Jag har några bilder på mitt byte, tyvärr glömde jag att ta kort innan vi rev ut det gamla systemet.Tidigare kunde man inte röra sig i pannrummet utan att smutsa ner sig, nu har jag datorverkstad och servercentral här! Det tidigare systemet bestod av en vedpanna som "fjärrvärmde" en elpanna som i sin tur var kopplad till en acc-tank på 1100 liter, uppvärmning skedde endast med ved vilket skräpade ner något alldeles oerhört.Fler bilder finns här: http://www.xn--sjberg-xxa.nu/Pannbyte.htm
:-D Du har ett perfekt läge för att börja med loggning!
Vad är det för röd "isolering" på rören du har?.Sen hur är dina inställningar i SMO?Du bör ha extra givare över (lev av 7 st med SMO ) så montera in den som inne givare på X4:3,4? Blir bättre och jämnare värme inne. Aktiver.a sen 9.3 och så kommer meny 6.0 upp/Janne
Hp larm har jag fått en del främst då temp på laddningen i snart slut exvis vid VV tillverkning. Sen satte jag ner stopp temp på VV till 50 gr och ökade returtemp max till 48 grader. Men viktigast är att man ej stryper flödet med termostatventiler på radiatorer eller har för lågt flöde.Min lilla 2010-6 körde jag sommartid mot pool-värmeväxlare och då fick jag HP larm av två orsaker inget värmeuttag via värmeväxlare (samma som att man har kortslutning i radator) eller för högt flöde vilket medförde hög temp övervärmeväxlare och nästan noll diff mellan fram/retur temp.Alltså HP larm/stopp kan uppkommer av många orsaker, men enligt min syn oftast vid högre temp i slutet av exvis VV laddning. Man måste återställa larmet eller genom att under 5.2 resett eller under meny 9 återställning.