Ämnessammanfattning

Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 17 maj 2017, 11:51:46 »

har fått till en kurva som visar varmvattnet / framledning temperatur och kompressorn "speedar upp" vid behov. bifogar EXCEL blad.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 maj 2017, 11:21:23 »

Kanske borde prova flytta upp vv givaren en bit så den inte sitter så nära värme delen och blir påverkad av den  Sc:,h
Skrivet av: Trollet_
« skrivet: 16 maj 2017, 09:10:17 »

OJ, vad jag har missat massa intressanta inlägg.
tänkte bidra med lite fler logg filer, så ni som vill kan titta på.

Pratade med installatören idag, han skulle komma i morgon eller Torsdag och byta ut den trasiga KBCP  tummenupp

Han hade även en synpunkt ang installationen: Han tyckte att jag skulle leda ut värmen till huset DIREKT mot golvvärmen, utan att först passera tekniktanken. VV fortsätter som vanligt, mot övre delen i tanken.
Ska försöka genomföre det så småningom... Nackdelen är att man måste vrida på flera avstämningsventiler då man vill elda med ved (men de är så sällan så det är lätt räknat på en hand)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 maj 2017, 19:43:12 »

Bt25 har inget med fast kondensering att göra det är extern framlednings givare. Jag gissar att de många starterna är vv laddningar men sånt ser man i original logfilen då slipper man gissa vad vp gör.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 15 maj 2017, 12:55:05 »

det är originalfilen som är bearbetad för att få plats på en sida. i tidigare inlägg ställde jag frågan om det finns någon meny som väljer fast/flytande kondensering men det blev inget svar. i vissa maskiner aktiveras funktioner då tempgivare ansluts. därav tanken attt koppla ur BT25 då den har samband med fast kondensering. diagrammet visar 14 körperioder under 8 timmar. maskinen är inverter utrustad och borde "speeda ner" när värmen börjar närma sig topp men så ser det inte ut på diagrammet. kan inte tänka mig att invertern bara används som mjukstart. den går som en on/off maskin.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 14 maj 2017, 20:57:21 »

Den där jäkla glassäkrigen finns inte med på el-schemat, trodde den var ersatt med dvärgbrytaren.  Sc:,h
Bra att det löste sig.
Tror nämligen de brukar finnas med på elschemat, benämnt F1, men där står inte storlek på säkringen någonstans.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 maj 2017, 13:25:21 »

Den där filen säger mig ingenting du har inte original filen med givarbeteckningarna. Har kollat på logfiler från den anläggningen tidigare och det är värme delen som tjyvar från vv delen vad skulle bli bättre utan BT25  Sc:,h
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 14 maj 2017, 13:04:10 »

det är trådskaparens (Trollet) anläggning jag funderar över. den är inte stabil, självsvängning. bifogar kurvblad. jag tror att BT25 måste kopplas ur.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 13 maj 2017, 10:38:49 »

Beror på hur systemet är uppbyggt och tänkt att fungera , därav olika funktioner ,
alla är bra på sitt sätt , slutfunktion är avgörande
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 maj 2017, 10:08:30 »

Vill man köra fast kondenering ställer man in min temp samt max temp så håller sig vp mellan dom temperaturerna men vem vill köra fast kondensering.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 12 maj 2017, 22:25:41 »

Hmm, hade för mig att det fanns ett val till min 1245, men jag kan ha blandat ihop det med min Stiebel.

Sätta min framledningstemp borde väl funka? Ev kan du ju göra en egen kurva som har önskad temp i alla punkter?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 maj 2017, 19:53:57 »

Bt25 styr värmen BT7 styr vv laddning så dom styr inte samtidigt.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 12 maj 2017, 19:49:15 »

jag har letat i manualen efter meny för val av driftform varmvatten/fast kondensering, men inte hittat någon. är det ansluten temperaturavkännare som bestämmer driftform? alltså BT6 som väljer varmvattendrift och BT25 som väljer fast kondensering. varmvattendrift är ju i sig fast kondensering mellan BT7 start och stopptemperaturer medan värmedriften är flytande kondensering beroende av värmebehovet. fast kondensering BT25 används väl på "tekniktank" där man shuntar ut värmevatten till huset. här är ju både BT6 och BT25 aktiva. blir det inte styrningsproblem??
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 11 maj 2017, 21:29:04 »

Vissa modeller av kb pumpar från nibe har haft halvtaskig kvalla, vi har bytt en hel del i området
Skrivet av: Bergen77
« skrivet: 09 maj 2017, 23:31:05 »

Du får koble fra KB pumpen og kjøre en "tvangskjøring" i menyen, ryker sikringen igjen er det ikke pumpen...
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 09 maj 2017, 20:34:47 »

Det är ju en varvtalsstyrd KB pump så troligen innehåller den lite mer saker än bara kondensatorn som kan paja. Men likväl kul att öppna och försöka fixa. :)

// Magnus
Har man el-kunskaper så går det att koppla loss pumpen och ansluta den mot en sladd och köra den från vägguttag det är ju 230 på den , kanske måste bygla mellan 2 plintar då den inte har styrning  tros det i locket vilka , ryker säkring så är det fel på den
Skrivet av: Magnus Karlsson
« skrivet: 09 maj 2017, 19:52:24 »

Trollet, jag kanske hade liiite bråttom i mina inkopplingsförslag.....
Kan bli så när man är insnöad på 1255:an.
Du har tydligen kopplat som nibe ritat, med 1155:an. Helt ok.
Mao du värmer nedre delen av tanken med VP:n i värmedrift, och vv i övre delen,om jag har förstått rätt.

Det jag syftade på var inkoppling av 1255:an mot vedpanna. http://www.nibe.se/nibedocuments/17614/M11345-6.pdf
Med den lösningen värmer VP:n aldrig tanken.
Förutsätter att du kan upprätthålla flödet i ditt värmesystem även sommartid.
Jag tänkte att man gör ett mellanting, dvs kopplar värmen enligt 1255-schemat, men bara mot nedre delen av tanken. Vv som du har idag.
Men problemet kan nog kvarstå, om man värmer vv "för mycket" kommer det att gå ut som värme.

Jag antar att du eldar fortfarande (ibland)? Eller något annat som du vill ha värme av? (Solen)
Det jag är ute efter att ha tanken enbart för vv, inte värme.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 maj 2017, 19:02:43 »

Fast om pumpen inte är äldre än 6 år så kan du kontakta försäkringsbolaget, Nibes trygghetsförsäkring täcker självrisk och avdrag.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 09 maj 2017, 19:00:27 »

Det är ju en varvtalsstyrd KB pump så troligen innehåller den lite mer saker än bara kondensatorn som kan paja. Men likväl kul att öppna och försöka fixa. :)

// Magnus
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 maj 2017, 17:42:03 »

Vi får verkligen hoppas att det är fel på pumpen och inte relät som drar när pumpen skall gå, för då blir det både pumpbyte och kretskortsbyte...
Mycket ovanligt med cirkpumpar som bränner säkringar, i vart fall har det inte skrivits mycket om det här i forumet.
Jag skulle öppnat cirkpumpen och kollat kondensatorn, den kostar typ en hundring om det är fel på den.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 09 maj 2017, 14:21:21 »



Istallatören testade att köra igång KB pumpen, då gick säkringen direkt. Ny pump kommer i början av nästa vecka  tummenupp

Magnus --> sista frågan får du ställa om, jag förstår den inte.
OK ni hittade , är det så att KB-pumpen går hela tiden och får sitt via säkringen
den var ju på 4 amp , så mycket behövs ju inte för regleringen , det framgår ju inte på
el-schemat om jag inte missat något
Skrivet av: Trollet_
« skrivet: 09 maj 2017, 14:03:28 »

Om man nu anser att 12 timmar är nog, så kunde du slå på KB-pumpen.
Meny 5.1.8 kan du ställa antingen kontinuerlig eller 10 dagar kontinuerlig.

Jag skulle vilja se "värme ut till systemet" på samma eller lägre nivå än "Värme in från VP".
Är det något som hindrar Nibes inkoppling av ved/tank?


Istallatören testade att köra igång KB pumpen, då gick säkringen direkt. Ny pump kommer i början av nästa vecka  tummenupp

Magnus --> sista frågan får du ställa om, jag förstår den inte.
Skrivet av: Magnus Karlsson
« skrivet: 09 maj 2017, 08:57:14 »

Om man nu anser att 12 timmar är nog, så kunde du slå på KB-pumpen.
Meny 5.1.8 kan du ställa antingen kontinuerlig eller 10 dagar kontinuerlig.

Jag skulle vilja se "värme ut till systemet" på samma eller lägre nivå än "Värme in från VP".
Är det något som hindrar Nibes inkoppling av ved/tank?
Skrivet av: Trollet_
« skrivet: 09 maj 2017, 07:53:55 »

God morgon!

Igår var jag i kontakt med installatören, kommer idag och felsöker  tummenupp
Det är som Smurfen säger: VP jobbar mot en tekniktank där anslutningarna ligger för nära varandra  :'( (se bild) ska se vad installatören har att säga om möjliga lösningar...
Finns mycket läsning för den som vill se hur jag byggde min anläggning --> http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58461.0;all

Jag har kört enbart på eltillskott nu, 12 timmar, säkringarna går inte.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 maj 2017, 15:10:11 »

Det beror på att det är samma tank till värme som till vv nedre delen används som arbetstank och övre till vv beredning och då tjyvar värme delen från vv delen vet inte riktigt varför men antagligen ligger anslutningarna för nära varandra eller för höga flöden.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 08 maj 2017, 15:03:55 »

gjort reducerat kurvblad. ser ut som att vv och framledning följs åt. kanske trasig växelventil. bifogar nytt EXCELblad.
Skrivet av: Magnus Karlsson
« skrivet: 08 maj 2017, 09:54:35 »

Trollet, det du kunde testa är att köra enbart på eltillskott, (Meny 4.2)
Då används inte kb-pump, kompressor och kompressorvärmare.
VB-pumpen och eltillsats enbart.
Fullständigt säkert att testa, ingen tvångstyrning.

Sedan håller jag med smurfen med vv-laddningarna. Du har något skumt där.
Kompressorn går 5 minuter, väntar ca 30, går 5 minuter igen.
Min går närmare 60 minuter, väntar 12 timmar..... Dock en 1255:a då.
Men det har inget med säkringen att göra.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 07 maj 2017, 22:39:04 »

kompressorvärmaren ligger också på via relä. bifogar kurvblad i EXCEL
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 maj 2017, 12:48:24 »

Här har vi några dagar körning, ev är det bara två gånger i denna period VP "dör" pga säkringen brinner.
Vet inte exakt.
Ni som är bra på tyda loggfiler får hjärna säga något....

Tack
Kollade o loggfilen ser inget som är fel så att säkringen ska brinna upp men det man ser är att vp gör massor med vv som läcker över till värme delen så den behöver köra väldigt lite värme men så har det ju även varit tidigare men det är inget som ska orsaka elfel.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 07 maj 2017, 09:50:34 »

Vet inte en tanke ,men kan du känna på kondingarna  om någon blir mycket varm efter
tag , gärna direkt efter stopp , ( lite omständigt : mäta med en inne /ute termometer tejpad för att få en indikation om värme , ska inte antaga någon hög värme ) det är inget farligt ,  24V  , hur dom ser ut kan du se på Rickards bild , en konding kan  fungera någotsånär  innan den blir varm , för att få en helt klar bild av konditionen på
dom måste dom lödas ur och mätas 
Skrivet av: Trollet_
« skrivet: 07 maj 2017, 09:01:16 »

Här har vi några dagar körning, ev är det bara två gånger i denna period VP "dör" pga säkringen brinner.
Vet inte exakt.
Ni som är bra på tyda loggfiler får hjärna säga något....

Tack
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 maj 2017, 07:24:52 »

Stänger du av kompressorn och elpatronen och tvångskör cirkpumparna så kan inget hända. Förutom att det blir kallt i huset och dåligt med varmvatten efter ett tag...
Skrivet av: Trollet_
« skrivet: 06 maj 2017, 23:31:59 »

Hur har det gått för dig

Ursäkta för min dåliga respons...
VP käkar säkringar just nu, den brukar gå bra i 2-5 timmar tills den bränner säkringen. Dvs den hinner göra både varmvatten och värme flera ggr, tänkte försöka visa er lite logg filer i morgon.

Har inte vågat tvångs styrt pumpen än,,, vet inte om min kunskap är tillräcklig, vågar man göra det? Finns det risk att man förstör något?
Bättra att låta kunnigt folk testa det, eller?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 06 maj 2017, 18:21:17 »

Hur har det gått för dig
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 05 maj 2017, 20:42:13 »

Eftersom det är en 1x55 kan det väl vara ett problem med styrsidan i invertern också?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 05 maj 2017, 19:25:56 »

Hur gammal är maskin?

// Magnus
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 05 maj 2017, 17:19:23 »

det verkar som att en ny säkring håller en liten stund.. titta i meny 3.4, det är fellogg, om det kan ge något.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 05 maj 2017, 14:01:32 »

En spole behöver inte bli kortis i om några av de yttre varven på spolen kortsluter, det blir bara högre strömförbrukning, det skulle kunna göra att säkringen går efter en tid.
Speciellt om det ibland aktiveras fler än ett relä som drar ström.
Men visst, kondingar är nog vanligare.
Nu ska vi inte gå in på några petitesser vara eller inte vara , med ett par varv eller inte , det är ytterst ovanligt att en spole bränner på ett par varv och fungerar ett tag , tills överledning till  de andra varven knäcker säkringen  i samband med att något annat relä kopplar in , jag har aldrig varit med om det
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 maj 2017, 13:51:07 »

En spole behöver inte bli kortis i om några av de yttre varven på spolen kortsluter, det blir bara högre strömförbrukning, det skulle kunna göra att säkringen går efter en tid.
Speciellt om det ibland aktiveras fler än ett relä som drar ström.
Men visst, kondingar är nog vanligare.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 05 maj 2017, 13:37:10 »

OK skrev kortis , det ska var kortis i spolen , kortis i en spole brukar alltid smälla säkringen direkt  , men eftersom säkringen håller så länge är det något som vi kallar  glimma , glimmar och blir mer med tiden när värmen kommer , tills överledningen blir stor och säkringen går , det är inte omöjligt att som sägs här , en konding som bråkar en s.k. klassiker för kondingar 
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 maj 2017, 13:24:17 »

Om spolen brinner i ett relä så går säkringen.
Det konstiga är att den gick så pass länge efter bytet.
Nibe service fixar säkert felet, men bli inte förvånad om de byter mer än ett kort, eller cirkpump + kort.
Bara för att de kan, eller för att de byter allt som kan vara fel bara för att slippa komma tillbaks nästa dag om säkringen går igen.

Fördelen med att hitta felet själv är att du bara behöver byta ut det som orsakar felet, inte alls som kan orsaka felet.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 05 maj 2017, 13:21:10 »

Det är manövern som ligger på den säkringen , allt annat  230V  går över reläer
det enda som kan vara med reläer är kortis i dom , men mycket långsökt
och kan inte påverka så säkringen går , måste vara något på kort - en som gör det
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 maj 2017, 08:14:45 »

Om den gick, med kompressorn igång, i ett par timmar så är det ju knappast fel på kompressorn (då skulle dessutom andra säkringar eller motorskyddet lösa ut) så att den behöver stå still tror jag inte på.
Dock, för att kunna testköra enbart värmebärarpumpen och köldbärarpumpen separat så är det ett krav att kompressorn inte tillåts starta.
Sätt alltså värmepumpen i driftläge Driftläge endast tillsats i meny 4.2

Kör sedan värmebärarpumpen i 12 timmar.
Om inget händer, prova köra köldbärarpumpen i 12 timmar.
Om inget händer, prova köra båda två i 12 timmar.
Om det är möjligt (har inte lusläst manualen) så kan du göra samma sak med de olika stegen på elpatron.

Det kan vara ett av flera olika reläer som styr elpatron som gör att säkringen går.
Dock, jag håller dett för otroligt, då elpatron som regel inte aktiveras på en 1155, och speciellt inte vid denna tid på året.

Det troliga är alltså en av cirkpumparna, ett av reläerna som styr cirkpumparna, eller en kondensator (eller annat kortfel, t.ex. en överhettad transformator som leder över ström när den blir varm, på ett av kretskorten.
I cirkpumparna sitter det normalt en kondensator också, det kan vara den som är trasig, eller på väg att gå sönder som gör att det blir som det blir.
Kanske behöver inte en hel cirkpump bytas om det är felet, på många enfas motorer är det inget märvärdigt att byta kondensator, och det kostar inte så många kronor.
Kolla upp det innan du köper en ny cirkpump för 4000 kr.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 04 maj 2017, 15:44:51 »

Jag vet inte , men finns funktionen manuell s-, k testkörning styrning av pumpar och annat att ställa in , då kan du se vad som händer , kolla även om det är bränt på kortet , fram & baksida kopplingsplintar stick osv  ibland blir det varmgång i kontakter , plast kolar ,  kol är utmärkt att leda ström , resultat kortis   , men det är manövern som stökar till det , starta upp i något väntläge  ( ställ ned alla värden på min så startar ju inte VP , händer det då kan det vara något med kortet för det ligger inne ) ( håll koll på dina värden  om det går som du ställt in glömska ), vänta ett tag och se vad som händer , sen starta en del i taget , det är inte omöjligt att det är en konding som sagt upp sig , ett inte ovanligt fel som framkommit på forumet ,

PS Den gick ett par timmar , en konding  blir lite varm invärtes , då kan det bli kortis i den , därav kan dom bli lite av
början till badboll  , sväller upp , jämför med andra på kortet
Skrivet av: Trollet_
« skrivet: 04 maj 2017, 15:24:41 »

Testa att byta ut säkringen och tvångskör olika funktioner för att kolla om det går att peka ut vad som knäcker säkringen.
Eller testa att köra med kompressorn blockerad  för att se om säkringen klarar sig då.

// Magnus

Ja, precis som ni Magnus;ar säger, så tänkte jag börja med att köra BARA på elpatron för att se om säkringen håller. Gör den det, "måste" det vara KB pumpen som spökar.
Alternativ är starta som vanligt och sitta och vänta tills säkringen går, för att försöka dra några slutsatser av det, växelventil, kompressorn eller VBCP...

NIBE ringde upp, OMGÅENDE  tummenupp i morse och bad mig gå rätt väg, dvs installatören måste först felsöka pumpen, sedan kontakta Nibe centralt.
Installatören var så klart i Lofoten  :'( men då har jag några dagar att felsöka själv  tummenupp
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 04 maj 2017, 10:16:27 »

Testa att byta ut säkringen och tvångskör olika funktioner för att kolla om det går att peka ut vad som knäcker säkringen.
Eller testa att köra med kompressorn blockerad  för att se om säkringen klarar sig då.

// Magnus
Skrivet av: Magnus Karlsson
« skrivet: 04 maj 2017, 08:26:53 »

Skulle vara intressant att veta vad den gjorde när säkringen for.
Hade den gjort varmvatten och klarat det? (Växelventilen).
Blev gradminutrarna så låga att eltillskottet gick in?

KB-pumpen går på 240 V, det skulle vara styrningen till den då.
Skrivet av: Trollet_
« skrivet: 04 maj 2017, 08:18:59 »

Den där jäkla glassäkrigen finns inte med på el-schemat, trodde den var ersatt med dvärgbrytaren.  Sc:,h
Bra att det löste sig.

Kortvarig var min lycka, säkringen gick igen efter bara ett par timmars drift. 
Kontaktat NIBE, men de öppnar 0930....
Har också varit i kontakt med serviceombudet, för att ligga "steget" före, de trodde ev det hade med KB pumpen att göra.

Inväntar vad NIBE säger 0930.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 maj 2017, 07:13:16 »

Den där jäkla glassäkrigen finns inte med på el-schemat, trodde den var ersatt med dvärgbrytaren.  Sc:,h
Bra att det löste sig.
Skrivet av: Trollet_
« skrivet: 03 maj 2017, 22:43:16 »

Vill med glädje tacka alla som bidragit till att pumpen, .numera knallar på som vanligt!

Orsaken till varför den lilla glassäkringen på 4A som gick sönder lär vi inte få reda på nu. Ska försöka kontakta NIBE och höra vad de tror!

Pumpen hoppade igång, utan problem så fort strömmen sattes på!

Tvi tvi tvi  :'( pumpen hade stannat nu när jag skulle hoppa i säng 😡
Hur är det möjligt?! Försökte titta på kretskorten om jag såg något konstigt bl.a det Rickard nämde, men ser inge konstigt!

I morgon ringer jag NIBE!
God natt 😴😴😴

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!