Bara lite nyfiken men varför köra legionella varje vecka?
Ok, trodde ni valde det själva.Nog kan det vara bra med legionellakörning men kör min var 30 dag
Inte bra för långt tid 30 dagar.Det står Branschregler "Säker Vatten" på internetsajt: https://www.sakervatten.se/download/1563-8B637FE9C317D91862BAE47229C309F7/Branschregler-20211-.pdfsidan 49 av 68 och 5.1.1 Temperaturkrav och placering av tappvattenledningar Temperaturen i varmvattenberedare eller ackumulatortank med slinga ska vara lägst 60 °C. I värmepumpar därtemperaturen i varmvattenberedaren inte värms till 60 °C skaberedaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka tillminst 60 °C.
Det ska vara för bästa resultat från fabriken, se nedan.Reservvärmare9.3.6 [5-00] Reservvärmare tillåten över jämviktstemperaturen? 1: Inte tillåtet9.3.7 [5-01] Jämviktstemperatur 0°C9.3.8 [4-00] Drift 1: Aktiverad
Ändrade 9.3.8 [4-00]: Reservvärmedrift: 2 Endast varmvattenberedare och nu gick Legionella körningen igenom, tanken var 60 grader på morgonen. Anledningen att jag satte en spärr på resevvärmaren var att jag när pumpen var nyinstallerad kikade på min trådlösa elmätare lite då och då och märkte att den drog igång reservvärmaren trots att det var milt ute för att höja tempen i varmvattenberedaren trots att den lätt skulle kunna fixa det med kompressorn. Så jag tolkar resultatet från ändringen som att spärren av reservvärmaren även gäller legionellakörning och kraftfull drift. Eventuellt så gäller det även nöddrift, dvs resevvärmaredrift kommer ej ske i fall kompressorn fallerar, hur får man svar på det?Det är klart en spärr är en spärr men hade gärna sett att den bara gällde normal värmedrift och VV-produktion men inte berörde legionella, kraftfull drift och nöddrift. Gjorde lite tester med olika inställningar i veckan. Hade inställningen komforttemp 48, maxtemp 55 och tänkte att det kanske var maxtemp som begränsade legionella körningen, men körningen lyckades inte av att ändra maxtemp till 60. Så det är 9.3.8 [4-00]: Reservvärmedrift: 2 Endast varmvattenberedare som har effekt, reservvärmaren måste vara tillåten. (om legionellakörningen misslyckas då går det att ändra inställningen tex ovan och ändra schemat till nästa dag så går det igenom och lampan lyser blå igen)
I händelse av nöddrift (kompressorstopp) så går elpatronen igång även om den är blockerad.Syftet med blockering av elpatronen är att om man har väl små säkringar i huset så skall de inte blåsa, oavsett legionella eller annat.Peronligen stängde jag av min legionella 2003 och har inte haft några men, endast lägre elräkningar.Mvh D