Skrivet av: Miki84
« skrivet: 25 november 2013, 13:55:01 »

Tror jag vet lite vad felet kan vara, nog mitt ftx, tror den bildar ett övertryckeller något för luften vägrar komma upp för trappa, stängde av den innan jag drog på jobb ska se hur det är när jag kommer hem, va tror ni?
Skrivet av: o o
« skrivet: 22 november 2013, 05:30:13 »

Just vid nollan på hösten kan man få ett stort effekttapp pga avfrostningarna iom att luftfuktigheten oftast är hög då. Det du upplever med en pump som ska värma 200m² tycker jag inte är konstigt. Du kommer nog tycka att pumpen fungerar bättre när det blir kallare pga färre avfrostningar.
Skrivet av: Miki84
« skrivet: 21 november 2013, 23:55:51 »

Känns som om jag först får experimentera lite med pumpen, innan jag gör några beslut, men vill tacka er alla för er hjälp och råd :)
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 21 november 2013, 22:17:31 »

Håller med om allt detta förutom I-see som faktiskt är en bra funktion och som riktar värmen där den märker att det är kallast (genom att vrida vingarna i sidled). Nu var det ju iofs. en FH35VE så den kanske har bytt namn och ev. fungerar annorlunda än på FD. Låter som du inte har testat den ordentligt TS.
En klar fördel med ME:s VP också är den korta avfrostningstiden (ca. 7 min.) som blir extra viktigt om pumpen måste gå på max. för att klara värmebehovet (vilket den troligtvis ändå inte gör i detta fall).
Vingarna ska stå på högsta läget så luften kommer iväg så bra som möjligt (på högsta fläktläget).

Tycker personligen dessa sensorer får maskinerna att uppföra sig lite egendomligt till och från och det är bättre att man själv väljer hur vinklar i sidled och höjd ska justeras efter fastighetens förutsättningar.
Tycker man det fungerar kanon med sensorerna så ska man självklart använda dom.
Att vingarna "ska" stå på högsta läget är även det beroende på fastighetens förutsättningar och man får prova sig fram.

Med risk för att bli idiotförklarad så kan man som det brukar tipsas om hänga upp toapapper i remsor från taket och nästan ner på golvet för att sedan hitta rätt vinkel i sid och höjdled så man får luften dit man själv vill och remsorna rör sig.

Att köra på vingarna i sidled och höjdled kontinuerligt har varit bra för många men som sagt så är det bättre att prova sig fram
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 21 november 2013, 21:24:58 »

dut=dimensionerad ute temp  dvs när det är som kallast på din ort. En bit fram tills dess kan du säkert klara dig fint med den pumpen du har. Om den gör 3-4kw så kan du säkert hålla 20C rätt länge. Men om du inte ska behöva stänga av 2/3 delar av huset när det blir kallt på riktigt måste du ha någon mer värmekälla. Om det är en till pump i nästa våning eller en kamin är bara att välja, elda är mysigt, hugga och bära ved är dock tråkigt.. :)
Skrivet av: Miki84
« skrivet: 21 november 2013, 21:13:06 »

Så med andra ord, så för att ha det varmt uppe så måste jag köpa en pump till :'(
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 21 november 2013, 17:01:39 »

Citera
Men vill du få ut mest av det du har, gör som TS skriver, koppla bort I-see, ställ upp fläkthastigheten så mycket du tål, ställ upp börvärdet till max. Experimentera med vingarna för att få ut värmen så långt som möjligt.

Håller med om allt detta förutom I-see som faktiskt är en bra funktion och som riktar värmen där den märker att det är kallast (genom att vrida vingarna i sidled). Nu var det ju iofs. en FH35VE så den kanske har bytt namn och ev. fungerar annorlunda än på FD. Låter som du inte har testat den ordentligt TS.
En klar fördel med ME:s VP också är den korta avfrostningstiden (ca. 7 min.) som blir extra viktigt om pumpen måste gå på max. för att klara värmebehovet (vilket den troligtvis ändå inte gör i detta fall).
Vingarna ska stå på högsta läget så luften kommer iväg så bra som möjligt (på högsta fläktläget).
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 21 november 2013, 15:31:17 »

Jag tror tyvärr ditt hus är för stort för den pumpen, om det är någorlunda isolerat behöver du nästan 10 kW för att värme det vid dut. Det gör inte den pumpen, det gör inte 2 sådana pumpar, om du sätter in 3 stycken så klarar du dig precis  :) Men var glad för att du har ett stort hus!  ;)

Men vill du få ut mest av det du har, gör som TS skriver, koppla bort I-see, ställ upp fläkthastigheten så mycket du tål, ställ upp börvärdet till max. Experimentera med vingarna för att få ut värmen så långt som möjligt.  Autoläget fungerar inte när man ska trycka ut värme i ett stort hus.
Skrivet av: Miki84
« skrivet: 21 november 2013, 10:15:23 »

Jag bor i sutteränghus har den på nedan våningen under trappan så luften ska stiga upp, å den är riktad så att den ska värma mot sovrum kök å vardagsrum,från pump till husets hörn längst bort är ca13 meter, huset är 200 kvm, men jag stängde av vissa rum där nere å uppe för att se om det var för att huset var förstort, men fortfarande samma temperatur.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 21 november 2013, 10:01:15 »

Hur mycket värmeeffekt fastigheten behöver beror på tex isoleringen.
En FH25 ger ca 3,7-3,8 kW som max vid -10 grader och om fastigheten gissningsvis behöver ca 50W/kvadratmeter så bör den klara ca 70-75kvm.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 21 november 2013, 09:45:41 »

Är den placerad i takhöjd så är det varmare där och den kanske tror att det är varmare än vad det egentligen är.
Är det en begränsad yta med dörrposter så samlas värmen i taket och man kan prova att ändra vinklarna på spjället eller så får man hålla en högre temperatur i tex en liten hall för att "lura" innerdelen att gasa på lite mer.
Skrivet av: stebo
« skrivet: 21 november 2013, 09:30:22 »

Sensorn är inte igång, har höjt pumpen till 25 grader men blir inte mer än21.6 i huset, förstår inte, ju bara noll grader ute, dom garantera ju att den ska ha samma effekt till -15, visst man tar det väl med nypa salt, men vid noll grader å 25 på pumpen å det blir inte mer än 21.6 är ju absurt, så dåligt isolerat hus har jag inte.
Min pump är ungefär likadan - ställer den på 24 grader och får 20-21 inne, fläktläge 3. Den håller tempen ganska bra ner till -10grader OM man ställer upp börvärdet. Antar att det är en algoritm i pumpen som räknar på hur mycket effekt som skall tillföras, den är kanske generell och vi i Sverige behöver mer effekt än normen.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 21 november 2013, 08:20:19 »

Hur stor yta är det som ni värmer ?
Vilken effekt har ni behövt via era elradiatorer innan för att hålla 23 grader i huset vid denna utomhustemperatur?
Har ni ställt in fläkthastigheten på tex läge 3 så ni inte har den på quiet ?
Hur långt ifrån innerdelen är det ni mäter upp temperaturen?

FH25 ger 6,3kW vid +7 och 3,2kW vid -15 så den ger inte samma effekt , i en del annonser och produktblad så kan nog effekterna misstolkas då det står om den nominella effekten som är 3,2kW.

Eller så är det något som är fel på din maskin !
Har dock sett en del återförsäljare som bara skriver att den ger samma effekt ner till -15 och skriver dom så så är det helt fel då man kan tolka det som att den ger 6,3kW ända ner till -15 och du får då prata med din återförsäljare.
Skrivet av: Miki84
« skrivet: 21 november 2013, 02:09:01 »

Sensorn är inte igång, har höjt pumpen till 25 grader men blir inte mer än21.6 i huset, förstår inte, ju bara noll grader ute, dom garantera ju att den ska ha samma effekt till -15, visst man tar det väl med nypa salt, men vid noll grader å 25 på pumpen å det blir inte mer än 21.6 är ju absurt, så dåligt isolerat hus har jag inte.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 21 november 2013, 00:44:01 »

Kolla om du har den där sensorn påslagen som känner av om någon är i rummet.
Är det ingen som "går förbi" så kommer den sänka ner temperaturen.

Dra ner luckan så ser du en liten knapp som du använder tex ett gem för att trycka in.
Vid rutan där din inställda temperatur står på fjärrkontrollen finns det olika lägen för denna sensor synligt, tryck på knappen till det inte är någon symbol .
Skrivet av: Miki84
« skrivet: 21 november 2013, 00:21:33 »

Har något liknande problem, köpte fh35 för ca 2 månader sen, har haft den alltid på 23 och då gav den 23 grader, men nu är det 0 grader ute å boom jag får knappt 20 grader i huset? Nu förstår jag mig inte på det tekniska i lvp men, dom har har ju höjt denna pumpen som om Gud sj tillverkat den, men jag är besviken att dem går ner 2-3 grader inne bara för det är 0 ute?
Skrivet av: Knackarn
« skrivet: 20 februari 2013, 15:01:38 »

Kul o läsa att det löste sig i slutändan.

Just detta företaget (säkert precis som många andra) så har det andra större företagskunder som drar in mer pengar än privatpersoner. Till privatpersoner vill man bara sälja och inte supporta som prio 1, kanske om man får tid över och har druckit sitt kaffe.

Finns ett annat licensierat kylföretag ute i Finja som jag har god erfarenhet av. De hjälpte oss att flytta vår LVP för något år sedan, o de var verksamma förra året när jag kollade. Duktig montör, bra pris på arbetet och en snygg installation.
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 19 februari 2013, 19:04:54 »

räkna med edit av ditt inlägg ullmer. man får inte skriva t ex teo kyl även om det är små bokstäver.
bra att ME löste det i alla fall.  tummenupp
Skrivet av: ullmer
« skrivet: 18 februari 2013, 18:39:40 »

Hej igen

Jag vill meddela att nu har ja en ny pump tack vare att mitsubishi electric lät mig byta till ett annat företag som tog över garantin. Dom kom och byta allt. Nu fungerar det helt lysande. Det visar ,tycker jag, att mitsubishi är ett företag som månar om sina kunder även om en leverantör strular. Du har rätt teo kyl är det största företaget i Hässleholm men även det enda. Man tycker ju att dom skulle vara rädda om sina kunder men men. Tack för allt
MVH Thomas
Skrivet av: Knackarn
« skrivet: 13 februari 2013, 14:45:49 »

Hur har det gått i denna frågan, speciellt att häva köpet ?

Teo kyl var väl den större kylfirman i Hässleholm förr.
Skrivet av: nttekniker
« skrivet: 08 februari 2013, 08:38:07 »

Alltid bäst normalt att handla lokalt då hjälpen som regel går snabbast och smidigast.
tummenupp
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 05 februari 2013, 20:31:46 »

Inte alltid så lätt att häva köp då jag tror dom har 2 reparationsförsök på sig innan man som kund får "rätt" att häva köpet.
Så är det åtmindstånde på elektronik kedjorna när jag höll på att bli tokig på en felande telefon !!!

Smidigast för dig vore nog om dom hittade problemet lite snabbt och smidigt.
Alltid bäst normalt att handla lokalt då hjälpen som regel går snabbast och smidigast.
Skrivet av: ullmer
« skrivet: 05 februari 2013, 20:16:33 »

Hej igen TS Comfort.
Tack för att du tagit dig tid till och hjälpa mig. Jag har bestämmt mig för att häva köpet och sen köpa en ny från en annan firma. Det är samma firma som sålt och installerat den, den enda vi har i Hässleholm. Jag har pratat med mitsubischi och dom säger också att det är för låga värden. Jag hoppas verkligen att det skall ordna sig.

Tack MVH THomas
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 04 februari 2013, 23:49:43 »

Med tanke på att installatören första gången konstaterade att något är fel och då bytte utedel så borde dom inte efter det säga att värdena är normala då dom tydligen är identiska som när dom konstaterade att något var fel !!

insugstemp på 21 grader och utblås på 36 är för låg skillnad vid -8 grader ute.

Då utedelen är utbytt och "felet" kvarstår så låter det som antingen en knäck på ett av rören och då troligen i den snävaste böjen mellan inne och utedel.
Felaktig tempgivare på innerdel som inte talar om att utedelen ska sätta lite fart eller att den har lossnat.
Felaktigt kretskort innerdel som inte skickar vidare rätt signal till utedel.
Eller felaktig spänning från elanslutning till inne eller utedel.

Tömde dom den på köldmedia och vägde in rätt mängd ?
Kollade dom efter någon knäck på rören ?
Kollade dom elmatningen ?
Hur mycket drar den vid 31 grader inställda ?

Är installatören och försäljaren samma person ?
Kontakta annars försäljaren för att påtala att det fortfarande är något som inte stämmer.

Hoppas du får någon nytta av detta.
Vet inte vart ni bor men det kanske finns någon Mitsubishi installatör på forumet som bor i dina krokar och kan göra en snabbkoll  ;)


Skrivet av: ullmer
« skrivet: 04 februari 2013, 17:40:28 »

Hej TS-Comfort
Om jag förstår det rätt så jobbar du med luft pumpar eller? Jag undrar för jag är i stort behov av info från någon som verkligen vet vad han pratar om. Det senaste beskedet jag har fått från installatören är att det inte är något fel utan att det är normala värden???? Vad säger du om det? Och har du något råd hur jag skall göra?
Mycket tack MVH Thomas
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 03 februari 2013, 14:45:20 »

Borde inte vara du som lägger fram förslag på dom vanligaste felen utan det borde dom kolla ändå när dom var på plats  ;)
Skrivet av: ullmer
« skrivet: 03 februari 2013, 13:01:58 »

Tack jag ska lägga fram dessa förslagen i morgon. I-see är inte aktiverad, så något av det andra verkar troligt.
Tack för hjälpen jag skriver och berättar hur det går.
MVH Thomas
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 02 februari 2013, 19:00:09 »

TS Comfort nevner et par saker som kan være årsak:
- Klemt rør mellom ute/inne
- Spenning
- Temperaturgiver feil (Hetgass-føler på inndelen)
- Plassering av innedelen, dvs trekker den på seg sin egen varme luft
- I-see sensor står på og leser høy temp fra et eller annet i rommet (Lys, TV, )
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 02 februari 2013, 18:32:06 »

defekt givare , klämt rör är ett par grejer som det kan vara.
Har ni eller montören kollat att det är rätt spänning till värmepumpen ?
Bara att jaga tillbaka försäljaren/montören för att kolla lite mer  ;)
Skrivet av: ullmer
« skrivet: 02 februari 2013, 17:57:39 »

Hej

Du har helt rätt i d du säger. Min svåger har en likadan pump som han köpte nån månad efter mig o den släpper ut över 50 grader vid samma förhållanden. Eftersom det inte blev bättre efter att dom bytat ute delen så tror dom inte att det är något fel. Knäppt resonemang eftersom värdena är det samma nu som innan. Det hade varit varit bra om någon kan lista ut vad felet kan bero på. Men jag ger mig inte det ska bli bra.
Tack så länge ha en bra kväll MVH Thomas
Skrivet av: Avarage
« skrivet: 02 februari 2013, 07:31:49 »

jag har provat och ha den på max som är 31 grader men den kan inte komma upp till mer än 37-38 grader som max en stund. Vet du vad felet kan vara?

Beroende på utetemp kan detta vara på tok för låga siffror och borde då kunna ligga som grund för att påvisa att pumpen inte funkar som den skall.

Genom att under en tid logga (skriva upp) utetemp och testköra som du gjort (max begärd temp & fläkten på max) får du ett underlag som du kan kontakta tillverkaren/generalagenten och/eller flera oberoende installatörer som säljer dessa pumpar och därmed bilda dig en samlad bild av vad expertisen anser om dessa värden.

Har du en granne motsv som har lika dan pump räcker det ju att jämföra mellan dessa två maskiner (på motsvarande sätt).

Tror du måste gå med datan/informationen till generalagenten för att få det stöd mot installatören du behöver.

Lite nyfiken är jag dock på varför de bytte ut utedelen om de inte ansåg att något var fel?

Mvh!
// Niklas
Skrivet av: ullmer
« skrivet: 01 februari 2013, 21:54:08 »

jag har provat och ha den på max som är 31 grader men den kan inte komma upp till mer än 37-38 grader som max en stund. Vet du vad felet kan vara?
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 01 februari 2013, 19:01:13 »

Hei.

-Har du mulighet til å se hvor mye effekt den trekker?
-Hva skjer om du setter maskinens börverde til +30 når det er -8?
Skrivet av: ullmer
« skrivet: 01 februari 2013, 17:43:03 »

problemet är att dom inte tycker det är något fel så därför vill ja ha så mycket info ja kan. Jag kommer inte o ge mig föränn den fungerar som den ska. Tack för svaren

MVH Thomas
Skrivet av: Avarage
« skrivet: 01 februari 2013, 06:39:04 »

hej
Tack för svaret, jag har mätt den regelbundet under två dygn. Nu när det är varmare ute så går det bra men det är kanske inte så konstigt för det krävs inte så mycket värme då. Installatören har gått igenom allt, enligt vad dom säger. och allt ser bra ut. Dom har kollat mängden kylmedel också.

Av det du beskriver verkar det inte bättre än att de får byta resten också dvs. rör och innerdel.

Mvh!
// Niklas
Skrivet av: ullmer
« skrivet: 31 januari 2013, 16:58:28 »

hej
Tack för svaret, jag har mätt den regelbundet under två dygn. Nu när det är varmare ute så går det bra men det är kanske inte så konstigt för det krävs inte så mycket värme då. Installatören har gått igenom allt, enligt vad dom säger. och allt ser bra ut. Dom har kollat mängden kylmedel också.
Skrivet av: MaxPowerS
« skrivet: 30 januari 2013, 22:30:10 »

har du mätt flera ggr mellan avfrostningarna? Precis efter avf. ger det inte så mycket värme men efter några minuter har jag ca 50 på "bladen" som styr luftströmmen (mätt med laserpicka)
Även när det var -30 kom det ut 50gr

Är den installerad korrekt? böjt kopparrör? inte vaccumsugen?
Skrivet av: ullmer
« skrivet: 30 januari 2013, 18:52:45 »

hej.
Jag har en FH35VE.
Den vill inte värma när det blir -8 grader och kallare. Efekten minskar drastiskt i takt med att utetemperaturen går ner. Jag har c:a 21 grader i huset men pumpen lämnar bara 36 grader. Min kompis har en likadan men hans lämnar över 50 grader under samma förutsättningar. Pumparna är inställda exakt likadant. Våra hus är i det närmaste likadana med samma värmebehov. Leveratören konstaterade att det är något fel men vet inte vad det beror på. Dom bytade ute delen men problemet kvarstår. Finns det någon som vet vad felet kan vara?

MVH Thomas

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!