Slutsatsen är alltså (med de antaganden som är gjorda) att jag inte behöver borra något mer hål om jag återvinnier energi av frånluften. Med en IVT HQ 8 så rent av minskar effektuttaget på hålet.
Nja, kyleffekten på en HQ 8:a är runt 5,5-6,0 kW. VBX återvinner mellan 1,0-1,8 kW, samt mängden energi den bidrar med blir runt 10 000 kWh/år.
Det betyder att med HQ8 måste borrhålet lämna lite högre effekt (4-5 kW) när värmepumpen är i drift i jämförelse med din nuvarande värmepump (3,5 kW), men mängden energi som HQ8 har att tillgå från borrhålet är större än tidigare.
Det betyder att det går att belasta borran med högre effekt, genom att temperaturen i borran är högre tack vare återladdad mängd energi via VBX.
Exempel med värmebehov på 7,2 kW vid DUT -18°, ger ett effektbehov på 3,8 kW vid utetemperatur ±0°. Det i sin tur gör att HQ8 klarar sig med den mängd energi som VBX levererar tillsammans med 1 kWh/h från borrhålet. Din nuvarande värmepump som belastar borran med ~2,5 kWh/h vid ±0°.