« Svar #30 skrivet: 22 oktober 2007, 23:03:13 »
Oki!
Har pulat om lite i inställningarna. Ställt om till 8° istället för 10° i 9.3.13
De olika diff/delta är för Pumpens givare respektive radiatorsystemets givare. Tycker du jag bör ha större diff över radiatorsystemet alltså? Pumparnas diff är ju ca 9° vilket överensstämmer med rekommendationskurvorna.
Avfrostningen är en mäktig syn måste jag säga. Det pyser till rejält och sen ett moln av imma från lamellarna och inom 120sec är allt isfritt och den brassar på som vanligt. Ska försöka filma spektaklet nån gång.

2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme

Utloggad DB 4

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rävlanda
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • För mycket av det goda är alldeles lagom!
SV: Inköp av begagnad 2020-8
« Svar #31 skrivet: 25 oktober 2007, 23:24:12 »
Det här med framledningstemperatur, kan man ställa upp den högre än stopptemperaturen 50 grader? Man är ju lite begränsad när det gäller inställningar då man kör utan SMO-10 som jag gör. Jag ser på termometern i toppen på acktanken att den ligger något över 50 grader, ca 52 (visarinstrument) när värmepumpen känner sig nöjd = stopptemperatur 50 grader. Eller är jag ute och cyklar, dvs jag har redan en högre framledningstemperatur för att kunna uppnå stopptemperaturen inom rimlig tid?
2020-8, vedpanna, 500 + 1000l acktank, elVVB, solfångare 10m2.
Suterrängvilla 200m2 byggyta

Utloggad DB 4

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rävlanda
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • För mycket av det goda är alldeles lagom!
SV: Inköp av begagnad 2020-8
« Svar #32 skrivet: 25 oktober 2007, 23:29:40 »
Förresten, under de senaste två veckorna har två av mina grannar skaffat sig luft/vatten pumpar, en CTC och en Thermia. Sedan tidigare har jag sett en ESB stå och brumma hos en annan granne.
Det ska bli kul att byta erfarenheter framöver!
2020-8, vedpanna, 500 + 1000l acktank, elVVB, solfångare 10m2.
Suterrängvilla 200m2 byggyta

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inköp av begagnad 2020-8
« Svar #33 skrivet: 27 oktober 2007, 08:57:54 »
Det här med framledningstemperatur, kan man ställa upp den högre än stopptemperaturen 50 grader? Man är ju lite begränsad när det gäller inställningar då man kör utan SMO-10 som jag gör. Jag ser på termometern i toppen på acktanken att den ligger något över 50 grader, ca 52 (visarinstrument) när värmepumpen känner sig nöjd = stopptemperatur 50 grader. Eller är jag ute och cyklar, dvs jag har redan en högre framledningstemperatur för att kunna uppnå stopptemperaturen inom rimlig tid?

Det är returtemperaturen till VP:n som stoppar den.
Det innebär att du bör ha anslutningen till VP:n i botten av tanken och från VP:n till toppen, då får du högre temp än 50 ºC i toppen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Inköp av begagnad 2020-8
« Svar #34 skrivet: 27 oktober 2007, 09:19:22 »
CarlN

Nu har du ramlat i samma fälla som jag har tidigare. NIBE Luft/Vatten VP stoppar ej på retur temp.

DEN ARBETAR MED GRAD MIN PRINICIP. Vid 0 grad min så stoppar VP och vid -50 (eller som hos mig -80) startar VP.

Andra VP arbetar på returtemp princip Sc:,h
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad DB 4

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rävlanda
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • För mycket av det goda är alldeles lagom!
SV: Inköp av begagnad 2020-8
« Svar #35 skrivet: 27 oktober 2007, 21:54:36 »
Gäller det även om man kör utan SMO-10 styrnignen?
2020-8, vedpanna, 500 + 1000l acktank, elVVB, solfångare 10m2.
Suterrängvilla 200m2 byggyta

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Inköp av begagnad 2020-8
« Svar #36 skrivet: 28 oktober 2007, 00:44:44 »
Gäller det även om man kör utan SMO-10 styrnignen?
Utan Smo så är det Max retur som stoppar vp, den får startillstånd när max retur sjunkit 2 grader...

Janne nu gick då på en fälla...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Inköp av begagnad 2020-8
« Svar #37 skrivet: 28 oktober 2007, 07:06:35 »

Digital du har rätt

Om man ej ser upp kan man lätt ramla ner i sin egen fälla huvuddunk

I 2020 manual skrivs:

Citera

A2 Max returtemperatur. När returtemperaturen uppnår inställt värde stoppas kompressorn. Värdet inställbart mellan 25 och 50 °C. Fabriksinställning 48 °C.

Vid tillkopplad SMO/VVM är denna meny ej ändringsbar, utan är låst på 50 °C.

A3 Kopplingsdifferens returtemperatur. Efter kompressorn stoppats för högreturtemp skall returtemperaturen sjunka med inställt värde för att start av kompressorn tillåts. Värdet är inställbart mellan 0 och 10 °C. Fabriksinställning är 4 °C.

Vid tillkopplad SMO/VVM är denna meny ej ändringsbar, utan är låst på 2 °C.

A4 Minsta tidsintervall i minuter mellan kompressorstarter. Värdet inställbart mellan 20 och 60 minuter. Fabriksinställning 20 minuter.

A5 Balanstemperatur, det inställda uteluftstemperaturvärdet då tillsatsrelä (14) kan aktiveras från kanal A6 utan att påverka kompressordriften. Tillsatsrelä (14) aktiveras först efter inställd tid i kanal A6. Värdet inställbart mellan -20 (inställd stopptemperatur, kanal A7) och +10 °C. Fabriksinställning är 5 °C.

A6 Kontinuerlig drifttid med kompressorn innan tillsats tillåts. Värdet inställbart mellan 0 och 120 minuter. Fabriksinställning 120 minuter.

A7 Stopptemperatur, det inställda uteluftstemperaturvärdet då stilleståndsrelä (16) aktiveras, FIGHTER 2020 stannar. När stopptemperaturen ställs in på mellan -7 och -20 °C begränsas framledningstemperaturen linjärt från -7 °C / 58°C till -20 °C / 50 °C. Fabriksinställning är -20 °C.



A2 och A3 förklarar stopp temp med dess diff. Men A7 ger ej nÃ¥gon information annat att det är normal 58 graders max temp som gäller eller beroende pÃ¥  diff  förhÃ¥llande till returtemp som ställs i A2 sen hur man strypt flödet exempelvis med 7-8 graders diff till returtemp 50 fÃ¥r man 58 grader i framledning ut frÃ¥n VP.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad kinokosmos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Inköp av begagnad 2020-8
« Svar #38 skrivet: 01 november 2007, 00:49:23 »
Gäller det även om man kör utan SMO-10 styrnignen?
Utan Smo så är det Max retur som stoppar vp, den får startillstånd när max retur sjunkit 2 grader...

Janne nu gick då på en fälla...

Ganska trixigt är det att hålla tungan rätt i mun.
Nu har det varit varmare igen så jag har inte drabbats av HP larm.
Men är det kanske gradminuterna jag skall mecka med för att undvika detta när det blir kallare? Som det är nu så känns det som pumparna brassar för länge och kör upp högre temp än de klarar av (=HP Larm) Har ett bra delta på runt 8-10 över pumparna, (6-10 över radsystemet)
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme

Utloggad kinokosmos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Inköp av begagnad 2020-8
« Svar #39 skrivet: 04 november 2007, 22:53:43 »
Har äntligen upptäckt orsaken till mina HP-Larm på NIBE 2020-14. (Tror/hoppas jag)
Hade monterat Tempgivarna på Hencos plaströr som jag använt till hela installationen.
Det visar sig att dessa rör är tämligen värmeisolerade (Även utan isoleringsöverdraget). Jag upptäckte nämligen att metallkopplingarna till Cirkulationspumpen var riktigt varma, medan plaströret bara kändes ljummet. Trotts att givarna var monterade enligt konstens alla regler med pasta och allt så visade de fel. Metallen reagerar mycket snabbare på tempskillnader i vattnet och givarna därmed likaså. Plaströren däremot regerar synnerligen långsamt. (De har ju bla ett alu-folie hölje i sig) Värmepumparna brassar således på och givarna hänger inte med att avslöja när måltemp är uppnådd.
Bra att veta!
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme

Utloggad DB 4

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rävlanda
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • För mycket av det goda är alldeles lagom!
SV: Inköp av begagnad 2020-8
« Svar #40 skrivet: 19 oktober 2008, 18:51:50 »
Längesen sist, men har man en värmepump som fungerar känns behovet att kolla på forumet inte så stort.
Tänkte bara rapportera hur min begagnade 2020-8 och jag fungerar, och det är ett mycket positivt förhållande vi har. Kanske beror det på att jag så sällan finner anledning att fundera över hennes närvaro, då hon bara knallar och går.
Jag gjorde en koll på hur hon fungerat för någon vecka sen, och det verkar som om hon trivs. Få starter i förhållade till gångtiden bör väl innebära att hon jobbar sällan men då istället lite längre.
Jag tände i min vedpanna en råkall kväll, och råkade då ut för ett vattenkok! Det var cirkulationspumpen till pannan som hade kärvat, och efter lite kärleksfull knackning på densamma så snurrade den igång och fyllde upp acktanken med varmt vedeldat vatten. Under tiden värmen höll i sig i acktanken fick 2020-8 vila sig en stund.

Nu inväntar vi vintern med vedeldning på kvällarna och värmepump på dagarna, och jag hoppas på ytterligare ett bekymmersfritt år.
2020-8, vedpanna, 500 + 1000l acktank, elVVB, solfångare 10m2.
Suterrängvilla 200m2 byggyta

Utloggad DB 4

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rävlanda
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • För mycket av det goda är alldeles lagom!
SV: Inköp av begagnad 2020-8
« Svar #41 skrivet: 26 januari 2009, 20:53:38 »
Som jag även skrev i en annan tråd så har jag råkat ut för felkod S11 = fläkten stoppad. En servicetekniker ryckte ut och bytte ett par tempgivare och styrkortet, och sen dess går pumpen igen.
Det blev lite svalt på nyårsdagens morgon då pumpen stannat under nyårsafton, tur att man hade en vedpanna att värma huset med.
Drifttid ca 5000 timmar, ca 4000 starter sen augusti 2007.
2020-8, vedpanna, 500 + 1000l acktank, elVVB, solfångare 10m2.
Suterrängvilla 200m2 byggyta

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!