Skrivet av: plutus1
« skrivet: 01 januari 2016, 17:27:49 »Två korta hål ha stor betydelse om det är långt till grundvatten
Skrivet av: plutus1« skrivet: 01 januari 2016, 17:27:49 »Två korta hål ha stor betydelse om det är långt till grundvatten
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 01 januari 2016, 16:15:26 »Har du haft ett hål så skulle du inte ha haft nått "avstånd" alls så det blir nog ingen märkbar skillnad. Och hålets djup spelar i sig ingen eller mycket marginell roll för pumpens livslängd. Det är andra saker som har större betydelse tex gångtider och hetgastemperatur.
Skrivet av: Holger63« skrivet: 01 januari 2016, 15:43:47 »Ok, tack för svaret. Då passar jag på att späda ut brinelösningen nu när jag ska byta värmepump. Jag klarar temperaturer på -30 grader nu och det känns ju som overkill
En annan kölbärarfråga: jag har enligt uppgift två borrhål där slingan ligger i serie. Ett hål på 90 meter som var tänkt till 140-150 meter men rasade, och ett på 50 meter. Jag vet inte avståndet mellan dom men det är knappast 20 meter. Detta bör väl inverka negativt på avkylningen av hålen? Det går väl knappast att räkna detta som en total längd på 140 meter eller? Jag har nu en NIBE 1215 8,5 kW där kompressorn havererat redan efter 12 år. Kan den korta livslängden ha att göra med för dåligt borrdjup? Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 01 januari 2016, 14:23:16 »Alkoholen bär värmen lite sämre än vattnet så "rätt" blandning är lite bättre.
Skrivet av: Holger63« skrivet: 01 januari 2016, 14:10:59 »Hej
Är det någon som vet om en (för) hög etanolkoncentration i brinet påverkar värmeöverföringen negativt? (Jag är medveten om att det ur brandsynpunkt inte är lämpligt med för hög koncentration, men det är ju en annan fråga) |
|