Ämnessammanfattning

Skrivet av: pi.r
« skrivet: 23 januari 2011, 17:30:48 »

Uups..! Helt rätt Dogge... Missade att fläkten inte gick fullt... Sorry..!

Då borde det bli högre temp precis som du skriver.

Lite märkligt dock... Jag har sett att min fläkt går på väldigt låg fart när pumpen uppnått inställt börvärde, även med fläkten ställd på max (därför moddade jag den). Men caps hade ju 18°C inne och ställt in 30°C på fjärren.

Uppenbart i så fall att pumpen inte har normal kapacitet - av någon anledning...

Is på ute-delen?
Fritt luft-flöde runt både inne- o ute-delen?
Inga tvära böjar på rören så att det blivit "veck" som stryper flödet?
Läckage av kylmedie vid hopkopplingen?
Skrivet av: doggydoggen
« skrivet: 22 januari 2011, 19:53:40 »

Startade min atlas AC/VÄRMEPUMP 3,5kW DC INVERTER idag och det är -8 ute och den ger 35 grader inne. Är inte det väldigt lågt?? Jag har 18 grader inne och börvärde på 30, fläkten på max men fläkten går sakta som om den var inställd på nivå 1.

Tror Pir missade lite i din text?

Om du har fläkten inställt på max men att den bara stegar upp till läge 1,dvs väldigt låg fläkthastighet och bara får 35 grader ut,eller AT=17"diff in ut" ja då är något galet.
med fläkt läge 1 borde du ha 45-48 grader om jag får gissa.om du därimot får full rulle på fläkten så är AT=17 bra.

Dogge
Skrivet av: pi.r
« skrivet: 22 januari 2011, 13:04:41 »

Startade min atlas AC/VÄRMEPUMP 3,5kW DC INVERTER idag och det är -8 ute och den ger 35 grader inne. Är inte det väldigt lågt?? Jag har 18 grader inne och börvärde på 30, fläkten på max men fläkten går sakta som om den var inställd på nivå 1.

Hej caps..!

Med full fläkt och 18°C inne är 35°C i utblås-temp fullt rimligt. Eller snarare ungefär vad man kan förvänta av den här (lilla) pumpen vid -8°C ute. Det är ju ändå 17°C temperatur-höjning av luften genom inne-delen...

Kollade lite mät-kurvor på min Atlas. Det är samma modell, men Rusta hade schabblat till leveransen så att inne- och ute-delen inte passar ihop. Jag fick modda pumpen själv för att få den att gå. Dessutom har jag moddat fläkten i innedelen för att öka farten, så min utblåstemp blir lägre än den annars skulle vara.

Vid -8°C ute och ca 14-15 °C inne (i källaren) har den en utblåstemp på ca 25°C. Dvs en höjning av ca 10°C, att jämföra med dina 17°C (minns min fläkt-moddning). Vid det tillfället hade jag ingen loggning på el-effekten så jag kan inte garantera att den gick på max, men det är högst troligt för den kunde inte hålla inne-tempen på normalt värde.
Skrivet av: caps
« skrivet: 17 januari 2011, 22:41:26 »

Startade min atlas AC/VÄRMEPUMP 3,5kW DC INVERTER idag och det är -8 ute och den ger 35 grader inne. Är inte det väldigt lågt?? Jag har 18 grader inne och börvärde på 30, fläkten på max men fläkten går sakta som om den var inställd på nivå 1.
Skrivet av: Vispen74
« skrivet: 27 februari 2009, 17:25:45 »

Bättre att ringa Atlas direkt, Rusta har ingen koll! Atlas hänvisar till närmsta Auktoriserad.

Hoppas det löser sig, Atlas har varit bra att göra med..

Ah, bra å veta, tack för tipset!
Skrivet av: Apan
« skrivet: 27 februari 2009, 13:09:35 »

Bättre att ringa Atlas direkt, Rusta har ingen koll! Atlas hänvisar till närmsta Auktoriserad.

Hoppas det löser sig, Atlas har varit bra att göra med..
Skrivet av: Vispen74
« skrivet: 27 februari 2009, 12:23:53 »

Har du fått din pump utbytt? Eller har den fungerat som den skall?

/A.

Den har läckt i en skarv, men annars inga problem. Första vintern den går dock. Får väl se om jag får ordning på tempen, annars får man väl ringa Rusta.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 27 februari 2009, 08:13:36 »

Har du fått din pump utbytt? Eller har den fungerat som den skall?

/A.
Skrivet av: Vispen74
« skrivet: 26 februari 2009, 20:35:37 »

Vid -7 har jag 45gr på låg fläkt.

17 va bra, ja vill oxå!
Skrivet av: Apan
« skrivet: 26 februari 2009, 20:20:27 »

Vid -7 har jag 45gr på låg fläkt.
Skrivet av: Vispen74
« skrivet: 26 februari 2009, 19:54:38 »

Din diff låter inte helt fel med din temp och kapacitet.
Rätt gasmängd ger så klart bäst värden.
Sök på trimma din vp eller orden superheat/supercool.

Har skrivit om detta redan. Rätt mängd kan avläsas med mätare som kylkillar har. Man tömmer alltså inte systemet för att trimma in det!!!!! Läs min beskrivning enligt sökorden ovan.

Normalt kan du räkna med 20 till 25 difff mellan inne och utblås på max, där är din lite låg.

Tyvärr är dina 3,9 kw vid +7, så frågan är vad du kan trimma fram?

Försök kolla vid +7 med 20+ inne. Där borde du ha varmare utblås.
ElV

Hmm, allt pekar på fel gasmänd då. hittade efter mycket om och men "trimma din vp superheat/supercool" -tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18662.0

Den kom inte men på standardsök, då den är mer än ett år gammal. Ska läsa tråden och invänta 7 ºC ute...  :-\

Tack för alla svar!
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 26 februari 2009, 18:30:17 »

Hej ELV!  Stort tack för infon du. Thumbsup Men man blir ju ändå lite tveksam till om man via ett dylikt instrument kan få fram exakt (rätt) gasmängd i viktform enligt resp pumps spec.
Jag hade själv en kyltekniker ute på min pump i november förra året eftersom jag tyckte att den hade tappat lite klös, och nu var jag inte med till 100% så jag vet inte exakt vad han kollade ute vid utedelen, men han mätte bl.a utblåstemperaturen på innerdelen. och enligt honom så var det inget större fel på den. Han hittade också via en sniffer ett mkt litet läckage i en av kopplingarna mellan utedel och innerdel precis utanför väggen som han drog till, dock ingenting vid utedelens kopplingar, så resultatet blev att han bara  fyllde på 2 hg gas (chansade tror jag??).
Jag frågade då honom om hur man noggrant kan kontrollera och veta hur mkt gas som finns i pumpen och hur mkt man isf behöver fylla på, och han svarade då att det finns inget annat sätt eller instrument att ta reda på alt fylla på rätt mängd gas än att tömma pumpen helt på gas och sedan fylla på ny gas i rätt mängd/vikt enligt spec för resp pump, och med en noggrann elektronisk våg då som han hade med sig givetsvis. Han hade också en gasflaska med skräpgas som han tömde den gamla gasen i sa han och en flaska med ny gas som han fyllde på med. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: ElVikingo
« skrivet: 26 februari 2009, 16:49:24 »

Raffen;

Tex denna http://www.nordtec.se/bilder/pdf/pdf_717_1.pdf

Finns andra och mer manuella där man behöver tabelldata etc.

Just denna modell har det mesta.

Kolla testo - kyla för fler modeller.

Vad du behöver veta är temp och tryck.

För mer info sök på mina inlägg om superheat-supercool-trimma din vp, där kan du se hur det går till.

Men din installation innehåller denna intrimning om du valt rätt installatör.

Ditt prorokoll visar senare om dina data är samma eller behöver förbättras vid senare servicebesök.

Det tar inte lång tid att mäta och jag förmodar att alla kyltekniker använder mätinstrument och kör detta i realtid.

Man kan så klart mäta mer manuellt. Data för gasen finns i mina inlägg via ref till Duponttabeller.

Allt bygger på samma resonemang som leder till att vi kan säga för lite gas pga, is, fel tempdiff osv.

Med mätning får man fram samma fakta och vet även vad rätt värden skall vara.

Alltså justerar man gasmängden tills mätvärdet är så bra det kan bli.

Våg resp tömning är alltså mer "på en höft" än att mäta fram rätt mängd.

Man fyller så klart via våg för att fylla på mycket, men sista skvätten sker med mätvärden.

Kolla trådarna från förr. Finns massor av vardagsexempel från Luckyman, ACE, mfl.

Inverter som kompenserar och on off mäts olika, står om detta med i mina inllägg.

NU FÖRUTSÄTTER VI SÅ KLART ATT GAS OCH VACUUM ÄR RÄTT HANTERADE FRÅN BÖRJAN !!!!!!!!!!

En kass vacuumsugning mm måste tömmas spolas, osv från början...

Där har du rätt. Jag talar om sista justeringen om man innan gjort allt rätt, tex vid långre kortare rör än gasen var avsedd för.

Dvs 5 meter rör som kan vara 3 till 7 meter SKALL trimmas rätt.

Gasmängd för 1 meter är ca 20-30gr dvs man kan alltså inte tro att +-120 gr inte spelar någon roll. Så rätt vid leveransen är inte rätt för bästa process=bästa COP
För min vp ger detta att man tror att 920gr är lika rätt för 3 meter som 7 meter. Titta i mitt inlägg om konverterade ac. Där finns en länk till lite vpteori.
I diagrammen där ser du att det finns liksom bara ett max i kurvan liksom ett min.
Eller rätt gasmängd kan vara 912 fast man förfyller med 920gr.

Kanske proffsen kan nämna vad de har för märken.

Testo är det jag kom på utan att tänka efter.

Med allt ovan sagt, fattar du säkert varför jag har min "kampanj" mot gds vad gäller kyldelen. Att bara vacuumsuga är verkligen att inte fatta vad som krävs av en kylkille.

(Å andra sidan är jag lika krass när det gäller att de faktiskt med moderna mätare kan göra ett svårt jobb exakt och snabbt. Jag antar att alla som kan gds faktiskt skulle kunna mäta rätt om de nu ville köpa dyra mätinstrument. Resten är mest hantverk, regelverk och noggranhet.


Mätarna gör alla beräkningar, innehåller databaser över gaser, i realtid. Snacka om många kylkillar måste jubla över denna teknikutveckling, samtidigt som de skakar på huvudet över alla som köper en vacuumpump på JUla och sedan ringer efter hjälp...


/ElV
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 26 februari 2009, 15:10:51 »

Har skrivit om detta redan. Rätt mängd kan avläsas med mätare som kylkillar har. Man tömmer alltså inte systemet för att trimma in det!!!!! Läs min beskrivning enligt sökorden ovan.
ElV

Hej ELV!  Och vad är det för mätare som du hänvisar till och som visar pumpens exakta gasmängd?? Och hur funkar den isf?? Sc:,h

Mvh Raffen.
Skrivet av: ElVikingo
« skrivet: 26 februari 2009, 15:05:25 »

Din diff låter inte helt fel med din temp och kapacitet.
Rätt gasmängd ger så klart bäst värden.
Sök på trimma din vp eller orden superheat/supercool.

Har skrivit om detta redan. Rätt mängd kan avläsas med mätare som kylkillar har. Man tömmer alltså inte systemet för att trimma in det!!!!! Läs min beskrivning enligt sökorden ovan.

Normalt kan du räkna med 20 till 25 difff mellan inne och utblås på max, där är din lite låg.

Tyvärr är dina 3,9 kw vid +7, så frågan är vad du kan trimma fram?

Försök kolla vid +7 med 20+ inne. Där borde du ha varmare utblås.
ElV
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 26 februari 2009, 15:01:49 »

Jag mätte på min 6kw i sent i höstas, men kom inte ihåg utetemp, men hade då runt 57gr på låg fläkt.
Har de repat din pump? Tycker de flesta av dessa pumpar går sönder av den äldre modellen, vår blir utbytt nästa vecka mot den nya modellen.
/A.
Hua!
57 grader?! De va skillnad de! Då är det garanterat inte som de ska med min. Minns du utetempen när du testade?
Någon som vet om överfyllning av R410a kan medföra dålig utblåstemp?

Hej Vispen!  Vare sig för lite gas eller för mkt gas är bra för luftvärmepumpars funktion, det är därför som varje pumpmodell/fabrikat har en utprovad gasmängd för att kunna få optimalaste funktion på pumpen. Sen exakt hur stor mängd det vill till för att sätta ned funktionen vet jag inte, men vid för lite gas så ger pumpen dåligt med värme och likaså om den har fått t.ex alldeles för mkt gas, för då kan faktiskt funktionen t.om upphöra helt. Därför så om man skall vara noga så skall man vid en ev påfyllning först ta ur all gas och väga den, och därefter fylla på exakt rätt mängd gas i rätt vikt enligt resp spec för pumpen. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 26 februari 2009, 13:17:58 »

Nej, men var i sent i höstas, får kolla igen..
Skrivet av: Vispen74
« skrivet: 26 februari 2009, 12:40:53 »

Jag mätte på min 6kw i sent i höstas, men kom inte ihåg utetemp, men hade då runt 57gr på låg fläkt.

Har de repat din pump? Tycker de flesta av dessa pumpar går sönder av den äldre modellen, vår blir utbytt nästa vecka mot den nya modellen.

/A.

Hua!
57 grader?! De va skillnad de! Då är det garanterat inte som de ska med min. Minns du utetempen när du testade?

Någon som vet om överfyllning av R410a kan medföra dålig utblåstemp?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 26 februari 2009, 11:19:17 »

Jag mätte på min 6kw i sent i höstas, men kom inte ihåg utetemp, men hade då runt 57gr på låg fläkt.

Har de repat din pump? Tycker de flesta av dessa pumpar går sönder av den äldre modellen, vår blir utbytt nästa vecka mot den nya modellen.

/A.
Skrivet av: Vispen74
« skrivet: 26 februari 2009, 10:14:28 »

Kom igen nu alla ATLAS-ägare!

Fram med termometern  studs studs studs
Skrivet av: Vispen74
« skrivet: 25 februari 2009, 11:20:41 »

Jag har mellanmodellen av Atlas inverter pumparna. 3,9 kW.

Utblåstempraturen jag får är endast 37 grader med full fläkt och 40 grader med minst fläkt. Mätningen är gjord fem centimeter från utblåset och temperaturen inställd på max (30), det var 22 grader i inomhusluften, samt nollgradigt ute.

Vad får ni för utblåstemp med era ATLAS pumpar? Jag tycker att 37/40 grader under dessa förutsättningar varkar lågt.

Grejen är att det precis blivigt fyllt gas i min pump, och jag misstänker att det fylldes för mycket. Var dock dum att inte göra några temp-mätningar när den var ny, så jag har inget och jämföra med.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 668
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!