Skrivet av: Lelle
« skrivet: 20 december 2007, 19:01:42 »Citat från http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0, dvs Bertils optimeringsmanual för Thermia.
"Hysteres (på NIBE kallad VB diff.)
Hysteres tvångsstyr värmepumpen vid för stor skillnad på är och börvärdet. Detta är inte önskvärt i en normal installation. Hysteres bör justeras så det inte styr driften av vp normalt.
Hysteres fungerar så att om ärvärdet blir 7 grader högre (fabriksinställt) än börvärdet då tvångsstoppas värmepumpen. Då nollställs ev. kvarvarande gradminuter (integral) därmed uppnås inte värmebalans i huset, detta ökar antalet starter och man måste använda en "onödigt" hög värmekurva.
Tvångsstart inträder om ärvärdet blir 7 grader lägre än börvärdet, detta sker genom att styren ökar gradminutunderskottet till startvärdet -60 gradminuter (fabriksinställt). Som jämförelse kan nämnas att NIBE valt 13 grader för hysteres! Likadan funktion finns för start av även el-patronen (hysteres för tillsats).
Bättre ekonomi och komfort uppnås om man justerar så att pumpen styrs av gradminuterna, se nedan om tempskillnad på varma sidan."
Ditt ärvärde fram är 54 grader. Börvärde fram 40. Har du ställt in hysteresen på 15 grader kan det fortfarande vara hysteresen som stänger av pumpen. Men som det står ovan så borde integralen även nollats samtidigt. Troligare då som skrivits max retur som slår av den.
Du kommer även om du ändrar max retur till 48 fortfarande få kortad körcykel pga hysteresen på framvärdet.
Du får nog leva med korta gångtider tills du fått igång värmen i källaren eller lyckats justera radiatorkretsen bättre.
Minska även integralvärdet så att du får kortare gångtider. Det är bättre med det än att pumpen styr på hysteres. Hysteresen kan vara kvar på 13-15 grader, men som sagt minska integralen till t ex 80-90.
"Hysteres (på NIBE kallad VB diff.)
Hysteres tvångsstyr värmepumpen vid för stor skillnad på är och börvärdet. Detta är inte önskvärt i en normal installation. Hysteres bör justeras så det inte styr driften av vp normalt.
Hysteres fungerar så att om ärvärdet blir 7 grader högre (fabriksinställt) än börvärdet då tvångsstoppas värmepumpen. Då nollställs ev. kvarvarande gradminuter (integral) därmed uppnås inte värmebalans i huset, detta ökar antalet starter och man måste använda en "onödigt" hög värmekurva.
Tvångsstart inträder om ärvärdet blir 7 grader lägre än börvärdet, detta sker genom att styren ökar gradminutunderskottet till startvärdet -60 gradminuter (fabriksinställt). Som jämförelse kan nämnas att NIBE valt 13 grader för hysteres! Likadan funktion finns för start av även el-patronen (hysteres för tillsats).
Bättre ekonomi och komfort uppnås om man justerar så att pumpen styrs av gradminuterna, se nedan om tempskillnad på varma sidan."
Ditt ärvärde fram är 54 grader. Börvärde fram 40. Har du ställt in hysteresen på 15 grader kan det fortfarande vara hysteresen som stänger av pumpen. Men som det står ovan så borde integralen även nollats samtidigt. Troligare då som skrivits max retur som slår av den.
Du kommer även om du ändrar max retur till 48 fortfarande få kortad körcykel pga hysteresen på framvärdet.
Du får nog leva med korta gångtider tills du fått igång värmen i källaren eller lyckats justera radiatorkretsen bättre.
Minska även integralvärdet så att du får kortare gångtider. Det är bättre med det än att pumpen styr på hysteres. Hysteresen kan vara kvar på 13-15 grader, men som sagt minska integralen till t ex 80-90.