Dålig stavning kyltekniska ska det vara och det har med att vissa anser att man inte bör ha för lågt delta med vissa köldmedier (gaser)
COP påverkas av underkylningen i kondensorn, mer underkylning ger högre COP.
Så om man bara kollar på själva värmepumpen så ökar COP (vid samma framledningstemp) om
ökar.
Men värmeavgivningen från radiatorerna minskar (vid samma framledningstemp) om
ökar.
En bra kompromiss är därför ca 7-8 C på
.
Sen finns även detta med glide på t ex R407C, jag är inte 100 säker på hur detta funkar men jag antar att trycket i kondensorn beror på vid vilken temperatur som köldmediet börjar kondensera och om man har ett
på värmebäraren som är lägre än köldmediets glide så blir trycket i kondensorn lite onödigt högt.
Förlaringen är att köldmediet börjar kondensera ungefär vid temperaturen VB-in + glide, eller VB-ut vilket nu som råkar vara högst.
Om VB-in + glide är högre än VB-ut så blir då trycket högre i kondensorn vid samma framledningstemp än om VB-ut minus VB-in är större än gliden.