Författare Ämne: Totalt död F1155 vad göra?  (läst 15557 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #45 skrivet: 08 maj 2017, 09:54:35 »
Trollet, det du kunde testa är att köra enbart på eltillskott, (Meny 4.2)
Då används inte kb-pump, kompressor och kompressorvärmare.
VB-pumpen och eltillsats enbart.
Fullständigt säkert att testa, ingen tvångstyrning.

Sedan håller jag med smurfen med vv-laddningarna. Du har något skumt där.
Kompressorn går 5 minuter, väntar ca 30, går 5 minuter igen.
Min går närmare 60 minuter, väntar 12 timmar..... Dock en 1255:a då.
Men det har inget med säkringen att göra.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #46 skrivet: 08 maj 2017, 15:03:55 »
gjort reducerat kurvblad. ser ut som att vv och framledning följs åt. kanske trasig växelventil. bifogar nytt EXCELblad.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #47 skrivet: 08 maj 2017, 15:10:11 »
Det beror på att det är samma tank till värme som till vv nedre delen används som arbetstank och övre till vv beredning och då tjyvar värme delen från vv delen vet inte riktigt varför men antagligen ligger anslutningarna för nära varandra eller för höga flöden.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Trollet_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
  • Värmepump
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #48 skrivet: 09 maj 2017, 07:53:55 »
God morgon!

IgÃ¥r var jag i kontakt med installatören, kommer idag och felsöker  tummenupp
Det är som Smurfen säger: VP jobbar mot en tekniktank där anslutningarna ligger för nära varandra  :'( (se bild) ska se vad installatören har att säga om möjliga lösningar...
Finns mycket läsning för den som vill se hur jag byggde min anläggning --> http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58461.0;all

Jag har kört enbart på eltillskott nu, 12 timmar, säkringarna går inte.
Timmer hus i Hälsingland frÃ¥n 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #49 skrivet: 09 maj 2017, 08:57:14 »
Om man nu anser att 12 timmar är nog, så kunde du slå på KB-pumpen.
Meny 5.1.8 kan du ställa antingen kontinuerlig eller 10 dagar kontinuerlig.

Jag skulle vilja se "värme ut till systemet" på samma eller lägre nivå än "Värme in från VP".
Är det något som hindrar Nibes inkoppling av ved/tank?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Trollet_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
  • Värmepump
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #50 skrivet: 09 maj 2017, 14:03:28 »
Om man nu anser att 12 timmar är nog, så kunde du slå på KB-pumpen.
Meny 5.1.8 kan du ställa antingen kontinuerlig eller 10 dagar kontinuerlig.

Jag skulle vilja se "värme ut till systemet" på samma eller lägre nivå än "Värme in från VP".
Är det något som hindrar Nibes inkoppling av ved/tank?


Istallatören testade att köra igÃ¥ng KB pumpen, dÃ¥ gick säkringen direkt. Ny pump kommer i början av nästa vecka  tummenupp

Magnus --> sista frågan får du ställa om, jag förstår den inte.
Timmer hus i Hälsingland frÃ¥n 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #51 skrivet: 09 maj 2017, 14:21:21 »


Istallatören testade att köra igÃ¥ng KB pumpen, dÃ¥ gick säkringen direkt. Ny pump kommer i början av nästa vecka  tummenupp

Magnus --> sista frågan får du ställa om, jag förstår den inte.
OK ni hittade , är det så att KB-pumpen går hela tiden och får sitt via säkringen
den var ju på 4 amp , så mycket behövs ju inte för regleringen , det framgår ju inte på
el-schemat om jag inte missat något

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #52 skrivet: 09 maj 2017, 17:42:03 »
Vi får verkligen hoppas att det är fel på pumpen och inte relät som drar när pumpen skall gå, för då blir det både pumpbyte och kretskortsbyte...
Mycket ovanligt med cirkpumpar som bränner säkringar, i vart fall har det inte skrivits mycket om det här i forumet.
Jag skulle öppnat cirkpumpen och kollat kondensatorn, den kostar typ en hundring om det är fel på den.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #53 skrivet: 09 maj 2017, 19:00:27 »
Det är ju en varvtalsstyrd KB pump så troligen innehåller den lite mer saker än bara kondensatorn som kan paja. Men likväl kul att öppna och försöka fixa. :)

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #54 skrivet: 09 maj 2017, 19:02:43 »
Fast om pumpen inte är äldre än 6 år så kan du kontakta försäkringsbolaget, Nibes trygghetsförsäkring täcker självrisk och avdrag.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #55 skrivet: 09 maj 2017, 19:52:24 »
Trollet, jag kanske hade liiite bråttom i mina inkopplingsförslag.....
Kan bli så när man är insnöad på 1255:an.
Du har tydligen kopplat som nibe ritat, med 1155:an. Helt ok.
Mao du värmer nedre delen av tanken med VP:n i värmedrift, och vv i övre delen,om jag har förstått rätt.

Det jag syftade på var inkoppling av 1255:an mot vedpanna. http://www.nibe.se/nibedocuments/17614/M11345-6.pdf
Med den lösningen värmer VP:n aldrig tanken.
Förutsätter att du kan upprätthålla flödet i ditt värmesystem även sommartid.
Jag tänkte att man gör ett mellanting, dvs kopplar värmen enligt 1255-schemat, men bara mot nedre delen av tanken. Vv som du har idag.
Men problemet kan nog kvarstå, om man värmer vv "för mycket" kommer det att gå ut som värme.

Jag antar att du eldar fortfarande (ibland)? Eller något annat som du vill ha värme av? (Solen)
Det jag är ute efter att ha tanken enbart för vv, inte värme.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #56 skrivet: 09 maj 2017, 20:34:47 »
Det är ju en varvtalsstyrd KB pump så troligen innehåller den lite mer saker än bara kondensatorn som kan paja. Men likväl kul att öppna och försöka fixa. :)

// Magnus
Har man el-kunskaper sÃ¥ gÃ¥r det att koppla loss pumpen och ansluta den mot en sladd och köra den frÃ¥n vägguttag det är ju 230 pÃ¥ den , kanske mÃ¥ste bygla mellan 2 plintar dÃ¥ den inte har styrning  tros det i locket vilka , ryker säkring sÃ¥ är det fel pÃ¥ den

Utloggad Bergen77

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 288
  • Karma +0/-0
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #57 skrivet: 09 maj 2017, 23:31:05 »
Du får koble fra KB pumpen og kjøre en "tvangskjøring" i menyen, ryker sikringen igjen er det ikke pumpen...
Hva er galt med PID?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #58 skrivet: 11 maj 2017, 21:29:04 »
Vissa modeller av kb pumpar från nibe har haft halvtaskig kvalla, vi har bytt en hel del i området

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #59 skrivet: 12 maj 2017, 19:49:15 »
jag har letat i manualen efter meny för val av driftform varmvatten/fast kondensering, men inte hittat någon. är det ansluten temperaturavkännare som bestämmer driftform? alltså BT6 som väljer varmvattendrift och BT25 som väljer fast kondensering. varmvattendrift är ju i sig fast kondensering mellan BT7 start och stopptemperaturer medan värmedriften är flytande kondensering beroende av värmebehovet. fast kondensering BT25 används väl på "tekniktank" där man shuntar ut värmevatten till huset. här är ju både BT6 och BT25 aktiva. blir det inte styrningsproblem??
« Senast ändrad: 12 maj 2017, 19:54:10 av lödläckan »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 404
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!