Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hög temp Brine?  (läst 2643 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Jona

  • Gäst
Jona
Hög temp Brine?
« skrivet: 24 juli 2020, 21:03:06 »
Hej, ny här och kan inte mycket om pumpar då jag för 2år sedan köpt hus med bergvärme installerat.

Har en Thermia dimplomat duo från -05 eller så och märkte att jag hade kallt varmvatten i huset idag (25 grader). Pumpen jobbar men vattnet har ännu inte blivit varmare. Vad kan detta bero på?

Ser att brinetempen in är 55 grader, och brinetemp ut är 53 grader, är detta normalt?

/Jona

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Hög temp Brine?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2020, 21:26:25 »
Brinetempen kan inte stämma, känn på rören, har båda givarna pajjat? eller har du oljevärmare i kompressorn, som hakat upp sig?

Jona

  • Gäst
Jona
SV: Hög temp Brine?
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2020, 21:40:21 »
Hej,

Kände precis på köldbärarkärlet, den du menar? Den är väldigt varm. Vet inte om jag har oljevärmare men elpatron har jag.

Stängde av värmepumpen för säkerhets skull då den tuggar och går men vattnet blir inte varmare.

Tack på förhand

/jona

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Hög temp Brine?
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2020, 05:21:28 »
nej tänkte på köldbärarrören/slangarna, kompressorn kan inte vara igång om du har varma köldbärarslangar/rör.

Jona

  • Gäst
Jona
SV: Hög temp Brine?
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2020, 07:19:33 »
Efter undersökt vidare imorse upptäckte jag att två proppar var utlösta. Bytte ut dessa två och nu verkar alla värden vara normala och vattnet blir varmare.

Så då återstår frågorna, varför hade dessa två proppar utlösts och endast dom? Varför inget larm om detta i pumpen?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög temp Brine?
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2020, 08:21:19 »
Hej!
Thermia Diplomat har ingen kompressorvärmare.
Det låter osannolikt att köldbäraren kommer upp dessa temperaturer, menar du att plastkärlet med köldbärare var varmt?
Det normala är att tempgivarna pajat när de visar såna temperaturer.

Om 2 proppar går så att bara styrningen och cirkpumparna har spänning så får du nog inget larm.
Kontaktorn till kompressorn drar men det enda som inte funkar är själva kompressorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!