Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: perrran83 skrivet 12 februari 2016, 20:58:48

Titel: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
Skrivet av: perrran83 skrivet 12 februari 2016, 20:58:48
Hej
Har fått låg returtemp i värmeslingan.
Tidigare fått hjälp här med inställningar och det har legat i 8 grader diff sedan dess. Nu är det ca 15-20grader diff.

Nyligen luftat element så antar det fastnat smuts i filtret eller kan det vara något annat?
Är det denna man skruvar upp för att kolla filtret? Se bild
Sen finns det ventiler på fram / retur en bit bort. Om man stänger dessa antar jag det inte är några problem fixa det själv eller?

Tacksam för snabbt svar



Titel: SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
Skrivet av: perrran83 skrivet 13 februari 2016, 18:49:08
Ingen som har något svar?;)
Eller kan trmpgivaren vara kass då den ligger inprincip runt 20-25grader i returen hela tiden.
Titel: SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
Skrivet av: snuppesno skrivet 13 februari 2016, 20:12:30
Enklaste sättet att kontrollera att givaren stämmer är att kolla så framledningsgivaren och returgivaren visar lika temperatur när kompressorn stått still några minuter tummenupp
Du ser inte att den visar rätt temperatur men du kan iaf se om framledningsgivaren och returgivaren visar lika rätt/fel temp och om temperaturen verkar rimlig.

MVH

Snuppesno
Titel: SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
Skrivet av: perrran83 skrivet 14 februari 2016, 17:49:52
Hej
Kollade tempen förut och då visade den rätt igen dvs samma när pumpen ej gick samt ca 8gr i diff när den gick. Så tänkte att de kanske varit någon smuts i filter eller luftficka.

Men kollade igen några timmar senare då jag tyckte elementen blev onödigt varma och då var det samma problem igen när den gick samt stod stilla.
Såhär såg det ut när den ej gick.

Kan det vara givaren då?

Titel: SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
Skrivet av: perrran83 skrivet 14 februari 2016, 19:35:41
Kan tillägga att jag tycker ljudet från cirkulations pumpen låter aningen annorlunda än tidigare.
Kan det bero på att den inte orkar dra runt flödet? Har dock testat att höja den till 3:an och den ökar i hastighet vad man kan höra iafal men temperaturen ändras inget ändå.
Titel: SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
Skrivet av: snuppesno skrivet 14 februari 2016, 19:41:32
Hej,

Om framledning och retur visar ett  :dt: på 11 °C när kompressorn inte går och har stått still ett par minuter kan du vara ganska säker på att du har ett givarfel.
Prova att byta ut givarna och se om du får bättre siffror, det är ju den billigaste änden att börja leta fel i :)

MVH

Snuppesno
Titel: SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
Skrivet av: perrran83 skrivet 14 februari 2016, 20:32:21
Ok.
Något skumt verkar det vara för nu är den ok igen dvs 1deg i diff.
Är det mycket jobb för att byta. Är händig så kanske inget problem men vore skönt att slippa plocks ner hela värmepumpen;)

Titel: SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
Skrivet av: perrran83 skrivet 14 februari 2016, 20:42:23
Förresten vart får man tag på nya.
Är det enklast via thermia? Hittade följande i ett kopplingsschema till pumpen

Betatherm  thermia art.nr 9588-53809001
Titel: SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
Skrivet av: snuppesno skrivet 14 februari 2016, 21:07:31
Ok.
Något skumt verkar det vara för nu är den ok igen dvs 1deg i diff.
Är det mycket jobb för att byta. Är händig så kanske inget problem men vore skönt att slippa plocks ner hela värmepumpen;)
Jag har bytt en givare på min pump och det tog inte lång tid, borde inte vara några problem på en Villa heller men vad vet jag :)
Givare tror jag du får beställa via återförsäljare, Thermia säljer nog inte till privatpersoner, glöm inte att köpa lite armaflex ifall du måste ta bort en del för att komma åt givaren.

//Snuppesno