Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?  (läst 116873 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #30 skrivet: 08 januari 2017, 20:07:37 »
PÃ¥ Nibe 1250 med styrdatorn  Nibe Styr2002 finns det under servicemenyn en punkt som heter 9.11.3 och 9.11.4. Det är dessa värden jag vill Ã¥t i 1255 men inte hittar. NÃ¥gon som vet?

Meny 9.11.3  Max deltaF akt/inst
Här väljs gräns för värmeregulatorns maxförändring av bör
värdet. Visning av både det aktuella och det som är inställt
via displayen.
Värdet är inställbart mellan 1 och 10 Hz.
Fabriksinställning: 3 Hz

Meny 9.11.4  KompFrek regP
Här väljs P-del till värmeregulatorn.
Värdet är inställbart mellan 1 och 60.
Fabriksinställning: 5
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 20:09:44 av Uffen »
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #31 skrivet: 08 januari 2017, 20:44:34 »
Ursäkta Uffen om jag kapar din trÃ¥d lite.....men vi har ju ett liknande problem.Testade igÃ¥r att slÃ¥ av pumpen. Gm start -120 gm tillsats 400 ute temp -2.Pumen startar och släpper gm ned till -400 och jobbar sig upp till 0 och stannar  >:( varför bromsar den inte kompressorn till min 20hz tidigare sÃ¥ den slipper stanna?

Av erfarenhet vet jag att om pumpen gÃ¥r pÃ¥ 20hz sÃ¥ klarar den att gÃ¥ nonstop hos mig vid 0c...det har den gjort förut och har inte ändrat nÃ¥tt frÃ¥n förra Ã¥ret förutom sänkt gm start frÃ¥n 100-120 samt uppdaterat program varan löpande.Hade man vetat detta kunde man ju lika gärna köpt en  Nibe 1245 och sparat nÃ¥n krona.Visst kan den gÃ¥ lÃ¥nga perioder men tycker den startar och stoppar onödigt mycket.
Enligt nån på forumet hade gm för eltillskott med saken att göra prova sänka det värdet rejält till -1800 eller liknande.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #32 skrivet: 08 januari 2017, 20:46:28 »
PÃ¥ Nibe 1250 med styrdatorn  Nibe Styr2002 finns det under servicemenyn en punkt som heter 9.11.3 och 9.11.4. Det är dessa värden jag vill Ã¥t i 1255 men inte hittar. NÃ¥gon som vet?

Meny 9.11.3  Max deltaF akt/inst
Här väljs gräns för värmeregulatorns maxförändring av bör
värdet. Visning av både det aktuella och det som är inställt
via displayen.
Värdet är inställbart mellan 1 och 10 Hz.
Fabriksinställning: 3 Hz

Meny 9.11.4  KompFrek regP
Här väljs P-del till värmeregulatorn.
Värdet är inställbart mellan 1 och 60.
Fabriksinställning: 5
Verkar som de äldre invertrarna hade mera roliga inställningar även ivt x11 hade massor med inställningar men säkert förvirrande om man inte vet vad man gör.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #33 skrivet: 08 januari 2017, 21:56:41 »
Inställningarna för eltillskottet har ju en inverkan på hur kompressorn styrs men det känns väldigt oklart hur, Nibes dokumentation säger inget om det och killen på supporten hade inget att tillägga om det.

Men det är helt klart de inställningarna som finns på den gamla Split maskinen man skulle vilja komma åt.

Mitt test med bypass fÃ¥r anses avslutat nu när det blivit varmare, nu gör det att maskin börjat självsvänga här istället där den tidigare gick skapligt. Jag fÃ¥r bygga en utetemperaturstyrd variabel bypass för att lösa det annars..  ;)

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #34 skrivet: 08 januari 2017, 22:04:01 »
Lägg gärna in en usb log där vp går illa så man kan granska.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2017, 22:21:43 »
Lägg gärna in en usb log där vp går illa så man kan granska.

Här är två loggar från förra veckan och en bild på några av de intressanta data. Den från 4 januari visar hur det blir värre svängningar med sjunkande utetemperatur och den från 5 januari visar våldsamma pendlingar i frekvens när det är riktigt kallt ute.
OBS! Under 5 januari så har jag ökat loggningsintervallet från 30s till 10s mitt i filen så det kan vara lite förvirrande.
Värt att veta är att huset egentligen kräver att kompressorn går kontinuerligt kring 20 Hz redan när det är cirka +5 °C ute så att den ibland stoppar när det är under noll är galet, den ska gå kontinuerligt.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #36 skrivet: 09 januari 2017, 22:58:15 »
Man ser i loggen att vp inte hinner reglera ner hz är det ovanligt litet system eller är reglering för långsam. Blir det inte bättre om du minskar gm för start av kompressor ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #37 skrivet: 09 januari 2017, 23:09:31 »
Man ser i loggen att vp inte hinner reglera ner hz är det ovanligt litet system eller är reglering för långsam. Blir det inte bättre om du minskar gm för start av kompressor ?

Jag kör på -70 GM nu för start av kompressor nu, har testat att ändra till bland annat -40 och -120 GM utan någon större förbättring så det tycks inte vara någon väg framåt.

Systemet är byggt för självcirkulation från början med grova rör och sektionsradiatorer 1941, sedan har det tillkommit några mindre radiatorer senare så det borde inte vara brist på volym som ställer till det. (Tyvärr är radiatorerna lite små för VP-drift men det borde bli bra med lite mer isolering i framtiden så framledningstemperaturer kan sänkas lite.)

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2017, 23:13:52 »
Har du även ändrat gm för elspets ?.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2017, 23:18:34 »
Har du även ändrat gm för elspets ?.

Japp, står nu på 400 GM men jag har testat mig galen med olika inställningar här också. Det påverkar också hur kompressorn går men det går inte att hitta ett värde som funkar för olika temperaturer.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #40 skrivet: 10 januari 2017, 09:10:38 »
Jag skulle prova sätta elspets högt 1400-1600 och gm för start av kompressor på tex -150.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #41 skrivet: 10 januari 2017, 11:42:16 »
Själv kör jag nu GM start -120 tillskott 900 även ändrat dt dut till egen inställning 7c vid 0c då jag tycker att deltat varit alldeles för lågt under -10...får se när det blir kallare ute vad som händer....det är ju mest då den gått konstigt.Nu har den gått bra med ute temp från -1 +2.
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #42 skrivet: 10 januari 2017, 12:24:55 »
Med lägre hastighet på cp är det inte säkert du får ut värmen i alla radiatorer när vp går med låg effekt men det märks om du inte har bypass eller tank med extern cp alltså.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #43 skrivet: 10 januari 2017, 17:32:24 »
Har ingen tank/bypass, men 2" stammar...kanske därför jag inte märkt nÃ¥tt problem med värmen än iaf  :)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #44 skrivet: 10 januari 2017, 17:41:40 »
Jag skulle prova sätta elspets högt 1400-1600 och gm för start av kompressor på tex -150.

Jag körde med det ett tag men det gjorde bara att problemet flyttades till ett annat högre temperaturområde och att tom innertemperaturen börjar variera.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!