Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

* Forumstatistik

  • stats Totalt antal medlemmar: 47922
  • stats Totalt antal inlägg: 809954
  • stats Totalt antal ämnen: 71683
  • stats Totalt antal kategorier: 4
  • stats Totalt antal tavlor: 129
  • stats Flest online: 2114

* Search


Missa inte Värmepumpsforums oberoende kostnadsfria Offerttjänst! www.energioffert.se

Annonser

Nyliga inlägg

SV: Mögelfritt = boracol? av BergAdde
[Idag kl. 12:20:14]


SV: F1255 hoppande gradminuter av HBerggren
[Idag kl. 12:18:52]


F1255 hoppande gradminuter av Whitknight
[Idag kl. 11:35:56]


SV: Extern cirkpump till ny Bosch 7800i 16kW? av Rickard
[Idag kl. 11:27:23]


SV: Referenskurvor eller "typkurvor" för sjövärme. av spomopeter
[Idag kl. 10:03:27]


SV: Referenskurvor eller "typkurvor" för sjövärme. av Carl N
[Idag kl. 09:55:02]


SV: Thermia diplomat tws 8 2005 växelventil av Carl N
[Idag kl. 09:52:21]


SV: Extern cirkpump till ny Bosch 7800i 16kW? av Carl N
[Idag kl. 09:48:55]


SV: Referenskurvor eller "typkurvor" för sjövärme. av spomopeter
[Idag kl. 09:48:44]


SV: Referenskurvor eller "typkurvor" för sjövärme. av spomopeter
[Idag kl. 09:46:45]


SV: Referenskurvor eller "typkurvor" för sjövärme. av Carl N
[Idag kl. 09:38:28]


SV: Är min VP trasig? Mitsubishi GEODAN? av jishi
[Idag kl. 09:38:04]


SV: Byta ut värmepump av dboy
[Idag kl. 09:03:00]


SV: Problem efter uppdateringen av solo av Mlöf
[22 september 2023, 21:52:46]


SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten? av Rickard
[22 september 2023, 16:22:11]


SV: Är min VP trasig? Mitsubishi GEODAN? av Håkke
[22 september 2023, 16:03:07]


SV: Byta ut värmepump av Rickard
[22 september 2023, 15:54:58]


SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten? av purjo__
[22 september 2023, 15:48:58]


SV: Luft / Vatten till 380 kvm villa av Rickard
[22 september 2023, 15:47:58]


SV: Luft / Vatten till 380 kvm villa av Josth
[22 september 2023, 15:18:32]


SV: Luft / Vatten till 380 kvm villa av ajgg
[22 september 2023, 14:23:15]


SV: Luft / Vatten till 380 kvm villa av 25fOCUS
[22 september 2023, 13:32:10]


SV: Geo 500/600 (Rego 3000) Shuntmodul av sx3000
[22 september 2023, 13:17:35]


SV: Service - Vad kan man förvänta sig? av HBerggren
[22 september 2023, 11:39:07]


SV: Framledning / returledning av HBerggren
[22 september 2023, 11:35:47]


SV: Luft / Vatten till 380 kvm villa av Josth
[22 september 2023, 11:03:46]


SV: Luft / Vatten till 380 kvm villa av ajgg
[22 september 2023, 10:28:06]


SV: Framledning / returledning av Valiant
[22 september 2023, 10:16:35]


Extern cirkpump till ny Bosch 7800i 16kW? av Glebster
[22 september 2023, 10:08:32]


SV: Luft / Vatten till 380 kvm villa av ajgg
[22 september 2023, 10:00:33]

Idag kl. 11:35:56 av Whitknight | Views: 28 | Comments: 1

Hej
Har en ovanstående VP och upplever gradminuterna har fått ett eget liv
Har även en dygns logg med 1 minuts intervall
Om någon vill titta på detta så kanske jag kan få någon sorts rätsida på detta

Villa på totalt 210 kvm varav 85 är bi yta

Mvh Marcus
22 september 2023, 10:08:32 av Glebster | Views: 118 | Comments: 2

Hej,

Har precis installerat en ny Bosch 7800i bergvärmepump och har lite funderingar på hur jag får värmesystemet att fungera på bästa sätt.

Ovanvåning:   golvvärme utan shunt
Bottenplan:    golvvärme med shunt och separat cp (shunten är ett historiskt arv jag är beredd att ändra på)
Källare:          radiatorer (endast stödvärme)

Pumpen ska mata samtliga tre våningar med lågtemp, så shunten på bottenplan är mot denna bakgrund egentligen onödig.

Pumpen har en inbyggd cirkulationspump för värmesidan men manual belyser ett eventuellt behov av extern cirkpump för 16 kW-modellen;

”Max. externt tillgängligt tryck vid nominellt flöde (golvvärme) 10 kPa - överväg extern cirkulationspump i installationen”

1.   Hur vet jag om extern cirkpump verkligen krävs?
2.   Om det krävs, hur vet jag vilken kapacitet den externa cirkpumpen ska ha och ska den installeras i serie med befintlig?
3.   Vinner jag något på att behålla shuntgrupp och cp på bottenplan? En tanke är att koppla bort denna shunt och vid behov montera dess cirkpump som hjälp på huvudslingan istället.

Vore tacksam för support!  :)

Mvh,

Filip
21 september 2023, 22:29:56 av Dragan85 | Views: 189 | Comments: 4

Hejsan!

Vi bor sedan ett år tillbaka i ett nybyggt tvåplanshus på 200 kvm.
Vi har en nibe s1255-12kw ansluten till golvvärme på bottenvåning och radioter på övervåning. Vi har även ftx-system installerat.

Vi har rätt mörka trägolv samt rätt mycket ljusinsläpp.

Under sommaren har vi haft enorma problem med hög temperatur inomhus och bvpn har inte producerar någon värme på flera månader. Vi noterar dock att framlednings- och returtemperaturen som pumpen rapporterar har varit väldigt hög under sommaren och vi har då dragit slutsatsen att solen värmer upp golvet som sedan värmer upp vattenslingan i golvet.

Som jag tolkat det så är framledningstemperturen tempen på det vatten som skjuts in i värmesystemet och returledningen den temp på vattnet som returneras av värmesystemet. Vi har hela tiden sett ”spikar” dessa grader i samband med att pumpen börjar producera varmvatten och nibe har bekräftat att detta är normalt.

Det vi däremot nu ser är att framledning och returledning under långa perioder av dagarna är väldigt högt och det är inte samma tydliga ”spikar” längre. Från att första personen i familjen började duscha under kvällen så ligger framledningstemperaturen högt. Jag är helt enkelt lite förvirrad ifall det är så att den returledningstemperatur som bvpn rapporterar faktiskt är den returtemp som värmesystemet returnerar eller hur ska man tolka det. Trots svalare dagar lider vi fortsatt av relativt hög värme inomhus. Framledningen som rapporteras av bvpn mitt på natten är t ex runt 26 grader, borde det vara så högt? Bvpn är som sagt inställd på att inte producera värme men även när det varit några kallare dagar med 14-17 graders utetemperetur så går inomhustempen i princip aldrig under 23 grader och ftxen är inställd på att trycka in 17-gradig luft om tillgängligt.

Jag är egentligen bara ute efter kommenterar på det jag skrivit och ifall det vi upplever är helt normalt eller ifall det indikerar på att npgot är fel.

Bifogar några grafer från idag som exempel

Tack på förhand!
21 september 2023, 18:37:52 av ajgg | Views: 299 | Comments: 10

Hej värmepumpsentusiaster! Jag som nybörjare söker allmänna råd och tips kring stundande värmepumpsinvestering.

Jag överväger att hjälpa en äldre familjemedlem att byta värmesystem i ett hus i södra Västernorrland alldeles längs kusten. Huset har en boyta på 380 kvm, nybyggt på sent 60-tidigt 70-tal. Husets fördelning är som följer: 75 kvm dubbelgarage, 190 kvm bottenplan och 115 kvm på övervåningen, vilket ger tre våningar sammanlagt.

Huset innehåller utöver en luft/luft värmepump på bottenplan, en konverterad oljepanna/kombipanna i garaget som nu eldar med pellets, 22 radiatorer med lite olika termostater och en träinkapslad 400-liters vattentank från 1951  ::). Misstänker att stammarna/elementen aldrig spolats och har de någonsin luftats så var det nog minst 20 år sedan..

Med nu stigande pelletspriser vill jag att det kompletteras med en kraftig luft-till-vatten värmepump.

Tanken är att även om luft vatten inte är lika effektivt som bergvärme så kommer systemet bli väldigt avhjälpt i tidsåtgång och kostnad med snabbast möjliga installation och med snällare direktinvestering än bergvärme, vilket just nu skulle prioriteras. Det finns bra med plats intill nuvarande panna och tank. Bra och nära åtkomst för en eventuell utedel av pump. Den främsta nackdelen verkar ju vara att luft/vatten kan stanna vid de värsta köldknäpparna men då är tanken att ha pellets att skjuta till som stöd.

Det är gammeldags proppskåp så inget som idag kan samspela smart i realtid med nytt system. Vinden är isolerad med spån. Fönstren är väl säg till   1/3 uppdaterat till 3-glas men i övrigt 2-glas i relativt bra skick.

Jag är på det stora hela väldigt novis och uppskattar alla tips, inga förklaringar kring nuvarande eller blivande värmesystem är för tydliga  a:gl


-Låter det rimligt med kombinerat luft/vatten + pellets för dessa kvadrat?
-Vilken luft/vatten pump skulle ni spontant rekommendera?
-Är det i så fall krångligt att få till att samexistera med nuvarande pelletspanna?
-Hur stor bov i dramat kan det ringa underhållet på radiatorerna/stammarna vara redan idag? 
-Kan man få bidrag för en sådan här investering?

Väldigt tacksam för svar, allmänna råd, tips eller frågor.

// Blivande värmepumpsentusiast :)
21 september 2023, 13:45:55 av Fika | Views: 212 | Comments: 3

Min Nibe 360P stannade, så jag kallade på auktoriserad Nibe service tekniker.
Teknikern bytte Cpu och Relä kort, konstaterade att en terminal på skärmkortet var ärgat men använde elektronik spray och det fungerade så det byttes inte. Pumpen startade och alla var nöjda i ca 2 veckor. Sedan var den dö igen. Prislapp ca 5000kr.

Teknikern kom igen och konstaterade att Cpu kortet var dött och likaså skärm kortet. Dessa byttes. Nu kollades även dräneringsslangen från värmeväxlaren som var igensatt. Vattnet hade istället runnit ner över skärmkortet som tagit skada. Prislapp, troligtvis ca 5000kr, jag har ingen faktura än.

Borde inte en auktoriserad tekniker undersökt dräneringen vid första servicen? Då han upptäckte en ärgad terminal på skärmkortet? Då hade den här andra servicen inte behövts.

Vad kan man kräva av en auktoriserad tekniker?
20 september 2023, 18:51:07 av mtek | Views: 67 | Comments: 0

vet någon hur man låser upp fjärrkontrollen för att programmera för (kyla auto värme mm)
20 september 2023, 16:50:59 av Fredda79 | Views: 161 | Comments: 3

Efter felsökning och läsande här konstaterade jag växelventil kass, missade dock att man skulle trycka in den grå knappen när man vrider loss styrdonet, den sitter inte riktigt lika ”stumt” tycker jag som när jag lossade den, men är inte den grå knappen mest till för att den ska sitta i ”rätt” läge och inte vrida ur sig från sitt läge, och att den sitter stumt borde vara de svarta flärparna längre ner som löser mot växelventilen så att säga?

Har redan beställt insatsen, blev osäker om jag sabbat lösningen för mkt så att säga så jag behöver nytt styrdon med.

Tycker den trycker ner ventilen fint ändå, sen är ju ursprungsfelet att den inte fjädrar ut tillräckligt..

Fick inte med på bild nu riktigt delen som jag nog vred sönder lite under knappen, men ni kanske fattar ändå 🙃

Dessutom såg jag en lång spricka i höljet på styrdon, men den verkar fungera som den ska tycker jag, troligen pga växelventil var extremt trög?

Så här i efterhand borde jag kanske köpt ett paket med både styrdon / insats 😆

Den är dock 20 år snart så vill inte lägga för mkt innan den ska bytas ut..

Populärt

Medlemsinfo

 
 
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.
Har du inte fått ditt aktiverings-e-postmeddelande?

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

* Forumstatistik

  • stats Totalt antal medlemmar: 47922
  • stats Totalt antal inlägg: 809954
  • stats Totalt antal ämnen: 71683
  • stats Totalt antal kategorier: 4
  • stats Totalt antal tavlor: 129
  • stats Flest online: 2114

* Search