Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga fabrikat => Ämnet startat av: MagicFingers1 skrivet 01 maj 2017, 14:42:26

Titel: "ominstallation" av lvvp ecozon 700/1000 problem
Skrivet av: MagicFingers1 skrivet 01 maj 2017, 14:42:26
hej allihopa på forumet. jag har rivit ut min oljepanna och på den var det kopplat en lvvp ecozon 1000, och kopplat om detta till nya systemet som är vm kamin  och 2 acc med div slingor och beredare i. vvs delewn är ok. det är problem med elen, och tänkte kanske kunde man få lite hjälp här innan jag får jaga installatör....

korta historian så får jag inte riktigt liv i vp. jag tror det saknas en givare men vet inte exakt vart jag skall koppla den... kanske...på den gröna på styrenheten...  xr10c heter styrenheten förövrigt


lite bilder ....
Titel: SV: "ominstallation" av lvvp ecozon 700/1000 problem
Skrivet av: MagicFingers1 skrivet 01 maj 2017, 14:44:59
och en film av  av och på andet.....
Titel: SV: "ominstallation" av lvvp ecozon 700/1000 problem
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 01 maj 2017, 15:18:54
och en film av  av och på andet.....
Den regler xr10c du har verkar vara en ON/OFF termostat
skulle behöva bättre bild på schemat som finns på fotot eller en länk till den
Titel: SV: "ominstallation" av lvvp ecozon 700/1000 problem
Skrivet av: MagicFingers1 skrivet 01 maj 2017, 15:31:24
25fOCUS : om du vill ha högupplöst kan jag maila. skicka PM med adress
Titel: SV: "ominstallation" av lvvp ecozon 700/1000 problem
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 01 maj 2017, 16:16:46
25fOCUS : om du vill ha högupplöst kan jag maila. skicka PM med adress
Har du fått medellandet ??
Titel: SV: "ominstallation" av lvvp ecozon 700/1000 problem
Skrivet av: MagicFingers1 skrivet 20 maj 2017, 08:27:13
Hej allihopa för dom som vill ha ett svar på orsaken till mina problem så följer här det:

Elen kopplades in rätt. och eftersom jag inte mixtrat med enheten något så var eldragningen fungerande.

fick tag på Mats som saluförde dessa och han pekade på att det troligtvis var låg köldmedia
så tog hem en kyltekniker som fick fylla och läcksöka. var en o-ring och lite skruvande och 2kg kylmedia som behövdes och nu tuffar den på ett tag till. bara 18000h på den och han(kylis) tyckte den såg fräsch ut, bad mig återkomma om det var för lite medel i den då det inte är optimalt väder för påfyllning i 27C ute...

har fått högpressa den ett par gånger då den fått gå hårt en lång stund igår med laddning av acc i källaren...skall rensa smutsfiltret på vvs delen se om det hjälper, men allt var nygjort...
Titel: SV: "ominstallation" av lvvp ecozon 700/1000 problem
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 20 maj 2017, 09:31:57
Gott , då kan du byta ledningarna som är av udda sort eftersom det fungerar el-mässigt
att du får H-tryck är nog ett flödes eller givarinställning som ska till , går det att ställa
retur eller fram på den , när det är tank så brukar det vara där , kompressorerna brukar inte gilla  mer än ca  +45 - +50 på returen innan dom storknar