hjälp! Problem med min IVT 495?
« skrivet: 28 oktober 2006, 09:44:11 »
Hej,
har en IVT 495 med bergvärme. Jag har fått problem med väldigt låga temperaturer på varmvattnet. GT3:2 och GT3:3 kan gå ner mot 35 grader utan att jag har använt någon större mängd varmvatten, ingen dusch, tvätt eller disk. Nu är det 0-gradigt ute och då går elpatronen in och värmer på 5.5 Kwh! Det känns inte helt stabilt...Vad tror ni har jag något problem med min pump? Jag har nyligen fått byta styrkort efter att det havererat.

Daniel

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: hjälp! Problem med min IVT 495?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2006, 12:52:11 »
Jag har för mig att om en 495:a krånglar så kan en omstart (stäng av och bryt strömmen och sätt igång) fixa till felet.

Om det inte funkar:
Läs av hetgastemp (GT6) när kompressorn går.
Kolla köldbärartemp (GT10), kolla även att KB-pumpen går och att utgående luft kyls ner.

Hör av dig hit sen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Marre

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
SV: hjälp! Problem med min IVT 495?
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2006, 21:35:35 »
Kolla så att inte överhettningsskyddet löst ut. sitter under ellådan.
Den kan indikera elpannedrift trots att öh-skyddet löst ut.Finns ingen larmfunktion på öh-skyddet.

Utloggad DanneD

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: hjälp! Problem med min IVT 495?
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2006, 21:37:38 »
GT6 är ok, gÃ¥r upp till ca 70 grader eller mer. Däremot kan jag inte längre läsa av köldbärartempen, den finns helt enkelt inte! Jag vet att den har funnits tidigare, läste av den i samband med ett annat fel. Mysko  >:(

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: hjälp! Problem med min IVT 495?
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2006, 22:01:09 »
GT6 är ok, går upp till ca 70 grader eller mer. Däremot kan jag inte längre läsa av köldbärartempen, den finns helt enkelt inte! Jag vet att den har funnits tidigare, läste av den i samband med ett annat fel. Mysko  >:(

Det ringer en klocka, jag har för mig att en annan hade samma problem, det löste sig efter en omstart i det fallet, funkar det inte så kontakta din installatör.
« Senast ändrad: 31 oktober 2006, 22:03:31 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Allansson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: hjälp! Problem med min IVT 495?
« Svar #5 skrivet: 05 november 2006, 12:21:44 »
Det var jag som hade EXAKT samma problem som du har nu. Läs in fabriksinställningarna, sen går skiten igen...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: hjälp! Problem med min IVT 495?
« Svar #6 skrivet: 05 november 2006, 16:11:45 »
Det var jag som hade EXAKT samma problem som du har nu. Läs in fabriksinställningarna, sen går skiten igen...

Ja just det, sÃ¥ var det.   *vinkar*
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!