Hej,
Har en nibe f-1255 som jag har lite bekymmer med. Installerad sent 2017, skiftet vår/sommar 2018, 2019 och 2020 fick jag Lp-larm, kollade smutsfiltret och återställde. Går utan problem resterande tid på året. Nu i år har larmen kommit tillbaka och hänt 3ggr. Inget skit i smutsfiltret och när jag startat upp den så går den ca 1 dygn innan det händer igen. Har 2 jordvärmeslingor på ca 300m styck. Några tips på vad det kan vara?
-
Spol markslingorna.
Stäng av slinga nr 2 å spola slinga nr 1 tills spriten är klar i spoltunnan.
Upprepa lika dant med andra slingan.
Ev behöver du spola åt fel flödesrikning för att få bort luften i markslingorna.
-
Spol markslingorna.
Stäng av slinga nr 2 å spola slinga nr 1 tills spriten är klar i spoltunnan.
Upprepa lika dant med andra slingan.
Ev behöver du spola åt fel flödesrikning för att få bort luften i markslingorna.
Tror du det kan vara luft kvar? Tycker det känns osannolikt efter så här många år 🤔 särskilt när den går problemfritt resterande tid på året.
-
Lp brukar vara markslingan. Det är den billigaste åtgärden till att börja med. Har du flödesmätare på varje slinga?
Ladda även in senaste programvaran i Niben.
-
Lp brukar vara markslingan. Det är den billigaste åtgärden till att börja med. Har du flödesmätare på varje slinga?
Ladda även in senaste programvaran i Niben.
Får prova det, tänkte installera frikyla här framöver så tar det i samband med det. Inga flödesmätare har jag. Det tråkiga är att förmodligen kommer den fungera utan problem när det blir jämnare temp ute så ser väl inte om åtgärden fungerat förrän nästa år 🤔
-
Du får göra en logg, man behöver se KB in och ut när det larmar. Är det hög differens vid larmet så är det intermittent flödesproblem. T ex 5 grader in och -13 ut. När bilderna togs var det inget problem.
-
Kolla att du har nivå i plastburken?
Logga grejerna på USB och lägg in en logg när du fått larmet?
-
Får prova det, tänkte installera frikyla här framöver så tar det i samband med det. Inga flödesmätare har jag. Det tråkiga är att förmodligen kommer den fungera utan problem när det blir jämnare temp ute så ser väl inte om åtgärden fungerat förrän nästa år 🤔
Om du ändå ska göra ingrepp i markslingan i samband med frikylan. Sätt in flödesmätare på varje slinga (2 st). Det underlättar mycket vid felsökning då får man svar direkt om du har problem med dåligt flöde på någon markslinga. Dessutom kan du då strypa in dom så flödet blir lika.
-
Flödesmätare stryoer ju flödet och kostar pengar varje dag året om, det är jag tveksam till.
För att fördriva luft som fastnat i slingan har jag sett att detta är ett sätt som kan fungera:
1. Stäng av en av slingorna, kör cirkpumpen på högsta hastighet.
2. Stäng snabbt av hela flödet på slinga 2, bara en kort stund, kanske 0.5 sekunder eller nåt sånt, öppna sedan igen så snabbt du kan.
Denna åtgärd skapar en "smäll" i ledningarna och gör att du får ett forcerat flöde när du öppnar ventilen, för mig har det fungerat bra för att få ut det sista av luften från ledningarna.
3. gör samma sak på den andra slingan.
Nu tror jag väl i och för sig inte att det är luft som är problemet (om du har nivå i nivåkärlet, har du det?)
Jag tror mer på att cirkpumpen eller nåt relä krånglar så att cirkpumpen ibland inte pumpar.
Man kan motionera cirkumpen genom att öppna muttern på baksidan av motorn och sedan med en skruvdragare köra motorn fram och tillbaks samtidigt som man belastar axeln radiellt.
Om det är beläggningar i pumphuset som kan det göra att det börjar gå lättare och fungerar som det ska.
-
du har knappt någon skillnad på kbin och ut, den tar ingen energi. Se till att lufta ordentligt, fortsätter det, så är det mest troligt expansionsventil, eller lite soppa.
-
Löst problemet?
har du problem med cirkulationen i hålet då får du stora skilnader i delta t mellan in och ut, problemet sitter nog i modulen för din del skulle jag tro.