Att specificera en värmeväxlare som 8-20 kW är en rätt värdelös uppgift om man inte samtidigt anger vad det är för flöden och temperaturdifferens mellan kalla och varma sidan. Det intressanta är värmeöverförande ytan vad det är för flödesarea. Då kan man börja räkna på värmeväxlaren. Det blir egentligen inga förluster av effekt. Energin kan ju inte försvinna. Däremot kan det bli så höga temperaturdifferenser över värmeväxlarytan att den inte fyller sin uppgift. Har man ett flöde som är 60 grader och vill värma ett lika stort flöde som är 20 grader är det bra värmeväxling om det varma flödet kyls till 22 grader och det kalla flödet kommer ut 58 grader varmt. Temperaturdifferensen kallt/varmt flöde är bara 2 grader. Blir det däremot 50 grader ut på varma flödet och 30 grader ut på flödet som värms fungerar det inte speciellt bra, temperaturdifferensen är 30 grader. Det där är ofta ett problem när det gäller värmeväxlare för pooler. Där förutsätts att temperaturdifferensen är så stor att det inte går att använda en värmeväxlare som anges klara 10 kW till en värmepump som är på 10 kW. Man behöver en värmeväxlare på runt 70 kW för att det ska fungera bra.
Förstår inte riktigt vad det är för lösning du tänkt dig. Du funderar på glykol till konvektorn, så då växlar du brinen till en glykolslinga genom växlaren? Men sedan säger du att du vill kunna köra värme på vintern? Då behöver du väl inte glykol, om du bara ser till att ha ett värmebärarflöde genom konvektorns matning?När jag installerade frikyla med vvx så drog jag helt enkelt upp en vanlig värmebärarslinga till konvektorn och satte en trevägs kulventil som isolerar vb-slingan från resten av husets cirkulation på sommaren.Sök på gamla inlägg från mig och frikyla så hittar du nog en skiss, om du är intresserad.Edit: Hittade skissen
Tyvärr kan jag inte svara på frysningen av värmeväxlaren av två anledningar. Detls har jag djup borra med lågt uttag sp har aldrig minusgrader på brine, dels så kopplas växlaren bort med några ventiler på vintern så att brinen inte går i växlaren vintertid. Det vasrmest för att minska ev flödesmotstånd.
Tack för ett bra svar ändå! Jag har planerat koppla bort VVX på vintern också så det borde inte bli problem hos mig heller även om jag har någon enstaka minus på vintern på inkommande ibland.En undran till på lösningen. Är det inte bättre att sätta cirkulationspumpen efter t-korset på returen? Jag tänker att värmesystemet får snurra runt med sin egen cirkulationspump när det ska vara värme, och den dedikerade när det körs kyla? Med en backventil på returen till värmepumpen så borde det inte vara några problem?