0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du har ju föreslagit samma komplettering till mig Smurfen, men med seriekoppling, dvs 2 Tkopplingar på, var det inkommande eller utgående KB till borran (140m). Var det för att totallängden klaras av min KB-CP?
Neeej inte så utan mera att det ska hända nåt också./C
Inget jag minns men man brukar inte vilja ha över 400 meter slang i en enkel slinga det är bara fördelar med flera parallella slingor men är lite mera jobb att justera in flödet.
Jovisst, och nya hål in genom källarväggen eller kan man sätta injusteringsventilerna ute i backen?
Hej. Hade nog i ditt fall kört markslingan i serie med borrhålet. Du slipper krångel med fördelare, håltagning och injustering. Sen om du ska byta ut din värmepump så klarar de flesta moderna pumpar slinglängder på 500-600meter enkel slinga pem40. Dvs du kan gräva ner upp till 340meter slang. Sen brukar de flesta som kompletterar upp sitt borrhål med markkollektor, lägga jordslingan först Kb ut. Kb in från borrhål. Brukar normalt sett vara högre temp i borrhål under vintertid kontra mark. Sen är det mindre risk att borrhålet kan frysa. /A
De flesta vp klarar säkert enkel slingor på 600 meter men flödes motståndet blir högt så cp drar lite mera samt att deltat kommer bli högt beroende på storlek på vp en liten vp klarar längre slinga på ett bättre sätt men då behövs det sällan långa slingor.
hej om du ändå ska gräva, gräv lite bredare och lägg parallella slangar : https://pure.ltu.se/portal/files/2367885/SGI-V511.pdfhttp://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1322219&fileOId=1322220Den här länkarna är den första en rapport ifrån SGI statens geotekniska institut bla om att lägga flera parallella slingor sk "slinky" större uttag, kortare sträcka krävs, lågt motstånd.mer teori i den andra länken.jag har tittat på det för att jag tänkte göra ett marklager för solvärme att sedan använda det parallellt med mitt hål som nu är -5/-1 för stor pump......det verkar som kompaktslinga med slinky fungerar ännu bättre i våt lerjord.
Det intressanta är väl energiuttaget, inte effekten? Det är inga problem att ha en stor VP till en kort slang och litet energisnålt hus (Det kan iofs bli andra problem, men kollektorn är inget hinder).