Får krypa till korset en bit iaf.......kalibrerade givarna i helgen och då var det en del diff på dem. Nu när jag kalibrerat dem så har jag vid -6 grader utomhus: Utgående rör: 3.0 grader. Inkommande rör: 3.4 grader och frånluft på 7.9 grader. GT10 står på 2.7 grader, dvs pannans inbyggda mätare för inkommande. Det är tydligt hur GT10 korrelerar med min uppmätta utgående temp....kan iof vara ett kalibreringsfel gent emot GT10.
Om GT10 är 2.7 grader så borde ju utgående vara tydligt lägre?? Eller? Min slinga går ca: 20 meter i mark samt ner i en 50 meter djup brunn. Vad ska man förvänta sig för diff mellan in och ut?
Aktuella givare:
GT1: 30,3 Framledningstemp
GT2: -6 Utetemp
GT3:1 29,5 Tappvarmvatten
GT3:2 29,7 Varmvatten
GT3:3 29,2 Värmevatten
GT6 62,2 Kompressor
GT10 2,7 Köldbärare in
Efter min panna står en varmvattenberedare och varmhåller till 60-65 grader.
Jag har ännu inte kollat pumpens riktning tyvärr.