« skrivet: 24 april 2012, 08:52:28 »Tack för svar TC-Comfort!
Skrivet av: marnyk« skrivet: 24 april 2012, 08:52:28 »Tack för svar TC-Comfort!
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 24 april 2012, 07:43:22 »Vågar inte svara på om kompressorn har tagit skada eller hur mycket skada det är om det är på grund av läckage den låter illa.
Du får ersättning från försäkringsbolaget efter avdrag för självrisk och åldersavdrag, HE12DKE är en ganska dyr maskin så det blir några tusenlappar om montören dömer ut maskinen . Skrivet av: marnyk« skrivet: 24 april 2012, 00:51:46 »Tack för svar!
Tror du kompressorn fungerar när den låter så illa? Ersätter försäkringen någonting på så gamla pumpar? Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 23 april 2012, 22:17:50 »Skulle gissa på att isen tryckte sönder lamellerna och du har ett läckage.
Du kan eventuellt se olja på bottenplåten om inte hålet är väldigt litet. Är det läckage kommer du få felkod F91 som är köldmediebrist, tar allt från ett par timmar till månader innan timerlampan blinkar beroende på hur stort hålet är. Du får ta hjälp av någon montör i din närhet som kan lokalisera skadan med en sniffer. Du bör nog först göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag om dom själva har åsikter om vilken montör/kylfirma du ska vända dig till. Skrivet av: marnyk« skrivet: 23 april 2012, 20:19:31 »Hej! Ca 6 år gammal HE12DKE. Först igenisades kondensorn ett par gånger, tinades med vatten, gick ett par veckor, sen började kompressorn låta illa som en mopedmotor. Det kommer värme från innedelen, men inte som normalt. Jag stannade pumpen.
Vad kan felet vara?? Sc:,h |