Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ny Daikin evolution 7H-01  (läst 1018 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hakantheb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ã…storp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Ny Daikin evolution 7H-01
« skrivet: 24 mars 2021, 12:41:40 »
Hej

Köpte en Daikin Evolution och fick den levererad i förra veckan.
Monterade den i måndags 23/3-21 (ja jag gjorde det själv, inte första gången)

Tyvärr nekar den mig husvärme  :'(
Vp funkar och den värmer vatten.

har avluftat på alla sätt som jag känner till (har avluftare ovanför maskinen)
Har kollat filtret och ja jag spolade systemet innan jag monterade maskinen.
alla termostater och flödesmätare är fullt öppna på fördelaren.
den mäter flödet vid värme av varmvatten (28,2)

Tror att pumpen inte orkar eller att flödesmätaren är trasig?

Har garantiregistrerat den-Ska jag ringa en installatör?

//
« Senast ändrad: 24 mars 2021, 14:04:20 av hakantheb »
Skåne, Åstorp
100 Kvm golvvärme i betong.

2st radiatorer i uterum på ca:400 W/st.
400 meter kollektorslang i åkermark.
Nibe 1230-10 installerad Augusti 2005. Utbytt mars 2021.
Daikin Evolution 3-13 installerad 22 mars 2021.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny Daikin evolution 7H-01
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2021, 14:15:13 »
Enligt installatörshandboken sid 21 så måste husvärmning/varmvatten aktiveras var för sig.
Om detta är gjort så kolla att den visar rätt utetemp?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hakantheb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ã…storp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ny Daikin evolution 7H-01
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2021, 14:48:09 »
Ja den visar rätt temp.
ja jag kan aktivera dem var för sig
Skåne, Åstorp
100 Kvm golvvärme i betong.

2st radiatorer i uterum på ca:400 W/st.
400 meter kollektorslang i åkermark.
Nibe 1230-10 installerad Augusti 2005. Utbytt mars 2021.
Daikin Evolution 3-13 installerad 22 mars 2021.

Utloggad hakantheb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ã…storp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ny Daikin evolution 7H-01
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2021, 19:03:06 »
Hej igen

Vi kan glömma denna tråd för felet hittade jag... :)

Det var ett koppel (blandare med påfyllningsventil) som stod för en strypning av systemet.
Det är borttaget och slängt nu...

(Niben jag hade innan reagerade inte på detta, så jag trodde inte att det spelade någon roll att det satt kvar)

Ja oavsett installations miss av mig. a:gl :)
Skåne, Åstorp
100 Kvm golvvärme i betong.

2st radiatorer i uterum på ca:400 W/st.
400 meter kollektorslang i åkermark.
Nibe 1230-10 installerad Augusti 2005. Utbytt mars 2021.
Daikin Evolution 3-13 installerad 22 mars 2021.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ny Daikin evolution 7H-01
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2021, 08:40:37 »
Mmm, jag läste detta igÃ¥r och misstänkte nÃ¥t liknande.  ::)
Bra att du hittade felet i alla fall, men lite konstigt att den inte larmade för något?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad hakantheb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ã…storp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ny Daikin evolution 7H-01
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2021, 10:37:05 »
Hej Rickard

Jo men det gjorde den 7H-01 (Flödesproblem)

Jag skrev det i rubriken.
Skåne, Åstorp
100 Kvm golvvärme i betong.

2st radiatorer i uterum på ca:400 W/st.
400 meter kollektorslang i åkermark.
Nibe 1230-10 installerad Augusti 2005. Utbytt mars 2021.
Daikin Evolution 3-13 installerad 22 mars 2021.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ny Daikin evolution 7H-01
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2021, 07:06:31 »
Jag trodde att det var beteckningen pÃ¥ maskinen. 7H-01.  :)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!