VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Alexe skrivet 27 november 2018, 15:46:56

Titel: Glykol i systemet
Skrivet av: Alexe skrivet 27 november 2018, 15:46:56
Hej på er!
Jag har en fundering!
Jag har CTC Eco Air 107 med CTC EcoEl från 2005.
När jag kommer hem från jobbet så startar jag alltid en brasa, och håller den igång typ hela natten, eller iallafall större delen av natten.
Detta innebär att rumsgivaren säger att nu börjar det bli för varmt i huset, och då stänger värmepumpen av.
Men för att utedelen inte ska frysa, då skickar väl innedelen ut varmvatten för att hålla utedelen varm.
Frågan är, hur mycket energi går egentligen åt för att hålla utedelen varm, låt oss säga vid 0 - -5 grader.
Och den andra frågan, skulle det löna sig att fylla systemet med glykol och på de viset slippa hålla utedelen varm?
Bara en fundering....!
Vill gärna ha lite input om ämnet, vad är positivt, vad är negativt, vad skulle kunna hända osv....
Titel: SV: Glykol i systemet
Skrivet av: purjo__ skrivet 27 november 2018, 15:57:26
Jag vet inte exakt hur CTC'n ser ut invändigt, men på den Bosch/IVT jag hade var värmeväxlaren (och utrymmet den sitter i) isolerat. Jag har för mig att jag mätte upp att förlusten låg runt 100W när det var så kallt ute att kompressorn stannat. Dvs max 5:- per dygn i värsta fall.
Titel: SV: Glykol i systemet
Skrivet av: bopakoster skrivet 27 november 2018, 15:58:05
Du kan läsa vad man skrev om glykol i LV VP till mig:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68204.0