Förbättrad funktion 1255 med ved.
« skrivet: 28 januari 2019, 11:37:20 »
Nibes VP 1255 är installerad med "prioriterad shuntstyrd tillsatsvärme" vedpanna/ackumulator.
Villkor 1: Shuntstyrda tillsatsvärmen tar över värmen i huset när panntemperaturgivaren går över 55 grC.
Villkor 2: Shuntstyrda tillsatsvärmen tas ur drift när panntemperaturgivaren går under 55 grC.
Villkor 2 Ändring: Shuntstyrda tillsatsvärmen tas ur drift samtidigt som VP1255 startar för att det är för många gradminuter efter (-) fram till värmen i huset.
Går denna ändring att få?
Förbättringen skulle innebära att jag, vid kallt väder, slipper ladda ackumulatorn med värmepumpsvärme när denna har startat utan att shuntstyrda tillsatsvärmen kopplats bort. Jag skulle också kunna utnyttja värmen bättre vid varmare väder då elementen kräver lägre temperatur. Villkor 1 skulle jag då sätta till 60 grC (så att den säkert startar shuntstyrda tillsatsvärmen nästa gång jag tänder i pannan.
Går denna ändring att få?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Förbättrad funktion 1255 med ved.
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2019, 15:22:11 »
Hur är grejerna ihopkopplade?
Om det är kopplat som i länken med BT52 på stigaren från pannan till acktanken så är det nästan som du vill ha det.
Anktanken laddas inte med värmepumpen i bifogad länk, shunten stänger när värmepumpen tar över.

https://proffs.nibe.se/nibedocuments/17614/M11345-6.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!