Hej Tobias.Jag trixade länge med min pump innan jag kom rätt. Så här gjorde jag:1. Under meny 1.1 ändrade jag tiden från 10 till 40 minuter2. Under meny 1.2 ändrade jag från 5 till 30 minuter3. Öppnade en vv-kran lite och väntade sedan tills pumpen gick över till vv-produktion4. På meny 5.15 kan man avläsa diffen mellan fram och retur till pumpen. Vänta några minuter tills värdena är stabila och kolla att dom ligger rätt enligt diagrammet i manualen.5. Jag sänkte hastigheten på laddpumpen till läge 1 och fick upp diffen några grader.6. Tog av locket på ventil 81, (denna är helt öppen vid leverans) och ströp denna tills jag låg rätt enligt diagrammet. Var tvungen att stänga ventilen väldigt mycket. (Insexnyckel.)7. Återställde värdena under meny 1.1 och 1.28. Lycka till, hoppas att du finner felet.Mvh Gustaf
De flesta har högre flödesmostånd mot rad systemet. Jag kan köra max 470l i läge 3 med min cirk pump till rad systemet.Men till Ack tank kan jag då kör1400l/h. Så för att som bäst följa Nibe kurva finns ingen möjlighet att köra i läge1 utan jag stryper till tank eller VV laddning.Liknande måste det bli då man ej har så stort värmesystem eller stort mottyck. De som har volymförstorare eller tank i serie på rad systemet blir det annan femma. --/Nu vår/ höst körning har jag i högsta effekten diff 12-13 grader till rad system men endast 7-8 grader till tank(`VV ) för att då får jag bästa effekt ut. (mätt med värmemätare) :,v(
Hej igenTänkte bara skriva lite om vad "felet" troligen var. Kontaktade NIBE´s utmärkta support och de lotsade fram till den troliga orsaken till att det går åt så mycket ström och att det ändå inte blir varmt i huset. Under meny 5:15, som ni nämnt i era tidigare instruktioner, gick jag in och läste av deltavärdet flera gånger till -4 grader (borde enligt diagrammet vara +4 vid avläsningstillfället), ja ni läste rätt minus Vid avläsningen väntade jag tills värdet stabiliserats. Minusvärdet kan enligt NIBE bara ha en förklaring: Installatören har vänt på givarna in/ut till värmepumpen. Då blir följden att man inte alls får ut den effekten ur pumpen som det är tänkt. Det kan även vara så att åskan slagit söder styrkortet men då skulle det visa sig på fler sätt än bara ett minusvärde under meny 5:15, men NIBE satsade 99,9% på att det är installlatören som gjort fel med givarna.Har inte lyft på locket till värmepumpen och skiftat kablarna än. Vet ni om det finns någon garanti för ett värmepumpsinstallationsjobb? I såfall borde ju installatören fixa detta utan kostnad. Kanske kan man kräva ersättning för att anläggningen inte funkat tillfredsställande? Frågan är ju om dom har gjort någon inställning överhuvudtaget då borde dom ju märkt att värdet under 5:15 inte stod rätt till? Klantigt av mig att inte jag tog tag ordentligt i detta redan från början, men man väntar ju sig att det ska funka utan problem med en helt ny anläggning.ha de gott
HejNågot postitivt resultat under 5:15 får jag aldrig. Nu i morse var det +18 inne +7 ute varmvatten +45 framledningstemp till radiatorerna +29 börvärde +37. Då visade meny 5:15 -6.8 grader.Jag har aldrig sett nåt larm om fel givare eller måste man kolla i någon fellogg för att de det?Får väl höra om NIBE vill skicka hit en "gubbe". Men då vill man ju helst vara säker på att inte få pröjsa honom..... /Tobias
vad visar 5.15 när kompressorn inte går?