Gastryck i värnedrift Mitsubishi EF35VEH.
« skrivet: 10 januari 2024, 09:19:27 »
Fråga mig inte hur. Pumpen stod stilla i 2 dygn. Hällde hett vatten på den och bankade lite....
Kopplade in manometerställ vid minus 6 gr. Utan att ha pumpen igång (R410A) kollade trycket på gasen. 6 var.

Sen startade pumpen. Och den gick igång! Minus 2 gr och 22 inomhus (FLVP och vedkaminen hjälpte till). Manometerställ visar
19 var i värmedrift.
Är det inte "lite" för lågt? Bör den inte komma upp till 30 ~35 bar?

Kan tillägga att den tillverkar inte så mycket värme...

Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2437
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gastryck i värnedrift Mitsubishi EF35VEH.
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2024, 09:56:22 »
dina iakttagelser är helt korrekta
är båda kranarna stängda på manometerstället?
det ser ut som skum i synglaset

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Gastryck i värnedrift Mitsubishi EF35VEH.
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2024, 12:51:09 »
dina iakttagelser är helt korrekta
är båda kranarna stängda på manometerstället?
det ser ut som skum i synglaset

Båda stängda. I synglaset är det lite snö på utsidan. Ska rengöra till nästa gång.
Hoppas kompressorn startar i AC så att jag kan fylla på lite gas...
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Inloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Gastryck i värnedrift Mitsubishi EF35VEH.
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2024, 18:27:41 »
Gastrycket pÃ¥ högtryckssidan blir ju lika med kylmediets Ã¥ngtryck vid aktuell kondenseringstemperatur. Om man fÃ¥r tro pÃ¥ manometerns skala för R410, sÃ¥ skulle dina 19 bar alltsÃ¥ motsvara ungefär 32 celcius.  När det inte är kallare ute än -2 , sÃ¥ tycker jag nog den borde komma upp till lite högre kondenseringstemperatur om allt är i ordning.
Ett par andra saker du kan kolla är dels värmepumpens effektförbrukning och dels om trycket (och därmed temperaturen vid innedelen) ökar om du ställer ner fläkthastigheten.

Om du har den "fulfylld" med något annat kylmedium så kan naturligtvis inte R410-skalan användas, utan då får man skaffa fram tabell eller diagramvärden för det aktuella kylmediet.

Jag tror, som nämnt i annan tråd, inte att du måste tvinga igång den för kyla för att kunna fylla kylmedium. Se bara till att flaskan är varm, ställ den i varmt vattenbad om nödvändigt. Och tänk på att ha flaskan upp och ned, så du fyller i vätskeform, om det är R410 eller något annat blandkylmedium.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!