Skrivet av: dragan
« skrivet: 30 mars 2006, 16:23:12 »För det första, vem har sagt att du ökar effekten på maskinen genom att skruva in justerskruven?
Att röret in i kompressorn är kallt kan ju bero på exp.ventilen men de vet du inte innan du vet vilken
förångningstemp maskinen går på, först då kan du klargöra om felet ligger i ventilen.
Annars kan de mycke väll vara förångren (tuben) som fått belägningar i sig och tappa mycke av
överföringseffekten till vätskan i borrhålet.
Sen kan de mycke väll vara kopressorn som fått ventilfel och får systemet att tappa effekten, sen att
kompressorn är ganska ny är ändå ingen anledning att inte förknippa den som felet.
De är inte så lätt att säga direkt vart felet ligger, bäst vore nog om du fick någon kyltekninker som fick
kolla upp och mäta värdena på systemet för att kunna fastslå vart problemet ligger.
Att röret in i kompressorn är kallt kan ju bero på exp.ventilen men de vet du inte innan du vet vilken
förångningstemp maskinen går på, först då kan du klargöra om felet ligger i ventilen.
Annars kan de mycke väll vara förångren (tuben) som fått belägningar i sig och tappa mycke av
överföringseffekten till vätskan i borrhålet.
Sen kan de mycke väll vara kopressorn som fått ventilfel och får systemet att tappa effekten, sen att
kompressorn är ganska ny är ändå ingen anledning att inte förknippa den som felet.
De är inte så lätt att säga direkt vart felet ligger, bäst vore nog om du fick någon kyltekninker som fick
kolla upp och mäta värdena på systemet för att kunna fastslå vart problemet ligger.