0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Splitens startsekvens ser ut så här:Vid värmedrift:55Hz i 2 minuter (vid första start 10) eller tills returen >48°C då den går på 30HzVid kyldrift:55Hz i 4 minuter (vid första start 10) eller tills returen >48°C då den går på 30Hz
Pratade med Nibe igår föresten. Fick ingen förklaring till 9,6,5. Men jag börjar ana att det helt enkelt är så att om den först går upp till 55Hz i 2 minuter. Sedan ner till 25 i tre minuter. för att sedan stega upp vid behov. Kan det vara så att den inväntar vad som sker med returtemp, för att få en referens till vilken frekvens den bör stanna på?? Stort DT = Större behov. Litet DT = Lägre behov Vill till att vattnet hinner runt på den tiden. Antagligen därför tiden går att öka!?! Fan! Finner en viss logik i resonemanget nu. Eller e jag helt ute och cycklar?Nibes support instämde motvilligt att manualen var bristfällig.