Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: UtblÃ¥stemp?  (läst 11135 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Vispen74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min gamla hemsida
Utblåstemp?
« skrivet: 25 februari 2009, 11:20:41 »
Jag har mellanmodellen av Atlas inverter pumparna. 3,9 kW.

Utblåstempraturen jag får är endast 37 grader med full fläkt och 40 grader med minst fläkt. Mätningen är gjord fem centimeter från utblåset och temperaturen inställd på max (30), det var 22 grader i inomhusluften, samt nollgradigt ute.

Vad får ni för utblåstemp med era ATLAS pumpar? Jag tycker att 37/40 grader under dessa förutsättningar varkar lågt.

Grejen är att det precis blivigt fyllt gas i min pump, och jag misstänker att det fylldes för mycket. Var dock dum att inte göra några temp-mätningar när den var ny, så jag har inget och jämföra med.
« Senast ändrad: 25 februari 2009, 12:35:00 av Vispen74 »

Utloggad Vispen74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min gamla hemsida
SV: Utblåstemp?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2009, 10:14:28 »
Kom igen nu alla ATLAS-ägare!

Fram med termometern  studs studs studs

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Utblåstemp?
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2009, 11:19:17 »
Jag mätte på min 6kw i sent i höstas, men kom inte ihåg utetemp, men hade då runt 57gr på låg fläkt.

Har de repat din pump? Tycker de flesta av dessa pumpar går sönder av den äldre modellen, vår blir utbytt nästa vecka mot den nya modellen.

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Vispen74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min gamla hemsida
SV: Utblåstemp?
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2009, 12:40:53 »
Jag mätte på min 6kw i sent i höstas, men kom inte ihåg utetemp, men hade då runt 57gr på låg fläkt.

Har de repat din pump? Tycker de flesta av dessa pumpar går sönder av den äldre modellen, vår blir utbytt nästa vecka mot den nya modellen.

/A.

Hua!
57 grader?! De va skillnad de! Då är det garanterat inte som de ska med min. Minns du utetempen när du testade?

Någon som vet om överfyllning av R410a kan medföra dålig utblåstemp?
« Senast ändrad: 26 februari 2009, 12:46:44 av Vispen74 »

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Utblåstemp?
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2009, 13:17:58 »
Nej, men var i sent i höstas, får kolla igen..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Utblåstemp?
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2009, 15:01:49 »
Jag mätte på min 6kw i sent i höstas, men kom inte ihåg utetemp, men hade då runt 57gr på låg fläkt.
Har de repat din pump? Tycker de flesta av dessa pumpar går sönder av den äldre modellen, vår blir utbytt nästa vecka mot den nya modellen.
/A.
Hua!
57 grader?! De va skillnad de! Då är det garanterat inte som de ska med min. Minns du utetempen när du testade?
Någon som vet om överfyllning av R410a kan medföra dålig utblåstemp?

Hej Vispen!  Vare sig för lite gas eller för mkt gas är bra för luftvärmepumpars funktion, det är därför som varje pumpmodell/fabrikat har en utprovad gasmängd för att kunna fÃ¥ optimalaste funktion pÃ¥ pumpen. Sen exakt hur stor mängd det vill till för att sätta ned funktionen vet jag inte, men vid för lite gas sÃ¥ ger pumpen dÃ¥ligt med värme och likasÃ¥ om den har fÃ¥tt t.ex alldeles för mkt gas, för dÃ¥ kan faktiskt funktionen t.om upphöra helt. Därför sÃ¥ om man skall vara noga sÃ¥ skall man vid en ev pÃ¥fyllning först ta ur all gas och väga den, och därefter fylla pÃ¥ exakt rätt mängd gas i rätt vikt enligt resp spec för pumpen. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad ElVikingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en värmepump i handen än tvÃ¥ pÃ¥ foten
SV: Utblåstemp?
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2009, 15:05:25 »
Din diff låter inte helt fel med din temp och kapacitet.
Rätt gasmängd ger så klart bäst värden.
Sök på trimma din vp eller orden superheat/supercool.

Har skrivit om detta redan. Rätt mängd kan avläsas med mätare som kylkillar har. Man tömmer alltså inte systemet för att trimma in det!!!!! Läs min beskrivning enligt sökorden ovan.

Normalt kan du räkna med 20 till 25 difff mellan inne och utblås på max, där är din lite låg.

Tyvärr är dina 3,9 kw vid +7, så frågan är vad du kan trimma fram?

Försök kolla vid +7 med 20+ inne. Där borde du ha varmare utblås.
ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....

Många fiskar små...får plats i en stor å

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Utblåstemp?
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2009, 15:10:51 »
Har skrivit om detta redan. Rätt mängd kan avläsas med mätare som kylkillar har. Man tömmer alltså inte systemet för att trimma in det!!!!! Läs min beskrivning enligt sökorden ovan.
ElV

Hej ELV!  Och vad är det för mätare som du hänvisar till och som visar pumpens exakta gasmängd?? Och hur funkar den isf?? Sc:,h

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad ElVikingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en värmepump i handen än tvÃ¥ pÃ¥ foten
SV: Utblåstemp?
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2009, 16:49:24 »
Raffen;

Tex denna http://www.nordtec.se/bilder/pdf/pdf_717_1.pdf

Finns andra och mer manuella där man behöver tabelldata etc.

Just denna modell har det mesta.

Kolla testo - kyla för fler modeller.

Vad du behöver veta är temp och tryck.

För mer info sök på mina inlägg om superheat-supercool-trimma din vp, där kan du se hur det går till.

Men din installation innehåller denna intrimning om du valt rätt installatör.

Ditt prorokoll visar senare om dina data är samma eller behöver förbättras vid senare servicebesök.

Det tar inte lång tid att mäta och jag förmodar att alla kyltekniker använder mätinstrument och kör detta i realtid.

Man kan så klart mäta mer manuellt. Data för gasen finns i mina inlägg via ref till Duponttabeller.

Allt bygger på samma resonemang som leder till att vi kan säga för lite gas pga, is, fel tempdiff osv.

Med mätning får man fram samma fakta och vet även vad rätt värden skall vara.

Alltså justerar man gasmängden tills mätvärdet är så bra det kan bli.

Våg resp tömning är alltså mer "på en höft" än att mäta fram rätt mängd.

Man fyller så klart via våg för att fylla på mycket, men sista skvätten sker med mätvärden.

Kolla trådarna från förr. Finns massor av vardagsexempel från Luckyman, ACE, mfl.

Inverter som kompenserar och on off mäts olika, står om detta med i mina inllägg.

NU FÖRUTSÄTTER VI SÅ KLART ATT GAS OCH VACUUM ÄR RÄTT HANTERADE FRÅN BÖRJAN !!!!!!!!!!

En kass vacuumsugning mm måste tömmas spolas, osv från början...

Där har du rätt. Jag talar om sista justeringen om man innan gjort allt rätt, tex vid långre kortare rör än gasen var avsedd för.

Dvs 5 meter rör som kan vara 3 till 7 meter SKALL trimmas rätt.

Gasmängd för 1 meter är ca 20-30gr dvs man kan alltså inte tro att +-120 gr inte spelar någon roll. Så rätt vid leveransen är inte rätt för bästa process=bästa COP
För min vp ger detta att man tror att 920gr är lika rätt för 3 meter som 7 meter. Titta i mitt inlägg om konverterade ac. Där finns en länk till lite vpteori.
I diagrammen där ser du att det finns liksom bara ett max i kurvan liksom ett min.
Eller rätt gasmängd kan vara 912 fast man förfyller med 920gr.

Kanske proffsen kan nämna vad de har för märken.

Testo är det jag kom på utan att tänka efter.

Med allt ovan sagt, fattar du säkert varför jag har min "kampanj" mot gds vad gäller kyldelen. Att bara vacuumsuga är verkligen att inte fatta vad som krävs av en kylkille.

(Å andra sidan är jag lika krass när det gäller att de faktiskt med moderna mätare kan göra ett svårt jobb exakt och snabbt. Jag antar att alla som kan gds faktiskt skulle kunna mäta rätt om de nu ville köpa dyra mätinstrument. Resten är mest hantverk, regelverk och noggranhet.


Mätarna gör alla beräkningar, innehåller databaser över gaser, i realtid. Snacka om många kylkillar måste jubla över denna teknikutveckling, samtidigt som de skakar på huvudet över alla som köper en vacuumpump på JUla och sedan ringer efter hjälp...


/ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....

Många fiskar små...får plats i en stor å

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Utblåstemp?
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2009, 18:30:17 »
Hej ELV!  Stort tack för infon du. Thumbsup Men man blir ju ändÃ¥ lite tveksam till om man via ett dylikt instrument kan fÃ¥ fram exakt (rätt) gasmängd i viktform enligt resp pumps spec.
Jag hade själv en kyltekniker ute pÃ¥ min pump i november förra Ã¥ret eftersom jag tyckte att den hade tappat lite klös, och nu var jag inte med till 100% sÃ¥ jag vet inte exakt vad han kollade ute vid utedelen, men han mätte bl.a utblÃ¥stemperaturen pÃ¥ innerdelen. och enligt honom sÃ¥ var det inget större fel pÃ¥ den. Han hittade ocksÃ¥ via en sniffer ett mkt litet läckage i en av kopplingarna mellan utedel och innerdel precis utanför väggen som han drog till, dock ingenting vid utedelens kopplingar, sÃ¥ resultatet blev att han bara  fyllde pÃ¥ 2 hg gas (chansade tror jag??).
Jag frågade då honom om hur man noggrant kan kontrollera och veta hur mkt gas som finns i pumpen och hur mkt man isf behöver fylla på, och han svarade då att det finns inget annat sätt eller instrument att ta reda på alt fylla på rätt mängd gas än att tömma pumpen helt på gas och sedan fylla på ny gas i rätt mängd/vikt enligt spec för resp pump, och med en noggrann elektronisk våg då som han hade med sig givetsvis. Han hade också en gasflaska med skräpgas som han tömde den gamla gasen i sa han och en flaska med ny gas som han fyllde på med. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Vispen74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min gamla hemsida
SV: Utblåstemp?
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2009, 19:54:38 »
Din diff låter inte helt fel med din temp och kapacitet.
Rätt gasmängd ger så klart bäst värden.
Sök på trimma din vp eller orden superheat/supercool.

Har skrivit om detta redan. Rätt mängd kan avläsas med mätare som kylkillar har. Man tömmer alltså inte systemet för att trimma in det!!!!! Läs min beskrivning enligt sökorden ovan.

Normalt kan du räkna med 20 till 25 difff mellan inne och utblås på max, där är din lite låg.

Tyvärr är dina 3,9 kw vid +7, så frågan är vad du kan trimma fram?

Försök kolla vid +7 med 20+ inne. Där borde du ha varmare utblås.
ElV

Hmm, allt pekar på fel gasmänd då. hittade efter mycket om och men "trimma din vp superheat/supercool" -tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18662.0

Den kom inte men pÃ¥ standardsök, dÃ¥ den är mer än ett Ã¥r gammal. Ska läsa trÃ¥den och invänta 7 ºC ute...  :-\

Tack för alla svar!

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Utblåstemp?
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2009, 20:20:27 »
Vid -7 har jag 45gr på låg fläkt.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Vispen74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min gamla hemsida
SV: Utblåstemp?
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2009, 20:35:37 »
Vid -7 har jag 45gr på låg fläkt.

17 va bra, ja vill oxå!

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Utblåstemp?
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2009, 08:13:36 »
Har du fått din pump utbytt? Eller har den fungerat som den skall?

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Vispen74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min gamla hemsida
SV: Utblåstemp?
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2009, 12:23:53 »
Har du fått din pump utbytt? Eller har den fungerat som den skall?

/A.

Den har läckt i en skarv, men annars inga problem. Första vintern den går dock. Får väl se om jag får ordning på tempen, annars får man väl ringa Rusta.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Utblåstemp?
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2009, 13:09:35 »
Bättre att ringa Atlas direkt, Rusta har ingen koll! Atlas hänvisar till närmsta Auktoriserad.

Hoppas det löser sig, Atlas har varit bra att göra med..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Vispen74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min gamla hemsida
SV: Utblåstemp?
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2009, 17:25:45 »
Bättre att ringa Atlas direkt, Rusta har ingen koll! Atlas hänvisar till närmsta Auktoriserad.

Hoppas det löser sig, Atlas har varit bra att göra med..

Ah, bra å veta, tack för tipset!

Utloggad caps

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Utblåstemp?
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2011, 22:41:26 »
Startade min atlas AC/VÄRMEPUMP 3,5kW DC INVERTER idag och det är -8 ute och den ger 35 grader inne. Är inte det väldigt lågt?? Jag har 18 grader inne och börvärde på 30, fläkten på max men fläkten går sakta som om den var inställd på nivå 1.
« Senast ändrad: 17 januari 2011, 22:43:57 av caps »

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Utblåstemp?
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2011, 13:04:41 »
Startade min atlas AC/VÄRMEPUMP 3,5kW DC INVERTER idag och det är -8 ute och den ger 35 grader inne. Är inte det väldigt lågt?? Jag har 18 grader inne och börvärde på 30, fläkten på max men fläkten går sakta som om den var inställd på nivå 1.

Hej caps..!

Med full fläkt och 18°C inne är 35°C i utblås-temp fullt rimligt. Eller snarare ungefär vad man kan förvänta av den här (lilla) pumpen vid -8°C ute. Det är ju ändå 17°C temperatur-höjning av luften genom inne-delen...

Kollade lite mät-kurvor på min Atlas. Det är samma modell, men Rusta hade schabblat till leveransen så att inne- och ute-delen inte passar ihop. Jag fick modda pumpen själv för att få den att gå. Dessutom har jag moddat fläkten i innedelen för att öka farten, så min utblåstemp blir lägre än den annars skulle vara.

Vid -8°C ute och ca 14-15 °C inne (i källaren) har den en utblåstemp på ca 25°C. Dvs en höjning av ca 10°C, att jämföra med dina 17°C (minns min fläkt-moddning). Vid det tillfället hade jag ingen loggning på el-effekten så jag kan inte garantera att den gick på max, men det är högst troligt för den kunde inte hålla inne-tempen på normalt värde.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp?
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2011, 19:53:40 »
Startade min atlas AC/VÄRMEPUMP 3,5kW DC INVERTER idag och det är -8 ute och den ger 35 grader inne. Är inte det väldigt lågt?? Jag har 18 grader inne och börvärde på 30, fläkten på max men fläkten går sakta som om den var inställd på nivå 1.

Tror Pir missade lite i din text?

Om du har fläkten inställt på max men att den bara stegar upp till läge 1,dvs väldigt låg fläkthastighet och bara får 35 grader ut,eller AT=17"diff in ut" ja då är något galet.
med fläkt läge 1 borde du ha 45-48 grader om jag får gissa.om du därimot får full rulle på fläkten så är AT=17 bra.

Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Utblåstemp?
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2011, 17:30:48 »
Uups..! Helt rätt Dogge... Missade att fläkten inte gick fullt... Sorry..!

Då borde det bli högre temp precis som du skriver.

Lite märkligt dock... Jag har sett att min fläkt går på väldigt låg fart när pumpen uppnått inställt börvärde, även med fläkten ställd på max (därför moddade jag den). Men caps hade ju 18°C inne och ställt in 30°C på fjärren.

Uppenbart i så fall att pumpen inte har normal kapacitet - av någon anledning...

Is på ute-delen?
Fritt luft-flöde runt både inne- o ute-delen?
Inga tvära böjar på rören så att det blivit "veck" som stryper flödet?
Läckage av kylmedie vid hopkopplingen?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!