Skrivet av: duvan1
« skrivet: 09 mars 2009, 21:45:53 »Jag har nu fått fart på den!!!
Jag ringde till CTC:s support och efter att förflyttats några turer så fick jag tag på nån som kunde min gamla maskin...
Precis som du skriver ovan bad han mig kolla att kompressorn fungerade - det gjorde den.
Men det han sa som löste problemet var rumsgivaren. Som jag nämnde ovan så lyste inte dioden för "rum" (även h gas lyste inte men det var precis som det skulle) och han sa att så länge inte den lyser så kommer inte pumpen slå igång. Den tror väl helt enkelt att det är för varmt i rummet.
Genom att dra ut kabeln till rumsgivaren och på så vis koppla ur den så startade luftvärmepumpen efter ett tiotal sekunder.
Så nu ska jag bara införskaffa en rumsgivare så slipper jag dessutom det faktum att pumpen endast kan knäppas av och på manuellt.
Jag ringde till CTC:s support och efter att förflyttats några turer så fick jag tag på nån som kunde min gamla maskin...
Precis som du skriver ovan bad han mig kolla att kompressorn fungerade - det gjorde den.
Men det han sa som löste problemet var rumsgivaren. Som jag nämnde ovan så lyste inte dioden för "rum" (även h gas lyste inte men det var precis som det skulle) och han sa att så länge inte den lyser så kommer inte pumpen slå igång. Den tror väl helt enkelt att det är för varmt i rummet.
Genom att dra ut kabeln till rumsgivaren och på så vis koppla ur den så startade luftvärmepumpen efter ett tiotal sekunder.
Så nu ska jag bara införskaffa en rumsgivare så slipper jag dessutom det faktum att pumpen endast kan knäppas av och på manuellt.