Skrivet av: Esaus
« skrivet: 09 oktober 2019, 09:59:40 »

Ah jag misstänker samma. Läste på någon support sida för en nibe att om pumpen stått still länge kan det förekomma att expansionsventil en kan krångla. Vilket skulle kunna orsaka mina symptom. Den verkar funka som det ska för övrigt utom när den löser ut. Kan va I samband med avfrostning att den sedan ballar ur eller fastnar lite och sedan funkar igen.
Jag kollade på gamla felmeddelande och såg att förre ägaren haft samma felmeddelanden i perioder men kört med det ändå.

I put på hur man felsöker ventilen? Har ir mätare till hands om någon vet.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 oktober 2019, 08:15:28 »

Hej!
Luft i värmebäraren brukar orsaka HP-larm normalt.  Sc:,h
Om fläkten går som den ska så tror jag tyvärr att nått är knas med kylkretsen, typ gasbrist eller fel på expansionsventilen.  :-\
- 33 C på förångaren utan is låter inte riktig.
Skrivet av: Esaus
« skrivet: 08 oktober 2019, 23:38:54 »

Av ren tur så råkade jag kolla temperaturerna när den larma för utlöst lågpressostat. Jag kollade T11 och den var på -33 grader. Fläkten gick sedan utan kompressor tills den normaliserades. Verkar inte som att bytet at T11 gjorde något. Kan detta indikera något mer?

Kan även tillägga att när jag kollade i värmepumpen lite snabbt så var det ingen frost på förångaren när detta skedde. Vet inte om den nyss hade avfrostat eller vad. Hade inte lust att stå ute i 5 grader i bara kallingarna längre än så.  :'(

Ännu ett tillägg: Jag rensade silen och sedan luftade jag rören mellan värmepump och panna. Verkade vara en del luft i ena. Kanske var felet? Jag ställde även värmepumps vattenpumpen på läge 2. Får se vad som händer.
Skrivet av: Esaus
« skrivet: 08 oktober 2019, 19:52:57 »

Hej!
Har en relativt nyinstallerad begagnad värmepump och panna IVT optima 700 den med fläkt up och en ivt 290AW som nu får felkoden utlöst lågtryckspressostat.

Har efter lite initiala fel fått allt att fungera bra men med det kallare vädret fått en felkod som dyker upp lite då och då. Har ingen direkt relation till när det sker eller varför den löses ut. Har inte kunnat se när det sker. Är olika tider på dygnet , men mest på natten när det är som kallast. Förmodligen under värmedrift.

Får "utlöst lågtryckspressostat" men pumpen och pannan fungerar som det ska. Värmer både hus och vatten utan problem och inga konstiga ljud från pannan som jag märkt.

Har googlat lite om felet och läst manualen. Misstänker att expansionsventilen kanske kärvar eftersom den stått ett år eller mer oanvänd, men vill vara säker på att det är felet innan jag byter denna och ev torkfilter.

Har kollat på glaset under drift och ser inga bubblor. Har rengjort förångaren från skit så den är helt ren och fin nu men felet återkommer.

Jag tyckte den avfrostade lite väl ofta också runt 0an och låga temp så jag rengjorde och ställde ner tempen på avfrostning till 7, 4 och 3,5 grader från 12, 8 och 6 och tiden till 60 minuter från 30.

Ökade hastigheten på radiatorpumpen från 2 till 3, hastigheten på värmepumpens pump är 1. För att öka skillnaden mellan t8 och t9.

Jag har beställt en ny temp sensor till T11 ifall det är den som krånglar ibland, men tempen har varit stabil när jag tittat på den och den är lägre än t12 förutom när den avfrostar. Uppdatering: Satte i den nya temp sensorn. Den gamla när jag mätte kanske visade fel på 0,3-0,4 kOhm så den kanske visade tempen lite kallare än var den egentligen var. ca 1-2 grader. Kanske spelar in lite på när den avfrostar en smula. Jag bytte den iallafall. Får se om det gör något; Tror inte det.

Temp är vid varmvattendrift:
t1 29,7 (start 27,9 stop 35,2)
t2 5,3
t3 43,5 (start 47 stop 48)
extra 60, top 65
t6 85,4
t8 43,3
t9 39,8
t10 40,9
t11 -4,2
t12 5

Temp för värmevatten
T1 32,9
T2 5,6
T3 48,5
T6 81
T8 37,9
T9 31,2
T10 31,8
T11 -4,7
T12 4,9

Skulle uppskatta all hjälp och tips på hur jag ska felsöka! Gärna hur man kollar expansionsventilen noga.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!