Skrivet av: jonasb
« skrivet: 20 oktober 2010, 18:16:28 »Pratade med Nibe igår föresten. Fick ingen förklaring till 9,6,5. Men jag börjar ana att det helt enkelt är så att om den först går upp till 55Hz i 2 minuter. Sedan ner till 25 i tre minuter. för att sedan stega upp vid behov. Kan det vara så att den inväntar vad som sker med returtemp, för att få en referens till vilken frekvens den bör stanna på?? Stort DT = Större behov. Litet DT = Lägre behov Vill till att vattnet hinner runt på den tiden. Antagligen därför tiden går att öka!?! Fan! Finner en viss logik i resonemanget nu. Eller e jag helt ute och cycklar?Nej den går på framtemp, och den önskade framtempen beror av GM underskott. Vid ca -300 är den önskade
Nibes support instämde motvilligt att manualen var bristfällig.
framtempen = VB bör enligt kurva (fabriksinställning). Pumpen förändrar frekvensen var 30 sekund enligt behov,
vid fabriksinställning är den maximala frekvensförändringen 3 Hz/30 sekunder vilket ger ett ganska trögt system. Jag
har ställt upp denna parameter till 10Hz/30 sekunder (Meny 9.6.3).
/Jonas