Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: COP i verkligheten för LLVP  (läst 3588 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Hannuse

  • Att mäta är att veta
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Att mäta är att veta
SV: COP i verkligheten för LLVP
« Svar #15 skrivet: 30 november 2021, 17:57:33 »
COP 2,05 innebär att 1300 W ger 2600W värme, lite drygt.

Jo, men tänkte att den ger så pass bra, precis innan den "dör", det känns nästa märkligt bra, eller?
COP 2,05 vid -27,6, för att sedan dö totalt vid -29.
Men det kanske är så det funkar med värmepumpstekniken, jag har "hört" att dom bara ger 1,0 när det blir nog kallt, och alltså är likställt med en vanlig elradiator.
Men det verkar inte stämma med min pump, men det kanske finns dom som håller ut längre, fast dom kämpar på med COP 1,0?
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022)
Braskamin 1m3 ved/Ã¥r
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet

Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)

Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 22 329kWh
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: COP i verkligheten för LLVP
« Svar #16 skrivet: 30 november 2021, 18:02:26 »
Du får ta COP inkl eventuella avfrostningar.
Framgår inte hur du fick fram uteffekten men du kanske jämförde insug, utblås med luftflöde.
Svårt att få exakta värden med temperaturerna och luftflödet
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Hannuse

  • Att mäta är att veta
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Att mäta är att veta
SV: COP i verkligheten för LLVP
« Svar #17 skrivet: 30 november 2021, 18:50:41 »
Du får ta COP inkl eventuella avfrostningar.
Framgår inte hur du fick fram uteffekten men du kanske jämförde insug, utblås med luftflöde.
Svårt att få exakta värden med temperaturerna och luftflödet

Hej.
Jag har inte gjort någon mätning på uteffekten, bara tagit tillverkarens värden på COP kopplat till utetemperatur, och sedan har jag mätt inmatad effekt.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022)
Braskamin 1m3 ved/Ã¥r
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet

Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)

Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 22 329kWh
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: COP i verkligheten för LLVP
« Svar #18 skrivet: 30 november 2021, 18:57:22 »
Har du konstant samma inmatad och utblåstemp är densamma hela tiden dom anger ett specifikt COP vid den utetemperaturen så bör det stämma någorlunda.

Låter högt COP vid -27 men det kanske dom ger, har aldrig behövt kika på,dom hemska utetemperaturerna som tur är .
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Thompa71

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: COP i verkligheten för LLVP
« Svar #19 skrivet: 02 december 2021, 16:27:27 »
Mätning av ut effekt från luft/luft så får man lita på tillverkarens angivna luftflöden. Ställ maskin på Max fläkt och Max temperatur strax efter en avfrostning. Vänta 7-10min mät temperaturer vid insug på ovansidan och sedan på utblåset.

Om luftflödet är 0.187m3/s (tillverkarens angivna värde)
Och delta (skillnaden mellan insug och utblås) är 22grader
Normal rumstemperatur och fuktighet har beräknad konstant på 1,293

Formel blir då effekt=Luftkonstant x flöde x delta.

Exempel ger dÃ¥ 1.293x0.187x22 = 5,3kw uteffekt  sen fÃ¥r  man ju dra av stillestÃ¥nd för avfrostning typ 8-12min/timme


Edit rättstavning 🧐
« Senast ändrad: 03 december 2021, 17:20:03 av Thompa71 »

Utloggad Hannuse

  • Att mäta är att veta
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Att mäta är att veta
SV: COP i verkligheten för LLVP
« Svar #20 skrivet: 02 december 2021, 22:59:05 »
Ok.
Jag förstår inte riktigt konstanten och beräkningen, men det är för att jag inte har kunskapen.
Men tycker att det är konstigt att den inte går på max fläkt för att nyttja sin effekt så ofta den kan?
Men det kanske är för att hålla ner ljudvolymen?

Bra svar i alla fall, då vet jag hur jag skulle kunna beräkna avgiven effekt, och inmatad effekt har jag ju, så COP är möjligt att laborera fram vid olika temperaturer.

Tack!
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022)
Braskamin 1m3 ved/Ã¥r
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet

Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)

Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 22 329kWh
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: COP i verkligheten för LLVP
« Svar #21 skrivet: 03 december 2021, 08:33:41 »
När jag tittar på din graf så verkade ju din värmepump "sluta leverera" för att den avfrostade mer eller mindre hela tiden, när uteffekten blir låg så drar fläkten ned på de flesta maskiner, det brukar finnas en gräns på 26-28 grader utblåstemp som inte får underskridas då det uppfattas som "Kalldrag" av kunderna.
Med en bättre avfrostningslogik kanske den hade fortsatt leverera med ca 1.5 i COP vid -30°C
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Hannuse

  • Att mäta är att veta
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Att mäta är att veta
SV: COP i verkligheten för LLVP
« Svar #22 skrivet: 03 december 2021, 12:34:15 »
Hej.
Ok, tack för förklaringen.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022)
Braskamin 1m3 ved/Ã¥r
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet

Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)

Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 22 329kWh
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!