Hej,

Är sedan två veckor nyinflyttad i ett hus på 153m2, två plan, värmegolv både under- och övervåning fabrikat Thermotech. Huset är byggt 2016 och förre ägaren har bott här ca 1,5 år. Stora fönsterpartier. Huset är placerat i Huddinge utanför stockholm. Rumstermostater finns monterade i stort sett i alla rum och står på max (enligt manual 30C). Nibe innergivare på undervåningen visar en rumstemperatur på ca 19C oavsett yttertemperatur. Yttertemperaturgivare monterad på skuggsida. När vi har besök eller är flera hemma på plats stiger temperaturen till ca 20C på undervåningen men det upplevs fortfarande kallt och är ca 18-19C på övervåningen. Har installerat senaste mjukvaran och försökt själv men nu behöver jag hjälp.

Har ställt in inomhusklimat/temperatur på 22C i Niben. Värmekurva kurvlutning är ställt till 9 med förskjutning 0. För cirka en timme sedan var framledningstemperaturen ca 19-22C. Dock kan ni se nedan att något nu hänt och värmen börjar cirkulera i systemet vilket såklart är bra. Framledningstemperaturen är nu ca 38C om jag förstår det rätt. Tror denna förändring har att göra med att temperaturen ute nu varit låg en längre period.

Vad ska jag justera för en jämnare och högre inomhusvärme? Ser ni några uppenbara fel? Måltemperaturen är 21-22C i hela huset.


Serviceinfo
status
medelutetemperatur BT1   3.0°C
utetemperatur BT1   2.9°C
varmvatten laddning BT6   49.4°C
varmvatten topp BT7   53.2°C
ström EB100-BE1   0.0A
ström EB100-BE2   0.0A
ström EB100-BE3   0.0A
gradminuter   -1400GM
kompressormodul
blockerad   nej
förångningsbegränsning   1
hetgasbegränsning   0
kompressorstarter EB100-EP14   5314
värme: dT börvärde   2.6
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   3.4
hastighet värmebärarpump 1   100%
dT Inverter - frånluft BT20   16.5°C
förångare EB100-BT16   -17.1°C
hetgas EB100-EP14-BT14   91.1°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   34.7°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   31.2°C
suggas EB100-EP14-BT17   -0.3°C
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   34.2°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   31.6°C
kompressor drifttid EB100-EP14   8369h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   2155h
aktuell kompressorfrekvens   101Hz
tillåten kompressorfrekvens   101Hz
kompressor tidfaktor   6777.2kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   1800.3kWh
ventilation
fläkthastighet   75%
avluft BT21   -12.5°C
frånluft BT20   19.6°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   229.0
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   222.0
minskning från referensvärde   3.0%
avfrostningstid   0s
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   38.0°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   37.8°C
framledningstemp. EB100-BT63   38.0°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   30.8°C
rumstemperatur BT50   19.0°C
tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   525.6h
effekt eltillsats   6.5kW
max inställd eleffekt   6.5kW
extern tilluftsmodul
beräknad tilluftstemp   22.0°C
framledningstemp. AZ2-BT68   36.6°C
returledningstemp. AZ2-BT69   21.7°C
tilluftstemp. AZ2-BT22   25.4°C
utetemperatur AZ2-BT23   3.1°C
mjuka in-/utgångar
AUX1   ej använd
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7   larmutgång
info
land   Sverige
produkt   F750 CU 3x400V
serienummer   XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
version   8839R3
 
« Senast ändrad: 25 oktober 2018, 12:23:12 av tobhas »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nyinflyttad, Nibe F750 + SAM 40
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2018, 11:25:48 »
I vanlig ordning har elektrikern skippat strömkännarna, han var väl för lat för att koppla in dessa.  >:(

Ändringar tar lång tid med ett golvvärmesystem, du kommer få justera kurvan många gånger men gör max 1 ändring/dygn.
Kuva 9 låter mycket högt, så troligen kommer du behöva justera kurvan neråt om ett tag när golven blir varma.
Om golvvärmen är ingjuten i betong så kan det vara fukt kvar i plattan som måste bort innan grejerna funkar riktigt bra, detta kan ta en vinter.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tobhas

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinflyttad, Nibe F750 + SAM 40
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2018, 12:22:31 »
Glömde en viktig detalj: Huset är byggt 2016 och förre ägaren har bott här ca 1,5 år.

Angående strömkännarna? Vilken parameter i listan avser detta? Vad har dessa för funktion, behöver detta åtgärdas?

Tack på förhand
Tobias

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nyinflyttad, Nibe F750 + SAM 40
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2018, 14:27:59 »
Det står 0.0 A på ström EB100, alla 3 faserna.
Dessa ska kopplas in direkt efter elmätaren på elcentralen, det är bara en behörig elektriker som kan fixa detta.
Dom skyddar sen huvudsäkringarna om det finns flera grejer som kräver hög ström samtidigt som elpatron i värmepumpen jobbar.

Vad var det för kurva tidigare?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Eklew

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Nyinflyttad, Nibe F750 + SAM 40
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2018, 22:30:37 »
Hej, du har några små problem...
Elpatronerna är blockerade, du har nått taket för energiuttag i frånluften , vilket du ser på förångnings temp, avlufts temp och att förångningsblockeringen är tillslagen. Detta i kombination med -1400 gradminuter visar på att detta har pågott under en längre tid, elpatronerna borde ha slagit till men är troligen blockerade av någon anledning. Ta en titt i vp menyn, avancerat, autolägesinställningar. Kolla vid vilken ute temperatur tillskottet blockeras, skall vara 5° men är justerbart.

//Micke
Servicetekniker för IVT och Nibe.
Är lycklig ägare av en värmepump i ett hus med både väggar OCH ett tak.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nyinflyttad, Nibe F750 + SAM 40
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2018, 22:50:03 »
Hej,

Är sedan två veckor nyinflyttad i ett hus på 153m2, två plan, värmegolv både under- och övervåning fabrikat Thermotech. Huset är byggt 2016 och förre ägaren har bott här ca 1,5 år. Stora fönsterpartier. Huset är placerat i Huddinge utanför stockholm. Rumstermostater finns monterade i stort sett i alla rum och står på max (enligt manual 30C). Nibe innergivare på undervåningen visar en rumstemperatur på ca 19C oavsett yttertemperatur. Yttertemperaturgivare monterad på skuggsida. När vi har besök eller är flera hemma på plats stiger temperaturen till ca 20C på undervåningen men det upplevs fortfarande kallt och är ca 18-19C på övervåningen. Har installerat senaste mjukvaran och försökt själv men nu behöver jag hjälp.

Har ställt in inomhusklimat/temperatur på 22C i Niben. Värmekurva kurvlutning är ställt till 9 med förskjutning 0. För cirka en timme sedan var framledningstemperaturen ca 19-22C. Dock kan ni se nedan att något nu hänt och värmen börjar cirkulera i systemet vilket såklart är bra. Framledningstemperaturen är nu ca 38C om jag förstår det rätt. Tror denna förändring har att göra med att temperaturen ute nu varit låg en längre period.

Vad ska jag justera för en jämnare och högre inomhusvärme? Ser ni några uppenbara fel? Måltemperaturen är 21-22C i hela huset.


Serviceinfo
status
medelutetemperatur BT1   3.0°C
utetemperatur BT1   2.9°C
varmvatten laddning BT6   49.4°C
varmvatten topp BT7   53.2°C
ström EB100-BE1   0.0A
ström EB100-BE2   0.0A
ström EB100-BE3   0.0A
gradminuter   -1400GM
kompressormodul
blockerad   nej
förångningsbegränsning   1
hetgasbegränsning   0
kompressorstarter EB100-EP14   5314
värme: dT börvärde   2.6
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   3.4
hastighet värmebärarpump 1   100%
dT Inverter - frånluft BT20   16.5°C
förångare EB100-BT16   -17.1°C
hetgas EB100-EP14-BT14   91.1°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   34.7°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   31.2°C
suggas EB100-EP14-BT17   -0.3°C
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   34.2°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   31.6°C
kompressor drifttid EB100-EP14   8369h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   2155h
aktuell kompressorfrekvens   101Hz
tillåten kompressorfrekvens   101Hz
kompressor tidfaktor   6777.2kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   1800.3kWh
ventilation
fläkthastighet   75%
avluft BT21   -12.5°C
frånluft BT20   19.6°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   229.0
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   222.0
minskning från referensvärde   3.0%
avfrostningstid   0s
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   38.0°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   37.8°C
framledningstemp. EB100-BT63   38.0°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   30.8°C
rumstemperatur BT50   19.0°C
tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   525.6h
effekt eltillsats   6.5kW
max inställd eleffekt   6.5kW
extern tilluftsmodul
beräknad tilluftstemp   22.0°C
framledningstemp. AZ2-BT68   36.6°C
returledningstemp. AZ2-BT69   21.7°C
tilluftstemp. AZ2-BT22   25.4°C
utetemperatur AZ2-BT23   3.1°C
mjuka in-/utgångar
AUX1   ej använd
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7   larmutgång
info
land   Sverige
produkt   F750 CU 3x400V
serienummer   XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
version   8839R3


Din pump ligger på 101 Hz och 6.5kW elpatron, det motsvarar ca 12 kW tillförd effekt!
Ganska snart så borde du få varmt inne om allt annat är som det ska!

Föregående ägare kanske drog ner värmen i och med den varma sommaren?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nyinflyttad, Nibe F750 + SAM 40
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2018, 08:01:11 »
Misstänker att kurvan höjts rejält, därav att den går på max effekt + max elpatron vid avläsningen.
Normalt borde kurvan ligga kring 4-5 för ett sånt här hus, man bör bara höja ett steg i taget när man justerar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nyinflyttad, Nibe F750 + SAM 40
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2018, 13:36:44 »
Hej!

Jag har samma uppsättning som dig nibe 750 och sam40 på ett ungefär lika stort hus som dessutom också är från 2016. Vårt hus har en väldigt fin energiklassning med 60cm tjocka väggar och bra isolering. Den värmekurva du har är på tok för hög. Jag skulle tippa att kurva 4 eller 5 borde vara rimlig hos er i sthlm.

Jag bor i Norra sverige i närheten av Luleå. Vårt DUT där jag bor är ungefär -32... ni har väl kanske -15 eller något.

Jag kör en egen kurva men den motsvarar ungefär kurva 5. Det räcker för våra temperaturer ned till -32 kanske. Så du borde klara dig på en mkt lägre kurva.

Det finns en optimeringsguide för Nibe 730 här på forumet. Jag har nästan helt identiska inställningar för min 750 som är ungefär motsvarande.

Men det du måste kolla på som jag kan rekommendera är hur din golvvärme fungerar.

Det flesta brukar rekommendera att man har helt öppna ventiler för golvslingorna.

Vi har givare man kan justera i varje rum. Jag har ställt dessa på ett högt värde... tex 25 grader. Det innebär att så länge temperaturen i det rummet är under 25 grader så kommer termostaten vara helt öppen. Det kan man sedan kontrollera om man tex har LK-systems att allt är öppet. Sen när dom alla är öppna så väntar man någon dag och ser hur temperaturen ser ut i respektive rum. Om man har hög eller låg temperatur i något rum så bör man sedan justera in respektive golvslingas flöde så att returtempen på respektive slinga är ungefär lika. Jag har ställt mina så att dom nästan alltid är på tiondelen exakt. Tex vardagsrum framledningstemp 28,5, retur 24,5.... sovrum framledning 28,5 retur 24,5. Sen garaget har jag strypt ner så att det är kallare. Jag mäter temperaturen på slingorna med en IR-termometer. Funkar himla fint.

Hoppas det gick att förstå!

/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad tobhas

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinflyttad, Nibe F750 + SAM 40
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2018, 18:05:14 »
Tack för all bra input. Tillskottet var blockerat vid 5C. Höjde mycket riktigt kurvan rejält från 6 till 9. Temperaturdn gock upp rätt snabbt i huset. Ca 25C på undervåningen och 22-22,5 på övervåningen. Har nu sänkt värmekurvan till 7. Låt oss se hur temperaturen blir närmsta 24h. Återkommer!

För första gången sedan inflyttning klagar damen i huset att ”det är för varmt”... ;)

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nyinflyttad, Nibe F750 + SAM 40
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2018, 18:12:55 »
Förutom 'stopp av tillsats' vad har du på 'stopp av värme'? Denna bör inte vara för lågt ställda, då kan bli det kylslaget inne.
Bör vara minst 15°, kanske 16°.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nyinflyttad, Nibe F750 + SAM 40
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2018, 19:12:20 »
Vid plusgrader skall du inte behöva köra med elpatron alls i ett så nytt hus!

Kolla meny 4.9.3 här och ändra start av tillsats och intervallen mellan stegen.

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66736.0
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad ovesei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinflyttad, Nibe F750 + SAM 40
« Svar #11 skrivet: 25 november 2018, 10:14:53 »
Ser att du har en hög temperatur på tilluften 25,4° med beräknad på 22°. Min erfarenhet är att om du har hög temperatur på tilluften så kräver det mycket energi i form av eltillsats. Sänk den helst ner till 18° om det går. Huset ska värmas upp av golvvärme och ev. radiatorer och inte med varmluft. Får du ner tilluften så lågt som möjligt så får du bättre ventilation och mycket lägre elförbrukning. Det är min erfarenhet efter mycket pill med den dåligt fungerande sam40.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2

Utloggad Soldis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinflyttad, Nibe F750 + SAM 40
« Svar #12 skrivet: 26 november 2018, 08:01:39 »
Nibe F750 + Sam40  i Sthlms omr. Villa byggd 1987 ca 170m2. Tilluftstemp 19°, Kurvlutning 4, kurvförskjutning 0,  rumstemp 22,5°

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!