Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bibb skrivet 10 december 2014, 13:57:16
-
Generellt -- brukar de olika fabrikaten nyttja samma storlek på köldbärarpumpar? Tänker närmast på "kraften" i pumpen. Finns där någon tillverkare eller ngn sorts värmepump som över lag har kraftigare köldbärarpumpar än andra?
Om befintlig pump inte orkar pumpa runt i slingan så finns tydligen alternativet att sätta dit en extern köldbärarpump. Hur görs detta? Sätter man den då utanför själva värmepumpsskåpet eller byter man ut befintlig kölbärarpump så att den hamnar inne i skåpet?
Om man har den utanför, blir det en massa oljud från denna då?
-
Min Stiebel-Eltron split-VP har en extern 3-fas Wilo KB pump, och där är det ju inga problem att montera så kraftig pump man behöver, eller som rördragningen klarar av.
Den låter inte mycket. Susar bara lite när den går.
Det bästa är väl om man kan byta ut befintlig pump, annars får man väl sätta dem i serie. Man behöver väl inte ens köra den befintliga om man inte vill. Den bromsar nog inte mycket om den står still.
-
Hej
Vi har endast en extern KB-pump, Wilo Stratos 25 / 1 - 10 180 mm.
Den startar lite före kompressorn och hörs knappt alls och går inte att urskilja när kompressorn går.
SW