Jag skulle ha kopplat värmepumpen i serie med framledningen, efter shunten.Vad händer när Pannan levererar ca 90 C med VP i serie, då får VP även 90 C och storknar, förklara mera hur du tänker. Det går utmärkt att få till allt med både hängslen och livrem
Om pannan levererar 90 grader ut på radiatorerna blir det ruggigt varmt i huset plus att skiktningen blir rätt kass. Oftast har man nån sorts shuntstyrning, gärna med maxbegränsning som en gammal CJB har eller liknande. Går även att stoppa in termisk ventil som kortsluter från returen, typ blandningsventil för tappvatten. Har du nått bra system i tankarna så blir nog majo72 jätteglad för det var precis det han frågade efter.
Man kan absolut koppla VP mot tanken bara man är säker att inte VP circpump startar under eldning eller nåt annat händer och man får in 90 gradigt vatten i kondensorn. Jag personligen hade hellre kopplat i serie med radiatorkretsen då jag än inte är övertygad om att stor tank faktiskt är en helig gral för en värmepump. En 100 liters utjämningstank gör garanterat nytta men jag är inte än övertygad om att 3 m3 är önskvärd.Märk väl, jag är n00b på värmepumpar, min expertis ligger inom Unix/Linux/Windows/VMware/Apache osv. Förklara gärna fördelarna och ge hemskt gärna exempel från verkligheten så att jag kan förstå