Lägger in en logg där vp kör en legionella bränning som ser ok ut. Men det är nått konstigt med effektvakten den funkar helt ok när kompressorn går men när elpatron går i indikeras endast låg förbrukning på L2 den borde vara ungefär lika på alla faser har jag för mig eller ?
Enligt manualen skall den vid 5kW dra 8,7A på L1 och L2 och 4,3A på L3.Har du kört en fasföljddetektering?