Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: Ulrika G skrivet 25 september 2022, 08:25:05

Titel: Byta utedel
Skrivet av: Ulrika G skrivet 25 september 2022, 08:25:05
Hej! Jag har en Sanyo CO2 Eco SHR-TH22DDN-SW från ca 2007. Utedelen har slutat fungera troligen p g a att kretskortet har gått sönder. Är det någon som har bytt sitt kretskort eller bytt utedelen mot en av annat märke och fått det att fungera? Till vad bytte ni isåfall?
Titel: SV: Byta utedel
Skrivet av: HBerggren skrivet 25 september 2022, 11:48:26
Hej!

Jag rekommenderar att du betyder ut rubbet. Du kommer tjäna på det. De slösar med elpatron hela tiden utan anledning även när de fungerar som de ska.

Någon budgetreparation skulle kunna vara en Nibe F2040 med SMO 20 och släcka ner hela Sanyo-styrsystemet.
Titel: SV: Byta utedel
Skrivet av: Lasseman57 skrivet 27 september 2022, 09:50:38
Hej. Din tankenhet heter SHR-TH22DDN-SW och din vp kanske som min
SHP-C45DEN.
Vad får dig att tro att kretskort är trasigt? Vilket felmeddelande ger din tankenhet?
Vill samtidigt berätta att min årliga elförbrukning är ca 10-11 kkWh ink hh el. Skulle tro att minst hälften är hh el.
Titel: SV: Byta utedel
Skrivet av: Ulrika G skrivet 29 september 2022, 18:44:23
@Lasseman57, jag har samma modeller som du. Jag har haft en person här som har felsökt och sa att det sannolikt är kretskortet till utedelen som är trasig. Det är inte bekräftat
Titel: SV: Byta utedel
Skrivet av: Ulrika G skrivet 29 september 2022, 18:50:54
Lasseman57, jag får felmeddelande komm error
Titel: SV: Byta utedel
Skrivet av: Lasseman57 skrivet 30 september 2022, 22:27:07
@Ulrika G

Hej.
När jag inte har spänning till vp, får jag också  comm error.
Har ni kollat att det finns spänning till vp?
jag har t.ex varit med om att en porslinssäkring har gått sönder och ändå sett hel ut.

För att gå vidare, vill jag först och främst, inte att någon som inte har utbildning i el börjar rota i en vp, då det handlar om starkström!

Jag ser på elschema till vp att de finns en säkring där också.

Det jag skulle göra, vore att bryta spänning till vp, lossa kåpan och ta isär och sätta ihop dom kontakter som finns några gånger till kretskort etc. Den miljö som är där ute kan ha gjort att det finns oxid som spökar.
Kan även vara bra att lossa lite och dra åt dom skruvar som finns till alla kabelanslutningar. Speciellt den som har att göra med komunikationen.

I pdf manualen som jag har, finns beskrivet hur man tar ur kretskortet.
Skickar med en så du har.

För övrigt så är ju vp rätt gammal så även om man skulle sätta i ett annat kretskort och med lite tur få den att funka, så vet man ju inte hur länge kompressor och övriga prylar funkar.

Har du fått pris på vad ett utbyteskort skulle kosta?
Titel: SV: Byta utedel
Skrivet av: davidvk91 skrivet 06 november 2022, 01:07:44
Hej Ulrika!
Vi har ett annat problem med vår utedel till vår CO2-pump, är det så att ni har er ytterdel kvar så skulle det vara guld om vi fick prova den att plocka reservdelar från till vår pump?
Ha en fin helg!
Mvh David


Det är
Hej! Jag har en Sanyo CO2 Eco SHR-TH22DDN-SW från ca 2007. Utedelen har slutat fungera troligen p g a att kretskortet har gått sönder. Är det någon som har bytt sitt kretskort eller bytt utedelen mot en av annat märke och fått det att fungera? Till vad bytte ni isåfall?