Hej på er.
Jag har problem med värmen i mitt hus som vi har bott i ca 1 år.
Elementen som är vattenburna blir bara ljumna spelar ingen roll om det är +10 eller -10 grader ute.
Jag har haft 2 olika firmor som har kollat på pumpen som är en Ivt c5 rego 600 men dom säger samma sak det ser bra ut allting.
Men jag är inte alls nöjd.

Efter det så provade jag att ställa in den efter en kompis pump och det blev bättre men inte bra.
Jag har även satt dit en inomhusgivare som jag tycker funkar bra men fortfarande så är jag inte nöjd det är bara ca 19 grader inomhus.

Huset är på 2 plan + källare och det är kallare på det övre planet ??


Vore jätte tacksam om ni som kan detta med pumpar och inställningar vill komma med tips och ider och behöver ni ha mer info bara hör av er.

Tack på förhand mvh Fredrik
Ivt rego 600 C5 från 2001
DÃ¥ligt isolerat tegelhus byggt 1957.
Borrhål 110m
Beräknad Ã¥rsförbrukning  23480 kWh

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Jag behöver hjälp!!!!!
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2011, 19:22:35 »
Hur m2 är det som värms och när är huset byggt? Är det normal isolering med tanke på byggåret?

Vilken värmekurva är inställd (finns i meny 1.1)?

Sen skulle vi vilja ha samtliga temperaturer som kan avläsas i meny 3 när kompressorn har gått minst en kvart plus uppgift om tillsatseln då är inkopplad.

Det är basinformationen som behövs för att kunna börja ställa diagnos. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad zibrosc1235

  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
  • Kön: Man
    • Budgetvärmepumpar
SV: Jag behöver hjälp!!!!!
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2011, 19:51:00 »
många som har samma problem. Ett exempel:
http://www.viivilla.se/Forum/energi-varme/bergvarme-24763.aspx
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Uppv.yta: 150 m2 Innetemp ca 21 grader
Söder om Mälaren

Utloggad Fredrik_80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Jag behöver hjälp!!!!!
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2011, 19:52:10 »
Hej Det va snabbt svarat!!
Nu har jag läst av värdena.

Huset är på 155 kvm + 60 biyta och isoleringen är väll inte bra men det är ju ett gammalt hus.

meny 1.1   5,0 / -2,4

Gt1   36,2    29,1
Gt2  -0,2
Gt3   54,2    51,4
Gt5   23,0    20,4 fel pÃ¥ ca 1grad mot dom andra termometrarna.
Gt6   90,5
Gt8   55,0
Gt9   45,1
Gt10 61,7
Gt11 -2,2

Tillsats ej inkopplad

Hoppas detta hjälper mvh Fredrik
Ivt rego 600 C5 från 2001
DÃ¥ligt isolerat tegelhus byggt 1957.
Borrhål 110m
Beräknad Ã¥rsförbrukning  23480 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Jag behöver hjälp!!!!!
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2011, 20:17:41 »
GT10 visar åt skogen fel.
Om nu de andra givarna visar någorlunda rätt så har du uselt flöde i radiatorsystemet.
GT1 och GT9 ska helst visa lika och GT8 ska ligga 7-8 ºC högre då endast kompressorn går.

Första åtgärden är att rensa smutsfilter samt att kontrollera att yttre cirkpumpen verkligen funkar.
Kolla även att inget annat hindrar flödet på värmebäraren (ventiler, termostater mm ska vara fullt öppna).
« Senast ändrad: 01 mars 2011, 20:28:30 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredrik_80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Jag behöver hjälp!!!!!
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2011, 21:06:26 »
Ok vad är/gör GT10???
Jag har inga termostater och nya hus så dom är fullt öppna.
Ivt rego 600 C5 från 2001
DÃ¥ligt isolerat tegelhus byggt 1957.
Borrhål 110m
Beräknad Ã¥rsförbrukning  23480 kWh

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Jag behöver hjälp!!!!!
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2011, 21:09:17 »
En C5 pump i ett gammalt dåligt isolerat hus på 155 m2 är nog underdimensionering. Kommer troligen att behöva en hel del tillsatsel.

Om pumpen värmde radiatorerna när avläsningarna gjordes är det flöde åt fel håll i bypassröret eftersom GT1 och GT9 skiljer sig så mycket åt. Det sitter förmodligen till vänster ovanför pumpen och går mellan inkommande och utgående radiatorvattenrör. Kontrollera temperaturen på det. Det skall ha samma temperatur som radiatorreturröret. I det här fallet har det, av temperaturerna att döma, samma temperatur som utgående röret från pumpen.

Gjorde pumpen varmvatten är allt som det skall vara.

GT10 är temperaturen på inkommande köldbärare. Den bör vara 0 till +1. 61,7 betyder fuktskadad givare som är mer eller mindre kortsluten. Temperaturen är bara för information, den styr inget, så det påverkar inte funktionen.

Edit: Feltänkt i första versionen jag skrev.
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 07:05:52 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Fredrik_80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Jag behöver hjälp!!!!!
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2011, 08:21:20 »
Roland.
Jag har inte kollat mer på pumpen men ja den gjorde varmvaten när jag skrev av värdena.

Så då är allt som det ska????? förutom gt10 då?
Ivt rego 600 C5 från 2001
DÃ¥ligt isolerat tegelhus byggt 1957.
Borrhål 110m
Beräknad Ã¥rsförbrukning  23480 kWh

Utloggad Fredrik_80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Jag behöver hjälp!!!!!
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2011, 09:50:53 »
Vad tycker ni om värdena som jag har är det normalt eller helt åt skogen??

meny 1.1   5,0 / -2,4

Ivt rego 600 C5 från 2001
DÃ¥ligt isolerat tegelhus byggt 1957.
Borrhål 110m
Beräknad Ã¥rsförbrukning  23480 kWh

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Jag behöver hjälp!!!!!
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2011, 09:54:51 »
Du måste läsa av värdena när värmepumpen värmer radiatorer, inte varmvatten.
Går kompressorn konstant när det är för kallt inne?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Jag behöver hjälp!!!!!
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2011, 09:59:21 »
Så då är allt som det ska????? förutom gt10 då?

Nja, lite klumpigt uttryckt av mig. Det är snarare så att det inte var det fel som jag först trodde. Skulle vi kunna få värden på GT1, GT8 och GT9 när pumpen värmer huset?

Är rumstemperaturen inställd på 23 grader som GT5 visar ska det bli 23 grader i stället för 20,4 grader. Vad är det för värde inställt på rumsgivarpåverkan i meny 1.11?

Värmekurva 5.0 tyder på låg radiatorkapacitet i förhållande till husets värmebehov.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Fredrik_80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Jag behöver hjälp!!!!!
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2011, 10:45:37 »
Så nu har jag läst av värdena när den inte gör varmvatten.

Gt1 35,3   30,5
Gt8 39,6
Gt9 32,9

Kompressorn går nästan hela tiden när det är kallt men står still korta stunder när det inte finns värmebehov.

Ja gt5 är inställd på 23 grader för att försöka få en rumstemp på 21,5-22 grader
Nu såg jag att rumsgivarpåverkan var på 0 för att jag eldade mycket när det va riktigt kallt.
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 10:47:18 av Fredrik_80 »
Ivt rego 600 C5 från 2001
DÃ¥ligt isolerat tegelhus byggt 1957.
Borrhål 110m
Beräknad Ã¥rsförbrukning  23480 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Jag behöver hjälp!!!!!
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2011, 11:50:25 »
Nu ser det bättre ut.
VP:n är lite klen för detta stora hus.
Men vill du få varmare så öka på kurvlutning och/eller fininställningen här:

meny 1.1   5,0 / -2,4

Fast då kommer den dra mer energi också.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredrik_80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Jag behöver hjälp!!!!!
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2011, 12:24:02 »
ok vad skulle du rekomendera för inställning???
Eller vad skulle du prova att ställa in den på?

Mvh Fredrik
Ivt rego 600 C5 från 2001
DÃ¥ligt isolerat tegelhus byggt 1957.
Borrhål 110m
Beräknad Ã¥rsförbrukning  23480 kWh

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Jag behöver hjälp!!!!!
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2011, 13:19:41 »
Är rumsgivarpÃ¥verkan noll betyder det att i praktiken finns det ingen rumsgivare. Ställ in faktorn  pÃ¥ 5. Sen skulle jag rekommendera att ändra finjusteringen frÃ¥n -2,4 till +1. Det gÃ¥r bättre ihop med en önskad rumstemperatur pÃ¥ 21-22 grader. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!