SV: Althema geo3 och strulande elpatron
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2021, 13:23:31 »
Bara lite nyfiken men varför köra legionella varje vecka?
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad edtjlun

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Althema geo3 och strulande elpatron
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2021, 15:51:23 »
Bara lite nyfiken men varför köra legionella varje vecka?

Med Daikin har du inget val, det är legionella varje vecka eller inte alls. Just nu vill jag bara säkerställa att jag har den funktionen och sen får vi se om jag stänger av den eller inte. Den drar inte speciellt mycket el enligt Daikin. På min förra CTC hade jag inte funktionen men det kanske är bättre att köra den för den där extra säkerheten

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8451
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Althema geo3 och strulande elpatron
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2021, 15:54:56 »
Ok, trodde ni valde det själva.
Nog kan det vara bra med legionellakörning men kör min var 30 dag
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad G.F

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 205
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Althema geo3 och strulande elpatron
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2021, 20:50:39 »
Ok, trodde ni valde det själva.
Nog kan det vara bra med legionellakörning men kör min var 30 dag

Inte bra för långt tid 30 dagar.
Det står Branschregler "Säker Vatten" på internetsajt: https://www.sakervatten.se/download/1563-8B637FE9C317D91862BAE47229C309F7/Branschregler-20211-.pdf
sidan 49 av 68 och 5.1.1 Temperaturkrav och placering av tappvattenledningar
Temperaturen i varmvattenberedare eller ackumulatortank med slinga ska vara lägst 60 °C. I värmepumpar där
temperaturen i varmvattenberedaren inte värms till 60 °C ska
beredaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka till
minst 60 °C.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4740
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Althema geo3 och strulande elpatron
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2021, 20:57:46 »
Inte bra för långt tid 30 dagar.
Det står Branschregler "Säker Vatten" på internetsajt: https://www.sakervatten.se/download/1563-8B637FE9C317D91862BAE47229C309F7/Branschregler-20211-.pdf
sidan 49 av 68 och 5.1.1 Temperaturkrav och placering av tappvattenledningar
Temperaturen i varmvattenberedare eller ackumulatortank med slinga ska vara lägst 60 °C. I värmepumpar där
temperaturen i varmvattenberedaren inte värms till 60 °C ska
beredaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka till
minst 60 °C.
Jepp men det beror pÃ¥ om det kommer att stÃ¥ stilla och inget uttag sker under lÃ¥ng tid , ( 1 vecka eller sÃ¥ ) I en vanlig villa sÃ¥ är det ett uttag mÃ¥nga ggr per dygn och hela VVB-volymen  byts konstant.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8451
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Althema geo3 och strulande elpatron
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2021, 21:08:06 »
Ja här är det absolut ingen risk för nÃ¥gra längre perioder med stillastÃ¥ende vatten  :)
Måste nog revidera mitt svar till att min nu stog på 15 dagar så jag har ändrat någon gång från var 30 dag
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Prometheus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Althema geo3 och strulande elpatron
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2021, 13:25:35 »
Det ska vara för bästa resultat från fabriken, se nedan.

Reservvärmare
9.3.6 [5-00] Reservvärmare tillåten över jämviktstemperaturen? 1: Inte tillåtet
9.3.7 [5-01] Jämviktstemperatur 0°C
9.3.8 [4-00] Drift 1: Aktiverad

Ändrade 9.3.8 [4-00]: Reservvärmedrift: 2 Endast varmvattenberedare och nu gick Legionella körningen igenom, tanken var 60 grader på morgonen.

Anledningen att jag satte en spärr på resevvärmaren var att jag när pumpen var nyinstallerad kikade på min trådlösa elmätare lite då och då och märkte att den drog igång reservvärmaren trots att det var milt ute för att höja tempen i varmvattenberedaren trots att den lätt skulle kunna fixa det med kompressorn.

Så jag tolkar resultatet från ändringen som att spärren av reservvärmaren även gäller legionellakörning och kraftfull drift. Eventuellt så gäller det även nöddrift, dvs resevvärmaredrift kommer ej ske i fall kompressorn fallerar, hur får man svar på det?

Det är klart en spärr är en spärr men hade gärna sett att den bara gällde normal värmedrift och VV-produktion men inte berörde legionella, kraftfull drift och nöddrift.

Gjorde lite tester med olika inställningar i veckan.  Hade inställningen komforttemp 48, maxtemp 55 och tänkte att det kanske var maxtemp som begränsade legionella körningen, men körningen lyckades inte av att ändra maxtemp till 60.

Så det är 9.3.8 [4-00]: Reservvärmedrift: 2 Endast varmvattenberedare som har effekt, reservvärmaren måste vara tillåten.

(om legionellakörningen misslyckas dÃ¥ gÃ¥r det att ändra inställningen tex ovan och ändra schemat till nästa dag sÃ¥ gÃ¥r det igenom och lampan lyser blÃ¥ igen)  tummenupp
Sävsjö trähus frÃ¥n 1996 i Täby  2plan 180m2 +45 m2 suterräng källare med garage.
Golvvärme i hela huset. 4 pers två idrottande tonåringar: Årsförbrukning 9 MWh
200m borra, Daikin Altherma 3 Geo 10 kW X-modellen med aktiv kyla.
Förbrukning med Nibe 360p 22 MWh, 28 MWh när kompressorn rasade.

Utloggad G.F

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 205
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Althema geo3 och strulande elpatron
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2021, 19:05:07 »
Ändrade 9.3.8 [4-00]: Reservvärmedrift: 2 Endast varmvattenberedare och nu gick Legionella körningen igenom, tanken var 60 grader på morgonen.

Anledningen att jag satte en spärr på resevvärmaren var att jag när pumpen var nyinstallerad kikade på min trådlösa elmätare lite då och då och märkte att den drog igång reservvärmaren trots att det var milt ute för att höja tempen i varmvattenberedaren trots att den lätt skulle kunna fixa det med kompressorn.

Så jag tolkar resultatet från ändringen som att spärren av reservvärmaren även gäller legionellakörning och kraftfull drift. Eventuellt så gäller det även nöddrift, dvs resevvärmaredrift kommer ej ske i fall kompressorn fallerar, hur får man svar på det?

Det är klart en spärr är en spärr men hade gärna sett att den bara gällde normal värmedrift och VV-produktion men inte berörde legionella, kraftfull drift och nöddrift.

Gjorde lite tester med olika inställningar i veckan.  Hade inställningen komforttemp 48, maxtemp 55 och tänkte att det kanske var maxtemp som begränsade legionella körningen, men körningen lyckades inte av att ändra maxtemp till 60.

Så det är 9.3.8 [4-00]: Reservvärmedrift: 2 Endast varmvattenberedare som har effekt, reservvärmaren måste vara tillåten.

(om legionellakörningen misslyckas dÃ¥ gÃ¥r det att ändra inställningen tex ovan och ändra schemat till nästa dag sÃ¥ gÃ¥r det igenom och lampan lyser blÃ¥ igen)  tummenupp

Ja, det är du tycker sånt är ok och var försiktigt inställningar som vet vad det är systemet och ansvar. Bra att veta om den system är nedan.

[9.3.8] [4‑00] Reservvärmedrift:
▪ 0: Ej tillåten
▪ 1: Tillåten
â–ª 2: Endast Varmvattenberedare Drift av
reservvärmare aktiverad för varmvatten och
inaktiverad för rumsuppvärmning


Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Althema geo3 och strulande elpatron
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2021, 19:40:51 »
Ändrade 9.3.8 [4-00]: Reservvärmedrift: 2 Endast varmvattenberedare och nu gick Legionella körningen igenom, tanken var 60 grader på morgonen.

Anledningen att jag satte en spärr på resevvärmaren var att jag när pumpen var nyinstallerad kikade på min trådlösa elmätare lite då och då och märkte att den drog igång reservvärmaren trots att det var milt ute för att höja tempen i varmvattenberedaren trots att den lätt skulle kunna fixa det med kompressorn.

Så jag tolkar resultatet från ändringen som att spärren av reservvärmaren även gäller legionellakörning och kraftfull drift. Eventuellt så gäller det även nöddrift, dvs resevvärmaredrift kommer ej ske i fall kompressorn fallerar, hur får man svar på det?

Det är klart en spärr är en spärr men hade gärna sett att den bara gällde normal värmedrift och VV-produktion men inte berörde legionella, kraftfull drift och nöddrift.

Gjorde lite tester med olika inställningar i veckan.  Hade inställningen komforttemp 48, maxtemp 55 och tänkte att det kanske var maxtemp som begränsade legionella körningen, men körningen lyckades inte av att ändra maxtemp till 60.

Så det är 9.3.8 [4-00]: Reservvärmedrift: 2 Endast varmvattenberedare som har effekt, reservvärmaren måste vara tillåten.

(om legionellakörningen misslyckas dÃ¥ gÃ¥r det att ändra inställningen tex ovan och ändra schemat till nästa dag sÃ¥ gÃ¥r det igenom och lampan lyser blÃ¥ igen)  tummenupp
I händelse av nöddrift (kompressorstopp) så går elpatronen igång även om den är blockerad.
Syftet med blockering av elpatronen är att om man har väl små säkringar i huset så skall de inte blåsa, oavsett legionella eller annat.
Peronligen stängde jag av min legionella 2003 och har inte haft några men, endast lägre elräkningar.

Mvh
D

Utloggad Prometheus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Althema geo3 och strulande elpatron
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2021, 20:02:51 »
I händelse av nöddrift (kompressorstopp) så går elpatronen igång även om den är blockerad.
Syftet med blockering av elpatronen är att om man har väl små säkringar i huset så skall de inte blåsa, oavsett legionella eller annat.
Peronligen stängde jag av min legionella 2003 och har inte haft några men, endast lägre elräkningar.

Mvh D


Tack för svar angÃ¥ende nöddrift i händelse av  kompressorstopp.  tummenupp
Sävsjö trähus frÃ¥n 1996 i Täby  2plan 180m2 +45 m2 suterräng källare med garage.
Golvvärme i hela huset. 4 pers två idrottande tonåringar: Årsförbrukning 9 MWh
200m borra, Daikin Altherma 3 Geo 10 kW X-modellen med aktiv kyla.
Förbrukning med Nibe 360p 22 MWh, 28 MWh när kompressorn rasade.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!