Skrivet av: stebo
« skrivet: 21 november 2012, 09:44:38 »Tänk på att eftersom 6mm2 används så mycket så är den ofta billigare än 4mm2Bra tips, ska kolla skillnaden i pris.
Skrivet av: stebo« skrivet: 21 november 2012, 09:44:38 »Tänk på att eftersom 6mm2 används så mycket så är den ofta billigare än 4mm2Bra tips, ska kolla skillnaden i pris. Skrivet av: 109an« skrivet: 20 november 2012, 19:32:37 »Tänk på att eftersom 6mm2 används så mycket så är den ofta billigare än 4mm2
Skrivet av: stebo« skrivet: 20 november 2012, 16:18:23 »Grundregeln, med hänsyn till värmeutveckling i kabeln, är minst 2,5 mm² efter 16 A gruppsäkring.Stort tack för det svaret - då siktar vi på 4kvmm! Skrivet av: purjo__« skrivet: 20 november 2012, 15:15:48 »Vad är det för j...a bastu aggregat som behöver 4mm² Det intressanta är inte vilken last som är tänkt att sitta där nu, det kan ju tänkas att nån i framtiden kopplar in nåt annat istället för bastuaggregatet. Man måste dimensionera kabeln efter avsäkringen och längden... Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 20 november 2012, 15:08:59 »Grundregeln, med hänsyn till värmeutveckling i kabeln, är minst 2,5 mm² efter 16 A gruppsäkring.
Om vi nu antar att du väljer en 2,5 mm² kabel och att den är 30 meter lång så blir resistansen ungefär 0,21 ohm per fas, det ger ett spänningsfall på 3,4 V per fas. Tar du ut en 16 A enfaslast och får samma spänningsfall i nollan så blir det ca 3 % spänningsfall, för en trefasig last kan vi säga knappt 2 %. För ett bastuaggregat, som ju inte är särskilt känsligt för spänningsvariationer och dessutom inte kan anklagas för att dra stötströmmar vid tillslag, så är nog det fullt acceptabelt även om eventuell belysning som matas via samma kabel kanske kan ändra ljusstyrka märkbart när termostaten slår till eller från. Jag bedömer att 4 mm² som din elektriker föreslår kommer att räcka gott och väl, men om du absolut vill eller måste snåla så kommer det att fungera även med 2,5 mm² , åtminstone om du inte har stort spänningsfall redan i inkommande matning till centralen. Skrivet av: Lmf« skrivet: 20 november 2012, 15:08:28 »"ähhhh.... vi kör på 4kvmm" Vad är det för j...a bastu aggregat som behöver 4mm² Borde räcka med 2,5mm² Skrivet av: stebo« skrivet: 20 november 2012, 14:38:19 »Hej,
ska dra kabel från befintlig central till bestuaggregat, kabellängden är runt 30meter (skall inte grävas ner, klamras utmed huskroppen i rör). Behöver 3x16A - vad ska jag ha för kabeldimension? Min kompis elektrikern säger "ähhhh.... vi kör på 4kvmm" - men är det rätt? |