Författare Ämne: Isolering av kollektorslang (jordvärme)  (läst 6297 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad volvo_per

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Isolering av kollektorslang (jordvärme)
« skrivet: 17 september 2017, 20:33:08 »
Hej!
Ska lägga jordvärme på min åker 2×300 meter. Har ca 40 meter från där värmepumpen ska stå och ut till staketet dvs där åkern börjar. På den biten blir det ju bara ett dike grävt i trädgården. Jag får ju isolera 2st utav dom 4 slangar som kommer ligga i diket. Är det stor nackdel att det blir så pass lång bit? Blir ju ca 80-90 meter totalt som blir isolerat. Hur skulle ni gjort? Har ni tips på billig och bra isolering? Kan man bara dra in alla 4 slang ändar rakt in i grunden utan skarvar och brunnar osv?

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Isolering av kollektorslang (jordvärme)
« Svar #1 skrivet: 17 september 2017, 20:46:26 »
Ingen isolasjon på KB utendørs. Du får langt dårligere virkningsgrad på din varmepumpe dersom du isolerer KB.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Isolering av kollektorslang (jordvärme)
« Svar #2 skrivet: 17 september 2017, 21:43:30 »
Som sagt behöver du bara isolera ca 1 m från huset och in, resten bör du inte isolera, även om slagarna ligger ihop.
Jag skulle dra in alla 4 slangar i huset och koppla ihop dom där.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Isolering av kollektorslang (jordvärme)
« Svar #3 skrivet: 18 september 2017, 07:56:38 »
Kan du inte gräva ett brett dike genom trådgården och lägga de två utgående på ena sida och de två inkommande på andra sidan diket?
Själv grävde jag (han som grävde) med en "släntskopa" som var ca 120 cm bred.
Men även om du bara gräver 50 cm brett så skall du försöka lägga slangarna på var sin sida diket.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Isolering av kollektorslang (jordvärme)
« Svar #4 skrivet: 18 september 2017, 09:47:58 »
Som sagt behöver du bara isolera ca 1 m från huset och in, resten bör du inte isolera, även om slagarna ligger ihop.
Jag skulle dra in alla 4 slangar i huset och koppla ihop dom där.
Precis så har jag gjort, samma förutsättningar (2*300m, ca 30m genom trädgård ut till åker), funkat bra sedan 2009.
Diket som går genom trädgården ligger på samma djup som i åkern och går genom källarväggen in genom 4 hål som sedan
ordnats ihop innan VP.

Det gäller även att lägga slangarna med ordentligt avstånd sinsemellan även i trädgården, och lägga de 2 utgående på var sin sida om de ingående.
På våren är ju utgående som kallast, och har man då t ex +1 grad in så blir det i mitt fall -2 ut.
Varför är det viktigt, jo är jorden lite fuktig så fryser den också runt slangen på väg mot åkern. Bildbeviset jag bifogar visar just detta, taget i mitten på mars i samband med att vi grävde för inkoppling av kommunalt VA, då gick vi en bra bit under slingan med rören och det lönar sig...
« Senast ändrad: 18 september 2017, 10:38:07 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Isolering av kollektorslang (jordvärme)
« Svar #5 skrivet: 18 september 2017, 13:24:24 »
Hej!
Ska lägga jordvärme på min åker 2×300 meter. Har ca 40 meter från där värmepumpen ska stå och ut till staketet dvs där åkern börjar. På den biten blir det ju bara ett dike grävt i trädgården. Jag får ju isolera 2st utav dom 4 slangar som kommer ligga i diket. Är det stor nackdel att det blir så pass lång bit?
Stor nackdel är det om du har kortare slang än vad värmepumpen behöver för att vara effektiv. En fördel är att du har så lång slang så att inkommande temperatur ständigt är över ±0°. I annat fall kan du behöva isolera även inkommande slangar.

Citera
Blir ju ca 80-90 meter totalt som blir isolerat. Hur skulle ni gjort?
För att kompensera den isolerade sträckan, så skulle jag lägga ner 2 x 350 meter.

Citera
Har ni tips på billig och bra isolering?
https://www.muovitech.se/default.asp?page=products&category=F%E4rdigisolerade%20r%F6r&id=10
https://www.muovitech.se/default.asp?page=products&category=PE-R%F6r%20och%20R%F6rdelar&id=21

Citera
Kan man bara dra in alla 4 slang ändar rakt in i grunden utan skarvar och brunnar osv?
Ja

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Isolering av kollektorslang (jordvärme)
« Svar #6 skrivet: 18 september 2017, 17:38:39 »
Har 4 slangar I ett dike på ca 100m...endast isolerat där dom går upp ur marken och in i huset. Diket är 120cm brett och varma och kalla slangarna ligger på var sin sida i diket...Märker då inget problem med detta dock har jag 1200m slang totalt.
« Senast ändrad: 18 september 2017, 17:40:37 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad volvo_per

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Isolering av kollektorslang (jordvärme)
« Svar #7 skrivet: 24 september 2017, 19:53:54 »
Jag ser att det frusit på. Mitt problem är att jag inte kan gräva så brett pga väldigt stenig mark första biten i trädgården. Ska man isolera alla 4 ändarna en bit? Undra vad som kyler ner kolektorn mest mellan att isolera mellan huset och där dom går ihop i samma dike eller att alla 4 ligger ihop. Ca 30 meter trädgård .

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!