Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Per Lu skrivet 26 augusti 2014, 08:46:09

Titel: Min C7 från 2002 har stannat. Åskan?
Skrivet av: Per Lu skrivet 26 augusti 2014, 08:46:09
I går kväll upptäckte jag att jag inte hade något varmvatten och konstaterade förstås att min C7 från 2002 stod still
- det fanns inget larm
- alla 5 lampor i fronten lyste (pumpen i drift, VV produceras, larm etc)
- pumpen reagerade inte alls när jag tryckte på on/off knappen
- efter att hastängt av och på huvudbrytaren syns bara "CONLEGO CL35-0035" i displayen. Inget händer när jag trycker på on/off knappen
- alla säkringar, motorskydd mm är OK och påslagna

Kan det vara åskan som slagit ut något kretskort?
Kan man anta att det i så fall är kretskortet vid inkommande elkablar som sitter mest risigt till att ta stryk av åskan?
 
Ett dygn innan jag upptäckte att jag bara hade kallvatten åskade det kraftig och en gång kom blixt och dunder nästan samtidigt. Samtidigt hördes en smäll från datorns modem och så var dess saga all. Router och dator klarade sig dock. Liksom digitalbox och TV.
Det måste vara mycket ovanligt att åskan slår ut elektronik i "storstäder" (mitt i Partille utanför Göteborg). Jag har bott här i 30 år och har aldrig råkat ut för något sådant förut, 

Per L
Titel: SV: Min C7 från 2002 har stannat. Åskan?
Skrivet av: Carl N skrivet 26 augusti 2014, 18:39:12
Kolla kretskorten ordentligt med lupp och lampa, har du tur så ser du vad som gått sönder.
En gång för länge sen (innan jag hade värmepump) slog åskan sönder TV, video, telefoner och modem hemma, datorn klarade sig och jag kunde se ett litet bränt hål på en IC-krets kretskortet på modemet.
Titel: SV: Min C7 från 2002 har stannat. Åskan?
Skrivet av: Per Lu skrivet 29 augusti 2014, 16:15:36
Nu går min VP igen efter byte av REGO600-boxen (styrdatorn) och displayen med tillhörande kretskort!

Och pumpen har gått så bra att jag tyckte att det var onödigt att förlänga försäkringen efter 10 år. Nu är den 12 år och har precis fått värdet 0 kr i försäkringsbolagets ögon.

För säkerhets skull har jag beställt ett åskskydd för inkommande elledning och telefonledning så får jag hoppas att jag åtminstone minskar risken för att en liknade dyrbar händelse skall inträffa igen.

Har behållit de defekta komponenterna och skall kolla dessa enligt förslaget ovan.

Per L

Tillägg 2/9: Total rep.kostnad 8356 kr. Åskskyddskostnaden tillkommer.