Författare Ämne: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur  (läst 4640 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SamOne

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
« skrivet: 31 december 2018, 14:37:35 »
Jag har en IVT Greenline HE C9, installerad 2011 som julafton (en vecka sedan) började larma E21.T6. Efter kvittering återställs kompressorn. Jag har kolla det filter jag kan kolla. Eftersom det är helger har jag inte fått fatt på service, och/men under tiden, vad kan jag göra och vad kan det bero på?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
« Svar #1 skrivet: 31 december 2018, 15:25:18 »
Prova med att ställa ner varmvattentemperaturen några grader, det är under varmvattenberedning hetgastemperaturen blir som högst.

Hetgasgivaren kan visa fel med rätt mÃ¥nga grader vilket komplicerar felsökningen. Visar den 10 grader för högt värde kan den indikera fel som borde ha gett larm pÃ¥ annat sätt. 

Det kan finnas flera orsaker till larmet. En är lÃ¥gt värmebärarflöde. Läs av temperaturen pÃ¥ in- och utgÃ¥ende värmebärare när pumpen värmer huset. Differensen ska vara under 10 grader. LÃ¥gt värmebärarflöde kan bero pÃ¥ problem med cirkulationspumpen eller igensatta flexslangar. Det senare har det varit flera fall av pÃ¥ här pÃ¥ forumet. Av nÃ¥gon anledning verkar det vara främst IVT-pumpar som drabbas. 

Beläggningar i kondensorn som försvårar värmeöverföringen är en möjlig orsak men då brukar högtryckspressostaten lösa ut innan hetgastemperaturen blir för hög. Men det förutsätter att hetgastemperaturen mäts korrekt.

Sen har vi avdelningen trÃ¥kiga (dyra) fel. Fel pÃ¥ expansionsventilen kan ocksÃ¥ ge högre hetgastemperatur än normalt men dÃ¥ brukar lÃ¥gtryckspressostaten stoppa pumpen innan hetgastemperaturen blir för hög med samma reservation som ovan. Kompressorn kan ocksÃ¥ vara sliten sÃ¥ att det interna läckaget har ökat. Det brukar medföra att pumpens effekt sjunker märkbart. 

Verkar pumpen ge den effekt den ska ge? Problem med värmepumpens effekt kan märkas på elräkningarna då mer tillsatsel än vanligt behövs. Om du inte har mer direkt koll på hur pumpen har gått på sistone kan det vara bra att titta på de senaste månadernas elräkning och jämföra med föregående år.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad SamOne

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2019, 10:36:32 »
Jag provade att reducera vattentemperaturen några grader, men det hjälpte inte. Tekniker kommer imorrn. Blir intressant att höra utlåtandet. Intressant är att driftstrycket ibland går ner till noll. Expansionsventilen är frostig. I övrigt funkar maskinen bra när hetgastemperatur gått ner och jag kvitterat larmet.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2019, 11:24:08 »
Drifttrycket är det trycket i radiatorvattensystemet? Expansionskärlet är förfyllt med gas till 0,5 bar. Går trycket under det värdet fungerar inte expansionskärlet som det är tänkt. Men det ska inte ha något med hetgastemperaturen att göra.

Vad är det typiskt för temperatur på värmebärare ut och in när pumpen värmer huset?

Förhoppningsvis är det fel på hetgasgivaren, den kostar inte så mycket. Tyvärr är det sällan det är fel på den.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad SamOne

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2019, 21:56:50 »
118 hetgas
52.1 värmebärare ut
49.8 värmebärare in

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2019, 08:35:39 »
Var ligger huset och vad ungefär var det för temperatur ute när avläsningen gjordes? Det var höga värden pÃ¥ värmebärartemperaturerna (pumpen värmde väl huset när avläsningen gjordes?) med tanke pÃ¥ att det inte är speciellt kallt i landet för närvarande. 

Differensen in-ut är låg, den bör ligga runt 7 grader. Det verkar som om det är något som inte är som det ska vara med installationen. I vilket fall som helst kan igensatta flexslangar elimineras.

Finns det en extern cirkulationspump för radiatorvattnet?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad SamOne

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2019, 14:48:11 »
Det verkar vara fel på expansionsventil. Efter besök av tekniker där den motionerats så tjuter den vid arbete. Byte veckan som kommer.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2019, 15:17:12 »
Konstigt att lÃ¥gtryckpressostaten inte stannade pumpen. Bra att det var expansionsventilen det var fel pÃ¥, det  blir billigare än kompressorbyte som var alternativa felet.

Värmebärartemperaturerna var konstiga. Värmde pumpen huset när avläsningen gjordes. I så fall verkar det som om pumpen får arbeta väldigt hårt och det mår den inte bra av i längden. Finns det en extern cirkulationspump för radiatorvattnet?

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!