Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Stänga av nattsänkningen?  (läst 637 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad zno

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
Stänga av nattsänkningen?
« skrivet: 29 september 2022, 21:20:33 »
Hur ser ni på det här med nattsänkning med dagens elpriser? Har ni den på eller av? Om på, vad kör ni för värde?
Comfortzone CE50 installerad 2008 i en (då) nybyggd enplansvilla på 165 kvm i Stockholm

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4666
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stänga av nattsänkningen?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2022, 21:49:55 »
Var ett nästan måste för många år sedan med nattsänk , men tänk själv. Sänk på natten så måste det höjas minst 2 tim före uppgång. går en del extra el då. Bättre att ha en jämn värme 24/7 och ev sänka i dom rum som inte brukas så mycket, samt sov rum , med termostaerna.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Stänga av nattsänkningen?
« Svar #2 skrivet: 29 september 2022, 23:29:37 »
Kör med natthöjning för att förbruka mer på natten
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad zno

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Stänga av nattsänkningen?
« Svar #3 skrivet: 30 september 2022, 09:57:31 »
Kör med natthöjning för att förbruka mer på natten

Ja precis, det är ju snarare det man vill ha nu. Men det finns ju inget stöd för på en CE50.

Sedan är ju begreppet nattsänkning lite missvisande då det inte har att göra med tid på dygnet. Det är ju bara en parameter för att fördröja när tillskottet ska kicka in.
« Senast ändrad: 30 september 2022, 10:02:13 av zno »
Comfortzone CE50 installerad 2008 i en (då) nybyggd enplansvilla på 165 kvm i Stockholm

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1845
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Stänga av nattsänkningen?
« Svar #4 skrivet: 30 september 2022, 10:08:14 »
Beteckningen nattsänkning är missvisande vad gäller Comfortzone. Det finns varken klocka eiler kalender i pumpen så den har ingen anning om det är dag eller natt

Betrakta inställningen istället som ett "temperaturband" eller "slack i linan". Inställningen styr hur mycket aktuell temperatur tillåts sjunka relativt den inställda innan värmeproduktionen startar. Alltså relationen bör/är-värde

Exempel: om du har ställt in önskad rumstemperatur till 21,0 grader och har "nattsänkning" satt till -1,5 grader så kommer din innetemperatur att svaja mellan 19,5 och 21,0 grader hela dygnet (oavsett natt eller dag)

Personligen har jag vår inställd på -0,5 grad eftersom vi inte vill ha en innetemperatur som "svajar". Människan är faktiskt ganska känslig även för små variationer och blir det för mycket kommer det kännas obehagligt

Ur energisynpunkt tror jag inte heller man sparar särskilt mycket genom att låta innetemperaturen först falla för att sedan låta pumpen köra hårt för att komma ikapp, är nog bättre att ha en så jämn temperatur som möjligt. Våra kompressorer är ju frekvensstyrda och smyger ju in och ger lite lagom värme när det behövs, till skillnad mot dom där on/off som sitter i enklare pumpar
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad zno

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Stänga av nattsänkningen?
« Svar #5 skrivet: 30 september 2022, 13:25:12 »
Beteckningen nattsänkning är missvisande vad gäller Comfortzone. Det finns varken klocka eiler kalender i pumpen så den har ingen anning om det är dag eller natt

Betrakta inställningen istället som ett "temperaturband" eller "slack i linan". Inställningen styr hur mycket aktuell temperatur tillåts sjunka relativt den inställda innan värmeproduktionen startar. Alltså relationen bör/är-värde

Exempel: om du har ställt in önskad rumstemperatur till 21,0 grader och har "nattsänkning" satt till -1,5 grader så kommer din innetemperatur att svaja mellan 19,5 och 21,0 grader hela dygnet (oavsett natt eller dag)

Personligen har jag vår inställd på -0,5 grad eftersom vi inte vill ha en innetemperatur som "svajar". Människan är faktiskt ganska känslig även för små variationer och blir det för mycket kommer det kännas obehagligt

Ur energisynpunkt tror jag inte heller man sparar särskilt mycket genom att låta innetemperaturen först falla för att sedan låta pumpen köra hårt för att komma ikapp, är nog bättre att ha en så jämn temperatur som möjligt. Våra kompressorer är ju frekvensstyrda och smyger ju in och ger lite lagom värme när det behövs, till skillnad mot dom där on/off som sitter i enklare pumpar

Jag tänker i samma banor. Dessutom känns det ju dumt att låta pumpen slacka efter med uppvärmningen under natten* när eller är billligare för att sedan behöva ta igen det på morgon/förmiddag då elpriset brukar toppa.

Skulle gärna se en funktion där man kunde koppla ur tillskottet under vissa timmar. Då kunde man låta pumpen värma med tillskott under dygnets billigare timmar (natten) för att sedan försöka klara sig utan tillskott under övriga (dagen).

*)  eftersom det oftast är dÃ¥ det är kallast
« Senast ändrad: 30 september 2022, 13:27:44 av zno »
Comfortzone CE50 installerad 2008 i en (då) nybyggd enplansvilla på 165 kvm i Stockholm

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1845
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Stänga av nattsänkningen?
« Svar #6 skrivet: 30 september 2022, 13:52:08 »
I en tråd som ligger här bredvid så diskuteras just detta hur man skulle kunna styra pumpen. Som du vet finns inga förberedda ingångar så därför pratas det om att trixa med motstånd för att lura pumpen

Det du är ute efter kan man inte göra på det sättet utan det skulle krävas att man går in med 3 st reläer som kan bryta upp styrningen av de tre kontaktorerna. Då skulle man kunna köra ett program som blockerar respektive tillåter användning av tillsatsen när priset är "acceptabelt". Jag gjorde lite simuleringar kring det som visas i tråden hur det skulle kunna se ut

Men grejen är ju den att man inte vill uppleva en svajig innetemperatur

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75635.msg804058#msg804058
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!