Författare Ämne: Effektreducering luftvärmepump.  (läst 553 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Caper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Effektreducering luftvärmepump.
« skrivet: 07 januari 2024, 20:54:05 »
Nu börjar den värsta kylan i norr lägga sig.
Eldat i pelletskaminen under kallaste perioden.
Har en Mitsubishi RW 25 Sumo och när temperaturen blev lite mer normal (-29) så provade jag att ställa pumpen på 31 grader och full fläkt.
Hade 22 grader inne.
Mätte utblåstempen och den blåste ut 34 gradig luft.
Har mätare i elcentralen och såg att pumpen bara drog 1200 watt.
Nu när det är -15 så drar pumpen 1950 watt.

Blev lite konfunderad, ska pumparna bete sig så?
Det verkar ju som att den effektreducerar när det blir riktigt kallt.


Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Effektreducering luftvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2024, 08:56:18 »
Det är fullt normalt att en luftvärmepumps effektförbrukning sjunker i kyla även om invertern kör kompressorn vid fullt varvtal.  Det gÃ¥r ju tyngre för kompressormotorn ju högre trycket är pÃ¥ högtryckssidan, och detta tryck kan aldrig bli högre än kylmediets Ã¥ngtryck vid aktuell kondenseringstemperatur. Och när det är riktigt kallt och inte finns sÃ¥ mycket värme att ta ur uteluften, och dessutom innedelens fläkt gÃ¥r för fullt för att suga ur all värmeenergi som gÃ¥r att fÃ¥ loss ur kondensorn, sjunker sÃ¥klart kondenseringstemperaturen och därmed trycket, det gÃ¥r lättare för kompressormotorn och dÃ¥ drar den lägre effekt frÃ¥n invertern och därmed frÃ¥n elnätet.
Ofta finns ett diagram som visar effektförbrukning som funktion av utetemp i bruksanvisning eller servicemanual för värmepumpen.

Effektsiffran som står på typskylten bör stämma med verklig förbrukning då utetempen är ca +6 celcius, om man i det läget kör värmepumpen för fullt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Caper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Effektreducering luftvärmepump.
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2024, 10:38:55 »
Tack för ditt utförliga svar!

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2437
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Effektreducering luftvärmepump.
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2024, 11:25:36 »
iom att luften är kallare så finns det inte lika mycket värme att ta ut då sänker styrsystemet automatiskt varvtalet på kompressorn. ingen anledning till att elda för kråkorna liksom

Utloggad BiggerDigger

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 631
  • Karma +0/-0
  • vedeldare
SV: Effektreducering luftvärmepump.
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2024, 19:54:09 »
Går det räkna på avgiven effekt vid -29?
Totaltelförbrukning 6100kw/år

calmar v33 vedpanna 1500 liter acktankar,170kvadrat+100 kvadrat uppvärmd källare byggt -54

Eldar en kubik ved i veckan. Det brinner bra där inne i pannan!

En FH35 installerad 2014. Fungerar ännu bra.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Effektreducering luftvärmepump.
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2024, 20:28:12 »
Om det är 12 grader i delta t och innerdelen inkl fläkttrumman är ren så det är ca 14 kubik per minut så levererar den ca 3600W.

Man får ta mätningar med en nypa salt då utblåstemperaturen kan skilja sig lite åt beroende på om man mäter på höger, vänster eller i mitten på utblåset.
Volymen kan man inte säkert veta då den påverkas av smuts på filter, mellan lamellerna och på fläkttrumman.
Sen vet man inte om termometern visar exakt
Så många små fel som kan påverka resultatet.

Och sen beror det pÃ¥ hur nära den är att göra en avfrostning som grädde pÃ¥ moset vid en mätning  tummenupp
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!