Skrivet av: Gano
« skrivet: 17 april 2006, 20:08:26 »E9DKE?
Er det samme modell som HE9DKE?
Med COP på 5,22?
Hvordan kan luft/luft pumpe ha COP på over 5 medan Nibe, CTC og de andre luft-vatten pumpene har COP på 3 vid samma utomhustemperatur?
Det beror på hur man räknar och mäter, och delvis på några faktiska skillnader.
Annat kölmedium, med lägre glide gör att man får lite bättre COP äver hela registret, kanske 10-15%.
Driveffekterna är låga på luft/luft-värmepumparna vid +7 grader ute, dess fläktar behöver inte gå på full fart och de saknar cirkulationspumpar.
Men största skillnaden beror nog på hur man mäter, och vad man mäter.
Kollade Nibes luft/vattenvärmepumpar, och de har ca 3.2-3.5 i COP vid +7/45 grader.
Dessutom, om man ser på råd och röns tester av luft/luft-värmepumpar har de inte bättre COP än ca 2.5-3.3 vid +7 grader och max uteffekt, allt beroende på modell och typ av köldmedium. Med lägre uteffekt ger vissa av pumparna lite bättre COP, men det skulle nog en luft/vattenvärmepump göra också om bara uteffekten kunde regleras på dem...
http://www.radron.se/upload/tabeller/2006/060123_komplettering_luftluftvarmepump.pdf
E9dke är inte samma pump som HE9dke.
Att en E9DKE på egen hand skulle kunna värma ett hus av NORMAL storlek vid -20 grader tror jag inte på, ni får ursäkta om jag är en besserwisser, men de ger ca 2 kW i uteffekt vid den utetempen, och att det skulle räcka för att värme ett hus där ingen annan värmekälla finns vid -20 grader tror jag helt enkelt inte på. I alla fall inte på sikt, visst, har det varit 25 grader varmt inne på dagen, då kan den hålla 22 grader även över en kall natt, men inte på lite sikt.
Temperaturen i ett hus faller inte så många grader/timme ens om man slutar tillföra värme...
Om man tar hänsyn till att:
1. Luft/luftvärmepumpen är inverterstyrd, luft/vatten värmepumpen är on/off. Så är det i vanliga fall idag.
2. Luft/luftvärmepumpen går på R410A, luft/vatten går på R407C. Så är det i vanliga fall idag.
Så ger en luft/luft värmepump högre COP vid +7 graders utetemp. Den kommer att ligga på delbelastning, vilket ger nånstans mellan 4 och ända upp till 5 i COP. Sedan hinner luft/vatten ikapp vid lägre temperaturer, MEN bara om luft/luft värmepumpen är normalt "underdimensionerad", typ en 9:a på 120 kvm. Skulle någon galning ha 2 luft/luft värmepumpar i ett mindre hus så skulle luft/luft teknologin behålla sitt försprång i hela temperaturspannet. Oj, nu sa jag säkert något "dumt".
Allt detta är ju bara utopier och gäller bara idag. Snart har väl alla luft/vatten värmepumpar inverterstyrning och R410A. Då är "försprånget" uppätet. Sedan har vi ju ljudet som talar till luft/lufts nackdel, men de blir ju tystare och tystare. En luft/luft med golvstående innerdel kanske ?
MVH/Gano