Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Driftsforum => Ämnet startat av: ErikWallingstam skrivet 03 januari 2017, 19:57:13

Titel: IVT Värmepump felkod -0 13
Skrivet av: ErikWallingstam skrivet 03 januari 2017, 19:57:13
Hejsan. Ny här, skapade precis ett konto för att jag skulle behöva lite hjälp.
Pumpen går på "fritidshusläget" 10grader sen när man slår på vanliga läget på ca 20grader så stannar pumpen med en blinkande felkod -0 13....
Vore jättetacksam om nån kunde hjälpa... Tack på förhand
Erik

IVT modell ae-x12sr-0
Titel: SV: IVT Värmepump felkod -0 13
Skrivet av: electroluxaren skrivet 10 januari 2017, 22:42:34
tredje på några dagar här på forumet...
13-0 är det sökbara

och det är fel på kompressorns rotation
kan hända om den stått stilla länge och det är kallt ute samt spänningen bruten men i ditt fall har den ju varit igång.

har man tur går den igång själv, fast det gäller då inte för dig.
annars är det byte av kort och eller kompressor