CO2 ERROR utan felkod
« skrivet: 24 januari 2009, 15:57:12 »
Hejsan, är helt ny på forumet sökte runt lite och hittade inte nån med lösning eller likanden problem.
Som rubriken lyder så stannar min utedel, el-pannan går i och displayen visar ERROR kontakta service.
Det konstiga är att jag inte får någon felkod och jag har heller inte ett enda larm i loggen.
Detta händer ibland. dÃ¥ trycker jag bara  pÃ¥ 1/0 knappen och den röda lampan slutar lysa och
pumpen går igång efter en stund..

Hoppas nu att nån snäll själ i detta forum kan tänkas veta vad det är för fel eller har några idéer.
Mvh/Emil

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CO2 ERROR utan felkod
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2009, 18:43:11 »
Det där får mig att tänka på den gamla historien om en dataprogrammtillverkare som lade in en "bugg" i sina program så att efter ca 1 år så kom larmet "programfel -kontakta tillverkaren" upp. På detta sätt fixade han sig lite extra jobb hos dem han sålde sitt program till.

Vi fÃ¥r väl hoppas att ingen pÃ¥ Sanyo eller ahlsell kommit pÃ¥ samma brillianta idé.  ::)

Rådet är väl att kontakta service (installatören) och be om en utförlig förklaring till vad som inträffar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad millez

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: CO2 ERROR utan felkod
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2009, 15:18:23 »
Det där får mig att tänka på den gamla historien om en dataprogrammtillverkare som lade in en "bugg" i sina program så att efter ca 1 år så kom larmet "programfel -kontakta tillverkaren" upp. På detta sätt fixade han sig lite extra jobb hos dem han sålde sitt program till.

Vi fÃ¥r väl hoppas att ingen pÃ¥ Sanyo eller ahlsell kommit pÃ¥ samma brillianta idé.  ::)

Rådet är väl att kontakta service (installatören) och be om en utförlig förklaring till vad som inträffar.

Det jobbigaste i detta fall är väl att Jag själv är installatör, ska försöka fixa fram kvittot och försöka kontakta Sanyospecialisten på ahlsell..
Om nÃ¥n annan har nÃ¥ge förslag är det varmt välkomnat  :)

Utloggad Patrik99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: CO2 ERROR utan felkod
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2009, 18:08:47 »
På min står det nu komm error??? Utedelen går inte alls har du nåt tips hur jag ska görà? Kan utedelen frusit?

Utloggad jfl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
SV: CO2 ERROR utan felkod
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2009, 19:56:04 »
Hej Patrik, "com error" står för att signalutbytet mellan innedel och utedel ej fungerar.
Det man själv kan kolla om man har "nödig kännedom om elarbeten" är kabelanslutningarna i båda ändar, märkningarna finns angivna i instruktionsboken.
Eventuellt kan du prova att göra hela anläggningen spänningslös och starta om som första försök.
Annars får du tillkalla hjälp (elektriker om han ej fixar det ahlsell service).

MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i SkÃ¥ne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna Ã¥rsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) Ã¥rsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) Ã¥rsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.

Utloggad Patrik99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: CO2 ERROR utan felkod
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2009, 17:01:54 »
På min står det Tank komm error??
Nån som har nån aning vad det kan vara?
Kan det vara så att utedelen har frusit?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!