Skrivet av: Anders Perssson skrivet 20 februari 2018, 10:03:48
Problem!

 Min F2120 och Vvm320 har gått klockrent fram tills inatt.

Vaknade av att det blinkade i köket. En fas hade gått. Bytte propp oxh trodde allt skulle vara ok. Får inget larm från nibe uplink eller något. Märker efter ett tag att den bara går på tillskott.

Gick ut till pumpen imorse och öppnar upp till styrkortet. Ström ok, styrning grönt osv. Men det blinkar rött på error lampan. Slår av strömmen och väntar ett tag. Slår på strömmen och pumpen ”klickar” fem gånger sen error...

Finns det något motorskydd i själva utomhusdelen på f2120. Någon som har ett förslag?
Titel: SV: Nibe F2120 error efter att en fas gått
Skrivet av: Snok skrivet 20 februari 2018, 10:29:56
Står där inget på kompressorinfo heller?
Typ ”väntar, mm”?
Titel: SV: Nibe F2120 error efter att en fas gått
Skrivet av: Carl N skrivet 20 februari 2018, 11:39:41
Har du kollat huvudsäkringarna och säkringarna till värmepumpen?
Sen finns interna säkringar i utedelen F1 och F2 till kompressorn, F3 värmekabel och F4, F5 till fläkten.
Titel: SV: Nibe F2120 error efter att en fas gått
Skrivet av: Anders Perssson skrivet 20 februari 2018, 17:16:32
Har du kollat huvudsäkringarna och säkringarna till värmepumpen?
Sen finns interna säkringar i utedelen F1 och F2 till kompressorn, F3 värmekabel och F4, F5 till fläkten.

Haft ute tekniker idag och det är tydligen invertern som lämnat in. Kontakt med Nibe som skickar en ny på garantin. Smidigt och bra.

Dock lite olustigt att den lämnat in redan efter 2800timmar....
Titel: SV: Nibe F2120 error efter att en fas gått
Skrivet av: Snok skrivet 20 februari 2018, 20:03:14
Kan den fått en smäll? Varför löste en fas?